Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Заземлення окремо від щитка

interdalnoboy

Рекомендовані повідомлення

Підкажіть, будь-ласка, як поступити із заземленням. Справа у тому що щиток з автоматами знаходиться при вході в будинок, а заземлення з боку котельної - це протележна частина дома, відстань між стінами - 9 метрів.

 

111.jpg

 

Чи можна кинути від котельної до коробки з автоматами провід на нульову шину чи робити коробку для нульової шини у котельній зразу при вході заземлення у дім і від неї уже тягнути проводи до монтажних коробок по кімнатам? Який провід брати у таких випадках?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В котельной ставите медную шину, к ней присоединяете контур заземления. От неё кидаете провод к щиту с автоматами, провода ко всему оборудованию и металлическим трубам и другим конструкциям. От щита к монтажным коробкам прокладываете уже 3-х жильным кабелем.

Здесь - www.diagram.com.ua/list/elektriku/elektriku324.shtml - с картинками

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А який має бути цей провод? 2,5мм?

зависит от вашего ввода, но не менее 10 мм2 медный или 16 мм2 алюминиевый, на главную заземляющую шину.

у вас какая система заземления, TT (свой контур заземления)? Чем выполнен ввод?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

интересует,сколько проводов у вас на вводе в щиток, сечение и материал проводника.

заземление на нулевую шину не кидается. Это вводный PEN при разделение кидается на главную заземляющую шину, а оттуда уже на нулевую шину. ГЗШ соединяется с контуром заземления. Это если система заземления TN-C-S.

При системе заземления ТТ вводный PEN не разделяется, а заходит на нулевую шину, а ГЗШ и контур заземления с нулем не связаны.

сами решили контур заземления делать или надоумил электрик?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це новий будинок, тому ще лише один провід від лічильника заходить у дім і є забите у землю заземлення з іншого боку. Заземлення вирішив робити сам, бо дружину пробиває струмом від побутової техніки.

 

Добавлено через 50 минут

интересует,сколько проводов у вас на вводе в щиток, сечение и материал проводника

З лічильника по коробки з автоматами - 4мм мідь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вам для того, чтобы самому сделать правильно, не мешало бы ознакомиться с типами заземления. То, что вы сейчас пытаетесь делать сами, система ТТ, имеет свои недостатки, требующие использования УЗО.

шину, к которой подключают контур заземления, называется заземления, а не нулевой, должна находится в щитке, а не в соседнем помещении.

 

Добавлено через 6 минут

З лічильника по коробки з автоматами - 4мм мідь.

счетчик, так понимаю, опломбирован и в ближашее время меняться ничего не будет?

до счетчика воздушная линия? сколько проводов, какие? И как только один провод может в дом заходить, если нужна фаза и ноль? Откуда ноль берется? Один двухжильный провод всмысле?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один двухжильный провод всмысле?

да

счетчик, так понимаю, опломбирован и в ближашее время меняться ничего не будет?

да

до счетчика воздушная линия? сколько проводов, какие?

лінія повітрям - СІП кабель

имеет свои недостатки, требующие использования УЗО.

УЗО я планую ставити разом з пакетами. У чому саме недоліки? і як правильно таке заземлення підключити?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0_TT

если ввод 4 мм2, то 10 мм2 на контур заземления нормально.

правильно - обратиться все-таки к специалисту. Он может проверить сопротивление контура заземления, выбрать, какую систему заземления использовать, поставить/посоветовать разрядник для защиты от гроз. Но в любом случае шина заземления должна быть отдельной шиной в щитке. К ней ведете ваш провод от контура заземления, от нее - ко всему остальному.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я зрозумів. Дуже дякую!

 

Добавлено через 4 минуты

Скажіть ще, цей 10мм кабель заземлення до щитка може вестися над гіпсокартонним потолком? над гіпсокартоном деревянні дошки підбиті до балок

 

Добавлено через 23 минуты

Хоча, мабуть, краще кинути його по вулиці. Дорожче, але спокійніше

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

гипоскартон - трудносгораемое основание, деревяный потолок - сгораемое. Ввести проводку можно, если заштукатурить кабель так, чтобы со всех сторон было сплошной несгораемый слой толщиной не меньше сантиметра, как вариант.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хоча, мабуть, краще кинути його по вулиці. Дорожче, але спокійніше

 

Скажіть ще, цей 10мм кабель заземлення до щитка може вестися над гіпсокартонним потолком? над гіпсокартоном деревянні дошки підбиті до балок

 

 

"...1.7.121. В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сечение заземляющих проводников, соединяющих токоведущую часть источника питания с заземлителем, должно соответствовать требованиям 1.7.137 к защитным проводникам. Сечение заземляющих проводников повторных заземлений, а также в системах заземления ТТ и IT, соединяющих заземлитель с РЕ-шиной или ГЗШ, определяют по максимальному току, который может протекать через заземлитель за время срабатывания защитного устройства.

