Для тех у кого проблема с частым срабатыванием насоса!
Случилось всё одновременно! Насос стал срабатывать при малейшем открытии крана и манометр показывает 3,5 атмосферы. Сбросил давление, но манометр так и показывал 3,5 атмосферы (заржавел). Постучал по нему отвёрткой ( обратной стороной),стал работать.Проверяю давление воздуха в гидроаккумуляторе, воздуха нет! Закачал 1,5 атмосферы и всё стало работать как раньше ( долго стравливал воду через краны закачкой воздуха)! Но при проверке нипеля и соединения соска с гидроаккумулятором на предмет пропуска воздуха, ничего не дало. Буду чаще проверять! Ведь прошёл год с прошлой проверки.
Реле давления и частые включения насоса
в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Опубліковано:
Для тех у кого проблема с частым срабатыванием насоса!
Случилось всё одновременно! Насос стал срабатывать при малейшем открытии крана и манометр показывает 3,5 атмосферы. Сбросил давление, но манометр так и показывал 3,5 атмосферы (заржавел). Постучал по нему отвёрткой ( обратной стороной),стал работать.Проверяю давление воздуха в гидроаккумуляторе, воздуха нет! Закачал 1,5 атмосферы и всё стало работать как раньше ( долго стравливал воду через краны закачкой воздуха)! Но при проверке нипеля и соединения соска с гидроаккумулятором на предмет пропуска воздуха, ничего не дало. Буду чаще проверять! Ведь прошёл год с прошлой проверки.