бывают варианты, когда сосед по улице генератора работающий от газа запускает.. но тогда у всех котлы тухнут.. Это редкий случай, но раз подозрение на давление - опросите соседей, у них ничего не замечается подобного как у вас? Или особенность котла - тогда прошерстить интернет на подобные жалобы на эту модель, я так бывает и делаю.
У соседей поспрашивал - у них всё гуд. Попробую поменять автоматику - поставлю со старого котла (дымоходный стоял житомир. За прошлую зиму ни разу не вырубился). А тут надумал на свою голову поставить парапетный помощнее.
-
С ноября. Фитиль не задувает (видно на видео). Прочистил трубку, зачистил термопару. .. Прошло 2 дня - сегодня котел погас. С регистратора видно ту же картину - погасла основная горелка - некоторое время горит фитиль - а потом оп- и гаснет.... А спустя секунд 20 - слышно срабатывание клапана (из за остывания термопары). НО обратил внимание что по времени затухание - как раз в момент пуска газа на основную горелку!!! Это нехватка давления? Подскажите пожалуйста.
-
Після погасання основного полум'я (в звичайному режимі модуляції) пройшло не так багато часу. Отже, скоріш за все, погасання малого вогню не пов'язане з вмиканням основного.
-
Камера прикріплена до трубки пілотної горілки. Ото ймовірно від спрацювання клапана камера і здригнулась. Дякую. Буду чистити трубки. Але якби ж вони засмітилися, хуба б він не гаснув би кожного дня? А він бува робе і пів місяця.
-
Гарантия не распространяется на котел который устанавливали сами. (так ответили на заводе изготовителе).
Добавлено через 7 минут
Да. Так в инструкции и написано: Гарантия не распространяется
- если монтаж или ремонт котла проводился лицами, на это не уполномоченными;
Именно поэтому после обращения к трем мастерам которые крутили, настраивали автоматику (та пламя пилотной горелки больше, то пламя основной меньше) - решил обратится к форумчанам. Может кто сталкивался.
-
На другому відео я клацання після охолодження термопари:
Таймкоди - 2:34 - погасання 3:14- КЛАЦ клапана ЕДС(т.як охолола термопара) І як бачимо вогонь горить гарно, його не задуває. Термопару+клапан перевіряв (нагрівав на плиті - тримає добре через 10 секунд прогріву)Добавлено через 1 минуту
Судячи по фото - димар виходить в закритий з двох сторін куток. Можлива така ситуація що при невдалому напрямі вітру виникає підпор який унеможливлює вільний вихід димових газів, що в свою чергу унеможливлює горіння пальника - звідси погасання запальника. Вихід один - просто запалити повторно, при виявленні погасання. Коли заб"ється запальник - котел взагалі буде тухнути кожні 20 хв, що потягне за собою ТО.Але ж тоді вогонь повинен не раптово загасати, а так наче йому не вистачає повітря? А тут горить гарною А потім гасне раптово.
Добавлено через 6 минут
І до того ж 2 місяці проробив ідеальною Жодного разу не погас. А с кінця жовтня 2020-го року - почалося. То через 2 дні - а то через пів місяця...
-
-
Здравствуйте. Купили новый парапетный котел Житомир -15. После установки и 2-х месяцев безупречной работы начались чудеса... Стал гаснуть. Не было ветра, тяга хорошая (судя по пару выходящему с трубы). Периодичность погасания - то через 2 дня, то через 9 дней... То через пол месяца. При чем сначала пламя пилотной горелки гаснет - а уж потом (после остывания термопары) слышен характерный "КЛАЦ" срабатывания клапана и отсекания газа. Даже поставил видеорегистратор чтобы зафиксировать момент угасания пламени. Видео - предоставляю.
(на втором видео записан характерный "КЛАЦ" срабатывания клапана и отсекания газа уже после погасания пламени )Подскажите пожалуйста что это может быть?
Заранее спасибо.
Житомир-15 Чудеса :(
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
Спасибо большое за подробное описание возможных причин. Сегодня опять потух. Поехал - взял новую всё таки автоматику. Поменял. Посмотрю как себя поведёт. Ту что стояла осмотрел - нигде ни пылинки ни мусоринки
А по поводу момента затухания - есть видео (в теме выложил. Там чётко видно когда гаснет). По давлению газа - Ведь если бы было слабое - он бы тух каждый день или через день? А так бывает по пол месяца без проблем работает. Насчет мощнее - дом достраиваю, вот и помощнее решил поставить, т.к.7-ка маловато будет.