3 часа назад, Яло сказал:
Брудні всередині склопакета чи зовні?
Якщо всередині - то це не нормально.
Браком скла вважаються недоліки які видно на відстані 1,2м
Це відноситься і до подряпин на склі.
Спасибо.
Они заляпаны строительными смесями и т д снаружи. Там долго отмывать.Но я заметил царапины. Они чувствуются ногтем. А некоторые очень длинные.
Я когда-то натыкался на какой-то документ, где было написано, что, например, не допускается мусор и прочее внутри стекло пакетов, а также большое количество пузырей воздуха в стекле.
Где бы найти такие же нормативные формулировки по поводу царапин на стеклопакетах?
-
Здравствуйте
Знакомые попросили совета с приемкой новой квартиры от застройщика. Там более десятка стеклопакетов с царапинами (остальные очень грязные), которые ощущаются ногтем. Некоторые мелкие, а некоторые длиной около 20 см и больше.
Представитель застройщика навесил лапши, что это нормально. Но принимающие вписали это в акт и не приняли окна.
Подскажите, пожалуйста, что искать в ДБН В.2.6-31:2021 и в ДБН В.2.2-15:2019, чтобы обосновать замену стеклопакетов. Я не смог найти в гугле нужную информацию. Возможно, я не знаю, как правильно называются термины для поиска.
-
Еще думаю, что со вторым этажом делать в будущем. Во второй сан узел решил делать на стену ЭППС. Хватит с меня пеностекла в сан узле )
-
В 19.11.2021 в 22:26, Сергей НСТ сказал:
Нет в частном строительстве спроса на услуги проектирования + сплошной демпинг, потому проектами они и не занимаются.
Надеялся на мимо проходящего специалиста из архитектурного бюро, который захочет разнообразить жизнь мелким проектом.
Хотя вчера сосед-инженер, который сам сделал себе воду, показал его коллектор и т д в 1-ярусной квартире. Вроде, ничего сложного.
- 1
-
23 часа назад, Toxa@ сказал:
pasha4ur, а что мешает пройти обучение на сантехника?
то, что я готов заплатить за проектную работу другому, а сэкономленное время вложить в другие сферы.
- 1
-
Заходил сосед, который руководит ремонтами и сталкивался с пеностеклом. Он никогда его не покрывает штукатуркой или отделкой, а закрывает листовыми материалами, чтобы не было контакта со стеклом, а держалось за основание стены.
Сказал, что проблема, вероятно, возникает из-за того, что пеностекло пытается как-то расшириться. Но слой клея между стеной и пеностеклом и сама стена не дают ему расшириться. Тогда расширяется только внешний слой пеностекла, где менее крепкий слой внешних материалов. В итоге внешний слой блока пеностекла начинает выпирать и происходит разрыв внутри блока пеностекла.
Такая теория.
Думаем как бы надежно закрыть пеностекло и в комнатах гипсокартоном и ГВЛ без короба в большинстве мест, чтобы потерять как можно меньше пространства. И так уже 6 см ушло на пеностело.
Как вариант на армировочном слое на пеностекле (силтек т-87 + сетка) сделать маяки из perflex + ляпухи между маяками, и по маякам бить дюбелями крепление листов гипсокартона и ГВЛ напрямую в стену. Только надо сперва найти в квартире правильную геометрию с углами по 90*.
-
42 минуты назад, мастерок сказал:
Хреновенькое стекло оказалось,рассыпается от обычного грибкования.Надеюсь Вы уже рассказали всю ситуацию тому умники, кто Вам рекомендовал нахерачить туда ещё больше грибков?На его месте я бы уже оплатил весь испорченный материал и стоимость работ по демонтажа и вывозу мусора.
Там грибки только в некоторых местах и в нижних рядах. Верхние тоже потрескались.
9отя клеил стекло на потолок балкона и некоторые (меньшинство) прикреплял грибками про запас.Несколько лопнуло. Хотя я хотел утопить шляпку грибка.
-
4 часа назад, АлександрБ. сказал:
- Кто производитель пеностекла ?
ТОВ "НПП Технологія"
www.pinosklo.com/ua/
4 часа назад, АлександрБ. сказал:- Это единичный проблемный участок, или есть еще аналогичные ?
Я не пилил больше места на стене, но думаю, что более 50% стены в трещинах и бухит. Остальные 3 стены из разных материалов без утеплителя не имеют такие трещины.
4 часа назад, АлександрБ. сказал:- Какова Ваша версия, почему так получилось ?
Я не специалист в ремонтах.