Во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть не менее 6 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия и 50 мм2 - для стали.

Сечение заземляющего проводника, соединяющего заземлитель рабочего (функционального) заземления с ГЗШ, должно соответствовать требованиям стандартов и инструкций производителя оборудования к устройству его заземления и быть не менее 10 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия, 75 мм2 - для стали....."

 

 

Краще в любому випадку кинути по вулиці. Чим краще кидати - пора***те вартість і простоту прокладання провід мідь 10мм2 - 23,00грн/м та стальної полоси (або для більшої надійності оцинковану) від 75 мм2 (4*20мм) - 12,00грн/м. Полоса в любому випадку надійніше (кабель можна випадково перебити). Ще як варіант, якщо у фундаменті є армування (просторовий каркас з арматури) він мможе виступати у якості заземлення - продовбати бетон цоколя до арматури і підєднатись до нього.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как правило, естественное заземление арматурой фундамента не проходит по сопротивлению. Поэтому делают искусственное, которое автор темы уже сделал.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на всякий случай: скрутка ныне не считается надежным соединением. Сварка, пайка, опрессовка, сжимы - считаются. Винтовые / болтовые соединения нужно раз в полгода подтягивать.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

бо дружину пробиває струмом від побутової техніки.

 

.

 

Ребята вы серьезно? Вы сутки дискутируете о том как и куда надо делать заземление после такого сообщения? В первую очередь нужно взять топор с изолированной ручкой и обрубить вводные провода. А далее тестер, мегаомметр, поиск неисправности, установка УЗО или ДифАвтомата а уж потом будете говорить как и куда заземление. :(

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы сутки дискутируете о том как и куда надо делать заземление после такого сообщения? В первую очередь нужно взять топор с изолированной ручкой и обрубить вводные провода.

Це на з'йомній квартирі. :) там я не можу нічого зробити з рекомендовааного вами. А зараз роблю будинок свій і хочу зробити з заземленнням, тому і підняв цю тему.

 

 

 

на всякий случай: скрутка ныне не считается надежным соединением

 

роблю з'єднання по будинку за допомогою ВАГО.

 

Краще в любому випадку кинути по вулиці. Чим краще кидати - пора***те вартість і простоту прокладання провід мідь 10мм2 - 23,00грн/м та стальної полоси (або для більшої надійності оцинковану) від 75 мм2 (4*20мм) - 12,00грн/м.

 

полосу шукати у будівельних магазинах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це на з'йомній квартирі. :) там я не можу нічого зробити з рекомендовааного вами.

 

Как это нельзя ничего сделать? Вы понимаете что если корпус электроприбора щиплет током то виновен прибор а не то куда он включен? (Если розетка без нарушений ПУЭ). Рано или поздно место пробоя увеличиться и пощипывание перерастет в полноценный удар. И напишу культурно - удар может иметь летальные последствия. Не дай бог.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

роблю з'єднання по будинку за допомогою ВАГО.

Силові теж?

 

І правильно ЭлектроМеханиК пише. Ви коли техніку перенесете до будинку зі встановленим УЗО, то його просто виб’є. Й буде нова тема - як підключити мережу в обхід УЗО, бо вибиває коли вмикаю техніку...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

полосу шукати у будівельних магазинах?

На металобазе. Как на меня покупать оцинкованную это зашквар, прогрунтовать и покрасить и будет тебе счастье.

 

Добавлено через 45 секунд

Силові теж?

Я тоже удивился. Поймите правильно к ВАГО отношусь нормально.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ви коли техніку перенесете до будинку зі встановленим УЗО, то його просто виб’є.
Виходить що проблема навіть у тих приборах що на гарантії? Я взагалі заплутався тоді.

 

Добавлено через 1 минуту

Силові теж?
Силові це які? Я за допомогою WAGO з'єдную провода у монтажних коробках.

 

Трьохфазки у мене немає.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Виходить що проблема навіть у тих приборах що на гарантії?

Яке відношення має гарантія до пробою на корпус ізоляції? Це не пов’язані речі зовсім!

Силові це які?

Наприклад на бойлер, на розетки, куди підключатимуться клорифери, порохотяги, чайники тощо. Якщо й там ВАГО - ви ж будете щонайменше раз на рік проводити їх аудит? Чи ви повірили в рекламу що їх можна поставити й забути?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи ви повірили в рекламу що їх можна поставити й забути?
В цілому так :)

 

націлився на такі

product_preview40243.jpg

 

Тип устройства: Самозажимный

Номинальный ток: 24А

Минимальное сечение провода: 0,50мм²

Максимальное сечение провода: 2,5мм²

Количество контактов: 3

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Головне щоб навколо не було нічого з горючих матеріалів, бо коли воно займеться, то щоб вогонь далі не поширювався.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...