ticon Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 (змінено) Добрый день! Нужна проверка мегаомметром кабеля + консультация специалиста(хоронить кабель и кидать воздушку или принимать иные меры) Проблема: Постоянно выбивает УЗО в щитке учета. УЗО в домовом щитке не срабатывают. Между щитом учета и домовым щитком проложен подземным способом кабель 4 жилы ~15м. При подключении нагрузки к щиту учета не используя подземный кабель, УЗО в щитке учета не срабатывает и все работает нормально. Дом находится в с.Рожны 27км от м.Лесная. Могу привезти и отвезти к метро. Змінено 21 січня 2020 користувачем ticon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 2 вопроса: Зачем УЗО в ЩУ И где выполнено разделение PEN на PE и N Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 24 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Зачем УЗО в ЩУ Добрый день Щит учета выполнили РЭС. Разделение после УЗО. Тему можно закрыть. Кабель проверили, утечки нет. Но обнаружились косяки в домовом щите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Добрый день Щит учета выполнили РЭС. Разделение после УЗО. т.е. разорвали защитный проводник что недопустимо, согласно ПУЭ 1.7.157 Тему можно закрыть. Кабель проверили, утечки нет. Но обнаружились косяки в домовом щите. косяки не только в домовом щите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...