Denis.
-
Публікації
14 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Denis.
-
-
-
-
1 минуту назад, Пролин сказал:
Я бы то же подключал бойлер между котлом и ТА через двухходовой с головкой с выносным датчиком... Но и после ТА бойлер то же можно заряжать.
Господа,свежие новости для размышлений:перекрыл все контура ТП и по одному начал проверять,каждый,по очереди,насос на второй передаче стоял,температура в первых пяти контурах(от насоса начал)повышалась до заданной на термоголовке,последние два контура разница была три-пять градусов от заданной(может мало пождал). Включаю все контура и опять та же история,термоголовке 60 а на входе гребёнки 40градусов на 1 скорости насоса,37 на второй и 35 на третей.
-
13 минут назад, Пролин сказал:
Если у Вас после бочки два потребителя - петля с насосом наверх и петля без насоса к смесительной установке теплого пола, то тепло до смесительного узла не доходит в необходимом объеме. Как вариант - убрать этот распределитель после бочки, подключить петлю с насосом уходящую вверх к баку, на тройниках подключить смесительную установку теплого пола. Это насос после бочки будет доставлять тепло наверх и к смесительной установке теплого пола, которая будет понижать теплоноситель после бочки головкой смесительной установки.
После бочки кроме ТП запитан ещё бойлер косвенного нагрева,но он пока не работает.
-
6 минут назад, Dendnepr сказал:
У меня тоже такой эффект есть на гидрострелке. Когда разбор теплоносителя больше, чем его подача. Происходит подмес обратки.
По мере прогрева полов - растет температура обратки и соответственно растет температура после гидрострелке.
На моей системе дискомфорта никакого нет. Само все выходит на баланс.
Поначалу нервничал и игрался переключением скоростей на насосе ТТ котла и двух коллекторах, но потом понял, что после первичного прогрева полов и дома - оно все само балансируется. Тем более я не всегда топлю на втором этаже.
На электрокотле этот эффект меньше, но он напрямую в гидрострелке включаем. Сопротивление минимальное. А у ТТ есть два трехходовых перед гидрострелкой
Нет,что мастера собрали то и имеем.
-
1 минуту назад, Narval сказал:
Циркуляционный насос есть между гидрострелкой и та?
но я бы поставил насос между гидрострелкой и коллектором тп.
Насоса нет. Чуть позже видео выложу,интернет плохой очень.
-
53 минуты назад, Narval сказал:
Я может быть сейчас сморожу какую нибудь глупость, но :
термометр у вас стоит на подаче и показывает 60
на обратке стоит термометр и датчик давления и показывает температуру 30
теплый пол запитан от обратки.
где вы 60 увидели?
циркуляция гидрострелки как реализована? Не вижу насоса циркуляционного.
через насос радиаторов? Тогда включите один радиатор и насос.
очень похоже что насос теплого пола банально подсасывает из обратки гидрострелки.в эту обратку попадает из обратки тп, обратки буфера и подачи буфера немножко.
Я конечно не спец в отопительных системах но как тёплый пол может быть запитан от обратки😳
-
8 минут назад, Narval сказал:
А если насос на 3ю скорость включить, температура будет расти?
реально похоже нехватает циркуляции
Вот в том то и дело что температура падает.
-
2 часа назад, naupv сказал:
Там все работает правильно и собрано хорошо. Так он должен и работать. Кто вам такую дичь сказал, что на входе должна быть т-ра как в бочке?! Разберитесь как работает смесительный узел, и все станет ясно. Нацеплять насосов, это удел горных мастеров. Все работает правильно и не мешайте ему работать.
Подсказка- в коллектор подачи входит не только вода из бочки (по запросу на тепло), но и вода с пола, которая отдала свое тепло.
ТП это не радиатор, порой можно даже не ощущать его тепло тактильно. Это комфорт, который поддерживает температуру воздуха в доме.
Добрый день. Дело в том,что изначально(примерно два месяца назад как запустили систему)температура отличалась примерно на 10 градусов от установленной на термоголовке,сейчас на 25-30. ТП пока единственный источник тепла.
-
4 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Спасибо большое,будем решать проблему. Ещё одна просьба,подскажите пожалуйста фирму и стоимость балансира.
-
1 минуту назад, Denis. сказал:
Какой коллектор посоветуете и какого рода переделка смесительного узла?
Ещё один напорный насос ставить перед термосмесительным клапаном,я правильно понимаю?
-
26 минут назад, Сергей 31 сказал:
Неправильно выбран коллектор для такой системы. Переделать на другой смесительный узел, или ставить еще один напорный насос, или смириться и оставить как есть.
Какой коллектор посоветуете и какого рода переделка смесительного узла?
-
Спойлер
Доброго времени суток,помогите разобраться с работой тёплого пола,есть подозрения на некорректную работу термосмесительного клапана. Дом около 100 квадратов,две спальни(12 и 10кв.м),кухня(14кв.м),ванная комната(13,5кв.м),зал(17,5кв.м,два контура),коридор(13кв.м). Пирог пола:песок 100мм,щебень 50мм,черновая стяжка 80мм,пенополистирол70мм,два слоя (30мм и поверх 40мм,все стыки и между собой проклеены клей пеной. Финишная стяжка:труба тёплого пола Capricorn д.16мм,общей длины 700 метров,сетка армировочная,стяжка 50мм.Отапливаюсь два месяца от запуска системы твердотопливным котлом Altep 17кв с ТА на 1000 литров. Максимальная температура на входе коллектора не подымается выше 40градусов,при температуре носителя 80 гр. ,соответственно если температура носителя 60градусов то на входе после термоголовки 30. Насос работает на 2 скорости постоянно. Сам термосмесительный клапан чистый,снимал даже саму головку,клапан получается открыт полностью,но температура не подымается.Подскажите пожалуйста.
Помогите разобраться с работой тёплого пола.
в Тепла підлога
Опубліковано:
Очень благодарен всем за советы.