Здесь (2:36) рассказывали, что цементная стяжка при прямом контакте порвала пеностекло
Но там же прямой контакт стяжки и пеностекла + стяжка намного сильнее и прочнее штукатурки.
А я делал с промежуточным армирующим слоем, как советовали производители смесей.
Также автор видео потом поштукатурил фасада дома и за год+ у него ничего не потрескалось, судя по ответам в комментариях.
-
В 24.11.2021 в 00:05, Diablopc сказал:
А что мешает найти самое стремное место, вырезать квадрат ~20*20 и посмотреть что там не так по слоям?
Здравствуйте
Разорвало пеностекло.
Выпиленный кусок отпал сам без усилия.
В 1 из углов выпиленного участка был зонтик, которым крепилось пеностекло к монолиту.
- 1
-
3 минуты назад, Diablopc сказал:
А что мешает найти самое стремное место, вырезать квадрат ~20*20 и посмотреть что там не так по слоям?
1. Надо доехать на объект в разрешенное по шуму время
2. Много пыли будет.
но думаю, что все равно придётся делать это
-
8 минут назад, АлександрБ. сказал:
Ну, тогда не знаю ...
Соседу было интересно, поэтому я приклеил на т-85 кусок пеностекла размером 10х5 см к не зачищенной алмазной чашей и не покрытой грунтовкой стене.
Потом каждый пытался оторвать его своим весом в сторону. Вообще 0 изменений в стекле кроме того, что края покрошились немного. Пришлось срезать болгаркой.
Поэтому вряд ли пеностекло отошло от стены.
Перед поклейкой проверял стену обычным уровнем и чашей срезал большие выступы.
-
В 20.11.2021 в 11:01, АлександрБ. сказал:
- какие размеры листов пеностекла ?
- как его крепили ? мазали каким-нибудь составом ?
Здравствуйте
450 х 450 х 60 мм
В 10.11.2021 в 00:49, pasha4ur сказал:Монолитная стена - зачищена болгаркой с алмазной чашей - грунтовка Ceresit СТ 99 от грибка про запас - Ceresit CT 17 - клей Siltek T-85 - пеностекло 60 мм (нижние линии дополнительно усиливал зонтиками, хотя и без них держится мертво) - CT 17 - клей Siltek T-87 с армировочной сеткой - остатками плиточного клея Kreisel 501 сделал немного гребенки - нанесли Цементно-известковая штукатурка Kreisel P51 слоем в 1,5 см
Это точно не пеностекло ходит, потому что клей очень крепкий. Мазал на стену с запасом и размазывал движением блока. + потом стучал поверх, чтобы прижать
-
В 17.11.2021 в 08:23, korund сказал:
Дешевле, то точно.
Я не обстукивал вашу стену, поэтому насколько все с ней плохо, не берусь сказать
Но, судя по описанию, не все так критичноСпасибо.
Надо будет попробовать посверлить штукатурку. Есть подозрение, что от дырок каждые 20 см все вообще может обвалиться
-
41 минуту назад, murava сказал:
все вдруг вымерли
Я думаю, что проектанты больше обитают в архитектурных бюро, а на подобных форумах они сидят редко, потому что на форумах много таких пустословов как вы, с которым им не интересно общаться.
Не очень понимаю, почему вас так интересует эта тема. Ведь, судя по вашим сообщениям, вы явно недостаточно компетентны, чтобы выполнить такой заказ.
Я думаю, что ваш уровень проектирование - накидать что-то ручкой на бумаге, закупить материалов в избытке, собрать все как-то по ходу пьесы, а потом лишние материалы сдать или оставить владельцу объекта со словами: "Ну, так получилось. Бывает".
Я даже не уверен, что вы знаете название программ, в которых проектируют сантехнику.
-
Сразу видны профессионалы.
Составить последовательность деталей на чертеже как стоимость воплощения всего проекта.
Хотя есть же даже дополнения от Рехау для того же автокада и прочего для проектирования систем, но это инструмент для тех, кто реально проектирует, а не "бла-бла" ни о чем на форуме.
Я думаю, что вы в принципе и не можете сделать такой проект, поэтому и считаете, что это такая сложная и дорогая задача.
- 1
-
11 минут назад, murava сказал:
Ок, сколько согласны оплатить? Вот чисто интересно
Я думаю, что действительный специалист сам назовет стоимость его услуг и то, что в них входит.
- 1
-
3 минуты назад, murava сказал:
Нет, просто слишком мало желающих так глубоко вникать и вести вас за ручку, отвечая на кучу не слишком умных вопросов от человека без опыта.
Если вы с первого раза не поняли суть задачи, то прочитайте первое сообщение несколько раз.
Мне нужен проект с чертежами и все.
