Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Denis.

Пользователи
  • Публікації

    14
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Denis.

  1. 2 часа назад, naupv сказал:

    И утеплить коллектор, ибо будут колоссальные теплопотери

     

    2 часа назад, naupv сказал:

    И утеплить коллектор, ибо будут колоссальные теплопотери

    Очень благодарен всем за советы. 

  2. 1 минуту назад, Dendnepr сказал:

    Это циркуляционный насос гребёнки теплого пола, а каким насосом горячий теплоноситель подаётся из бака в коллектор?

    Насосов от бака до коллектора нет только 2 метра металической трубы 25 и 2,20 полипропилен 32 между ними это чудо инженерной техники( на фото ниже). image.thumb.jpg.fd4dc1a0a5b53f1c750de0ae6af2e0ab.jpg

  3. 7 минут назад, Пролин сказал:

    У Вас нет насоса доставляющего тепло к смесительной установке теплого пола.

    Насос стоит после термоголовки,перед подачей в гребёнку тёплого пола BPS 25-6s,от теплоаккумулятора до смесительного узла насос отсутствует. 2C107932-AD03-4E9E-A0E1-57210CEEB96C.thumb.jpeg.fbe503f089d856b96c62bf8ab29f6324.jpeg

  4. 1 минуту назад, Пролин сказал:

    Я бы то же подключал бойлер между котлом и ТА через двухходовой с головкой с выносным датчиком... Но и после ТА бойлер то же можно заряжать.

    Господа,свежие новости для размышлений:перекрыл все контура ТП и по одному начал проверять,каждый,по очереди,насос на второй передаче стоял,температура в первых пяти контурах(от насоса начал)повышалась до заданной на термоголовке,последние два контура разница была три-пять градусов от заданной(может мало пождал). Включаю все контура и опять та же история,термоголовке 60 а на входе гребёнки 40градусов на 1 скорости насоса,37 на второй и 35 на третей. 

  5. 13 минут назад, Пролин сказал:

    Если у Вас после бочки два потребителя - петля с насосом наверх и петля без насоса к смесительной установке теплого пола, то тепло до смесительного узла не доходит в необходимом объеме. Как вариант - убрать этот распределитель после бочки, подключить петлю с насосом уходящую вверх к баку, на тройниках подключить смесительную установку теплого пола. Это насос после бочки будет доставлять тепло наверх и к смесительной установке теплого пола, которая будет понижать теплоноситель после бочки головкой смесительной установки.

    После бочки кроме ТП запитан ещё бойлер косвенного нагрева,но он пока не работает. 

  6. 6 минут назад, Dendnepr сказал:

    У меня тоже такой эффект есть на гидрострелке. Когда разбор теплоносителя больше, чем его подача. Происходит подмес обратки. 

    По мере прогрева полов - растет температура обратки и соответственно растет температура после гидрострелке. 

    На моей системе дискомфорта никакого нет. Само все выходит на баланс. 

    Поначалу нервничал и игрался переключением скоростей на насосе ТТ котла и двух коллекторах, но потом понял, что после первичного прогрева полов и дома - оно все само балансируется. Тем более я не всегда топлю на втором этаже. 

    На электрокотле этот эффект меньше, но он напрямую в гидрострелке включаем. Сопротивление минимальное. А у ТТ есть два трехходовых перед гидрострелкой

    Нет,что мастера собрали то и имеем. 

  7. 1 минуту назад, Narval сказал:

    Циркуляционный насос есть между гидрострелкой и та?
     

    но я бы поставил насос между гидрострелкой и коллектором тп.

    Насоса нет. Чуть позже видео выложу,интернет плохой очень. 

  8. 53 минуты назад, Narval сказал:

    Я может быть сейчас сморожу какую нибудь глупость, но :

    термометр у вас стоит на подаче и показывает 60

    на обратке стоит термометр и датчик давления и показывает температуру 30

     

    теплый пол запитан от обратки.

    где вы 60 увидели?

     

    циркуляция гидрострелки как реализована? Не вижу насоса циркуляционного.

    через насос радиаторов? Тогда включите один радиатор и насос.

    8E5667DD-1812-44DF-911D-91AB6CF744C1.jpeg
    очень похоже что насос теплого пола банально подсасывает из обратки гидрострелки.

