Korni Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 А зачем трёхходовик на газ котёл. Может и не нужен... А в вашей схеме как будет работать обратка ТТ и Газ.котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 И главное не перегревать ТА, а то на Конденсационник может прийти очень теплая вода, и тогда сработает теплушка. хотя по нарисованой схеме такая ситуация может быть только в межсезонье, или летом, когда топят ТТ для ГВС, а бойлер нагрелся и теплоразбора нет, а котловой насос прокачивает водичку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Может и не нужен... А в вашей схеме как будет работать обратка ТТ и Газ.котла? Если отопление работает от ТТ то с котла подача и обратка подаётся на ТА.Затем насос с ТА подаёт на ГС, а дальше насосы находящиеся на колекторе делают нужный им теплоразбор по команде термостатов отопления и ГВС. Если отопление происходит от Газ.котла,то подача и обратка проходит мимо ТА и подаётся на ГС ну а дальше так как и с ТТ.Отопление ТТ.docОтопление Газ..doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Может и не нужен... А в вашей схеме как будет работать обратка ТТ и Газ.котла? И главное не перегревать ТА, а то на Конденсационник может прийти очень теплая вода, и тогда сработает теплушка. хотя по нарисованой схеме такая ситуация может быть только в межсезонье, или летом, когда топят ТТ для ГВС, а бойлер нагрелся и теплоразбора нет, а котловой насос прокачивает водичку. Ну здесь как по мне надо определить логику управления котлами. Допустим вы начинаете топить ТТ, то при достижении допустим 40*С в ТА отключается Газ котёл и включается насос ТА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Ну здесь как по мне надо определить логику управления котлами. Допустим вы начинаете топить ТТ, то при достижении допустим 40*С в ТА отключается Газ котёл и включается насос ТА. Так тогда можно поставить ТА в разрыв обратки газкотла, через 3-хходовой клапан. Тогда можно обойтись одним насосом котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Так тогда можно поставить ТА в разрыв обратки газкотла, через 3-хходовой клапан. Тогда можно обойтись одним насосом котла. Чёто я немогу сообразить..можете нарисовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 ..можете нарисовать. Блин, не могу. Линии перепрыгивают, толщины не имеют. В общем катастрофа, нужно осваивать рисование в ворде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Так тогда можно поставить ТА в разрыв обратки газкотла, через 3-хходовой клапан...... Что-то вроде этого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 В общем катастрофа, нужно осваивать рисование в ворде. Ну вот облом. А я думал, что наконец дождусь первого рисунка от romi9999. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Так тогда можно поставить ТА в разрыв обратки газкотла, через 3-хходовой клапан. Тогда можно обойтись одним насосом котла. Чёто я немогу сообразить..можете нарисовать. Да я уже догнал как можно сделать. Но здесь встаёт вопрос как поведёт себя насос котла, если по какойто причине котёл выйдет в аварию.Если насос будет останавливатся во времья работы ТТ то это плохо. Я в данном случае исхожу не с целью экономии на насосе а с целью более безопастной работы.В даном случае если для ТТ котла будет стоять отдельно насос то это будет безопасней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Что-то вроде этого? Да. Где-то так. Второй рисунок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Неполучится это сделать ещё и по той причине когда в доме достигнет заданная температура то термостат даст отключение котлу и насос остановится.А нам надо чтобы при топке ТТ котлом насос постоянно работал.Отопление с трёхходовиком Газ..doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Да я уже догнал как можно сделать. Но здесь встаёт вопрос как поведёт себя насос котла, если по какойто причине котёл выйдет в аварию.Если насос будет останавливатся во времья работы ТТ то это плохо. Я в данном случае исхожу не с целью экономии на насосе а с целью более безопастной работы.В даном случае если для ТТ котла будет стоять отдельно насос то это будет безопасней. Между ТТ и ТА обязательно стоит насос (здесь ТА еще и вторая "гидрострелка"). В автоматике 4121 есть функция "распознавание тепла извне" - что бы "мозги" у нее не плавились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Между ТТ и ТА обязательно стоит насос (здесь ТА еще и вторая "гидрострелка"). В автоматике 4121 есть функция "распознавание тепла извне" - что бы "мозги" у нее не плавились. Нет я о насосе ТТ котла который стоит после ТА а между ТТ и ТА я нерисовал насоса.Там можно выполнить в двух вариантах, гравитационка с насосом.Отопление с трёхходовиком Газ..doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Нет я о насосе ТТ котла который стоит после ТА... Эту функцию берет на себя насос газ.котла. Поупражнялся в рисовании...IS-romi9999.doc 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Эту функцию берет на себя насос газ.котла. Поупражнялся в рисовании... Это понятно что управлять можно с помощью датчика по температуре ТА. Но ваша схема нерабочая а моя чуть выше рабочая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Но ваша схема нерабочая.... Почему нерабочая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Эту функцию берет на себя насос газ.котла. Поупражнялся в рисовании... Почему нерабочая? Если переставить трёхходовой то рабочая.Обычно АВ находится по средине а в вашей схеме чтобы она заработала то надо понимать что выход АВ находится с правой стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Если переставить трёхходовой то рабочая.Обычно АВ находится по средине а в вашей схеме чтобы она заработала то надо понимать что выход АВ находится с левой стороны. Это не серьёзно. Температурное реле имеет нормально-замкнутую и нормально-разомкнутую пару контактов, которые, при сработке реле, обращаются. Подобрать необходимую логику не составит труда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 При работе отопления от ТТ, получится что Газкотёл стоит на подаче-какова логика такой установки, а не на обратке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Это не серьёзно. Температурное реле имеет нормально-замкнутую и нормально-разомкнутую пару контактов, которые, при сработке реле, обращаются. Подобрать необходимую логику не составит труда. romi-я веду речь не о температурном реле с его контактами SPDT или SPST. Я веду речь о положении трёхходового клапана, сторона АВ обычно рисуется посредине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 При работе отопления от ТТ, получится что Газкотёл стоит на подаче-какова логика такой установки, а не на обратке? Автоматика имеет функцию "распознавание тепла извне", т.е. все будет работать корректно, автоматика не будет ставится в тупик,- откуда тепло при выключенной горелке. А при недостатке температуры, мягко включится газкотел (помним, что горелка модулированная) и подымет температуру до необходимой (например в ТА Т=45гр, но нужно подогреть ГВС). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Это не серьёзно. Температурное реле имеет нормально-замкнутую и нормально-разомкнутую пару контактов, которые, при сработке реле, обращаются. Подобрать необходимую логику не составит труда. Автоматика имеет функцию "распознавание тепла извне", т.е. все будет работать корректно, автоматика не будет ставится в тупик,- откуда тепло при выключенной горелке. А при недостатке температуры, мягко включится газкотел (помним, что горелка модулированная) и подымет температуру до необходимой (например в ТА Т=45гр, но нужно подогреть ГВС). +1 по этому вопросу. По предыдущему вы розобрались очём я вёл речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 По предыдущему вы розобрались очём я вёл речь? Да пытаюсь найти ссылку на обычный переключающий трехходовой клапан с электроприводом. Не могу понять чем он вас не устраивает? Что нам мешает сделать так, что при температуре < 35 проток идет А-В, а больше 35 АВ-В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 .... автоматика не будет ставится в тупик,- откуда тепло при выключенной горелке. ..... romi9999, большое спасибо за пояснения и схему .... ...мягко включится газкотел..... Ага... газ только, в конкретном случае, ещё не скоро на участке появится... :D Резюме темы уже подводил - гидрострелку в доме, в коллекторной.. А у меня там ещё и электрокотёл будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...