-
Судя по отсутствию предложений, в Украине мало специалистов, которые умеют сделать проект, а не просто прочертить на плане квартиры линиями расположение труб.
- 1
-
13 часов назад, korund сказал:
Я бы так сделал
Спасибо.
Думаете, что будет по надежности недалеко от приделывания на зонтики плит гвл? -
7 часов назад, naupv сказал:
Куевые сантехники вам попадались.
Здравствуйте
Согласен.
На вопрос "Хватит ли этого радиатора или нужно менять?" все отвечали: "Хватит. Застройщик же все предусмотрел!".
Хотя я присоединил лоджию и говорил об этом.
Ну, и на материалы цены просто волшебные.
Поэтому я готов оплатить разработку детального проекта
Сможете сделать?
-
4 часа назад, andrey_ka сказал:
Шляпа фасадного дюбеля має приблизно 3мм. , от ці шляпи і будуть слугувати обмежувачами товщини шару.
Спасибо.
Еще спросил у 1 прораба. Он посоветовал для надежности вместо сетки со слоем плиточного клея прилепить сверху листы ГВЛ. Хотя это 10 мм + шляпка 3 мм (хотя 3мм уйдут в гребенку под плитку). Ну, и цена...
Еще предложили магнезит:
ЦитатаАналог ГВЛ СМЛ – достаточно новый отделочный материал китайского производства. Стекломагниевый лист содержит в своей структуре оксид магния, мелко-дисперсионную стружку, перлит, хлорид магния и связующие композиционные материалы. Из хороших качеств можно выделить его негорючесть. В этом отношении с СМЛ не сравнится ни один из известных на сегодняшний день материалов. ГВЛ тоже уступает ему в огнеупорности.
Нельзя не отметить влагостойкость. СМЛ прекрасно выдерживает условия повышенной влажности. Результатами тестирования доказано, что даже после погружения в воду на несколько часов СМЛ не теряет своей формы. Также он не подвержен воздействию плесени, деформациям, не содержит вредных веществ, гибкий, прочный, легкий и достаточно простой в работе. Но в нашей стране этот материал еще мало изучен, поэтому не все рискуют связываться с ним, отдавая предпочтение ГВЛ или ГКЛ.Буду думать.
-
1 час назад, Сергей 31 сказал:
Если не элементарного опыта в монтаже, никакой проект не поможет.
Youtube 💪
Уже купил Нептун с кучей датчиков. Можно пробовать самому. Главное, чтобы нептун нормально прикрутил 😅
-
5 минут назад, andrey_ka сказал:
Використовуйте фасадні дюбелі. Наносите клей на стіну за допомогою гребінки 6мм. , далі прикладаєте сітку і зверху фасадними дюбелями прижимаєте сітку до стіни , поверхнц не заглажуйте робіть максимально шорсткою.
Спасибо.
Надо еще как-то сделать так, чтобы не сбить уровень стены, потому что сантехники просили поштукатурить сан узел, чтобы они могли установить все под сантехнику вровень стен. Гребенкой и фасадными зонтиками (у них достаточно толстые шляпы) можно сбить плоскость стены.
Я думал использовать какие-то нержавеющие шурупы с шайбами. Закрутить часть из них, выставить правилом шляпки по уровню стены + 2мм, а дальше уже наклеить сетку, нанести клей и вкрутить промежуточные шурупы (можно и зонтики)
-
Здравствуйте
Устал уже общаться с частными сантехниками, которые устраивают истерики на вопрос о калькуляции работ и материалов. Некоторые накручивают на материалах до +50%.
Хочу купить проект сантехники и канализации, где будет все спроектировано и расписано, чтобы смонтировать все самостоятельно по чертежам. Интересует стоимость работы.
Нужно сделать воду на сшитом полиэтилене Рехау с колелктором, а канализацию можно и дешевле.
План коллектора накидал по видео с ютьюба. Вероятно, не очень грамотно.
Пока что делаю из второго сан узла кладовку с бойлером, стиральной и сушильной машиной, но хочу заложить в стояк на 2 этаж от коллектора и трубы на случай переделки в полноценный сан узел
Дефекты окон в новострое при приемке. Как обосновать нормативно?
в Вікна
Опубліковано:
При чем во взаимодействии "застройщик - инвестор" производитель пакетов? )
Нужно нормативное обоснование для претензий в акте приема квартир от застройщика инвестором. Как застройщик будет устранять дефекты, не касается инвестора. Это его проблемы, что окна так приняли у подрядчика или что строители застройщика повредили стекла.
Нужнопредъявить им конкретную цитату из нормативной документации, что таких царапин не должно быть.