    в эту обратку попадает из обратки тп, обратки буфера и подачи буфера немножко.

    Я конечно не спец в отопительных системах но как тёплый пол может быть запитан от обратки😳BB7E3A73-8E30-4732-A263-1E82B86FA1F0.thumb.jpeg.81b7e35ec860f11e11b19d931d9e4c94.jpeg

  9. 2 часа назад, naupv сказал:

    Там все работает правильно и собрано хорошо. Так он должен и работать. Кто вам такую дичь сказал, что на входе должна быть т-ра как в бочке?! Разберитесь как работает смесительный узел, и все станет ясно. Нацеплять насосов, это удел горных мастеров. Все работает правильно и не мешайте ему работать.

    Подсказка- в коллектор подачи входит не только вода из бочки (по запросу на тепло), но и вода с пола, которая отдала свое тепло.

    ТП это не радиатор, порой можно даже не ощущать его тепло тактильно. Это комфорт, который поддерживает температуру воздуха в доме.

    Добрый день. Дело в том,что изначально(примерно два месяца назад как запустили систему)температура отличалась примерно на 10 градусов от установленной на термоголовке,сейчас на 25-30. ТП пока единственный источник тепла. 

  10. 4 минуты назад, Сергей 31 сказал:

    Коллектор остается. С него снять насос, термоголовку, докупается только один кран (балансир или радиаторный под шестигранник на 3/4"), + трубы и резьбы.

    Узел как на фотониже:

    19012010990.jpg

    Спасибо большое,будем решать проблему. Ещё одна просьба,подскажите пожалуйста фирму и стоимость балансира. 

  11. 26 минут назад, Сергей 31 сказал:

    Неправильно выбран коллектор для такой системы. Переделать на другой смесительный узел, или ставить еще один напорный насос, или смириться и оставить как есть.

    Какой коллектор посоветуете и какого рода переделка смесительного узла?

  12. Спойлер

     

    Доброго времени суток,помогите разобраться с работой тёплого пола,есть подозрения на некорректную работу термосмесительного клапана. Дом около 100 квадратов,две спальни(12 и 10кв.м),кухня(14кв.м),ванная комната(13,5кв.м),зал(17,5кв.м,два контура),коридор(13кв.м). Пирог пола:песок 100мм,щебень 50мм,черновая стяжка 80мм,пенополистирол70мм,два слоя (30мм и поверх 40мм,все стыки и между собой проклеены клей пеной. Финишная стяжка:труба тёплого пола Capricorn д.16мм,общей длины 700 метров,сетка армировочная,стяжка 50мм.Отапливаюсь два месяца от запуска системы твердотопливным котлом Altep 17кв с ТА на 1000 литров. Максимальная температура на входе коллектора не подымается выше 40градусов,при температуре носителя 80 гр. ,соответственно если температура носителя 60градусов то на входе после термоголовки 30. Насос работает на 2 скорости постоянно. Сам термосмесительный клапан чистый,снимал даже саму головку,клапан получается открыт полностью,но температура не подымается.Подскажите пожалуйста.54BE3893-8FBC-4221-99DA-DFF2AD446FF8.thumb.jpeg.37374bf48b5b2ae937bd041bffae4228.jpeg7AA36A8B-7C1B-44F4-A7F8-6CD9D132CA85.thumb.jpeg.660e6facca24c84d93e5980a7114b613.jpeg504C20BC-34A1-4427-80A8-E7F9567AD17D.thumb.jpeg.6c32da175e8c2509ea1fa77d27019d35.jpeg0CB9609C-743F-4B8E-8D43-225FBB84C7E7.thumb.jpeg.a21ba54829c530c22f79ae5e8573c894.jpeg8C2A5C17-7D61-47FA-8868-A4BDD3996520.thumb.jpeg.2997de6f494cc9e41256c8fa7afe8f42.jpeg139CB091-F06D-47F7-B065-F3B2AEF5F218.thumb.jpeg.8d308493df8c95c4eab0655e655db6c0.jpeg

    1683D838-D2DE-479F-B4D6-8CCC18163339.jpeg

×
×
  • Створити...