Шарманщик Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Какая из гибких труб "правильная"? Эта или (ссылка устарела) Уж больно цена отличается... Вы пробовали ЧИТАТЬ, а не просматривать чужие сообщения? Повторю: гибкая МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ труба.... Надеюсь теперь вопрос отпал сам собой... ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gefest01 Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Уважаемые господа специалисты! Прошу Вас, покажите пожалуйста на примере своих фотографий как должна выглядеть проводка по сгораемым поверхностям, которая проложена в трубах металлических! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Уважаемые господа специалисты! Прошу Вас, покажите пожалуйста на примере своих фотографий как должна выглядеть проводка по сгораемым поверхностям, которая проложена в трубах металлических! Я выкладывал фотки в теме "пожар в каркаснике" ТС - Спин 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gefest01 Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Я выкладывал фотки в теме "пожар в каркаснике" ТС - Спин[/QUOT Благодарю! Ищу тему.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Я выкладывал фотки в теме "пожар в каркаснике" ТС - Спин правильный ответ -на неправильный вопрос -100 грн:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 правильный ответ -на неправильный вопрос -100 грн:D "... огласите пожалуйста весь список..."(с) "........пожалуйста помедленнее - я записываю... (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 не претендуя на кошерность))) и с легкими косяками - слишком крут изгиб кабеля при выводе из трубы (труба 1 или 1-1/4 дюйма) примерно вот так должна выглядеть проводка в трубе металлической. Кстати, был в эпике... искал электротехнические металлические трубы - не нашел... но потом попал в отдел фурнитуры мебельной и там куча тонкостенных металлических труб (может даже стальных - ибо увесистые) их которых набирают всякие стойки в магазинах или в мебельстве используют... причем там куча фасонных изделий у ним есть - если кидать просто магистраль - можно ими поизголяться наверное. Но надо предварительно у гуру уточнить - вдруг мебельность труб как то плохо сказывается на вложенном в них кабеле))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 ...вдруг мебельность труб как то плохо сказывается на вложенном в них кабеле))))) Если труба сварная, стальная, то для проводов/кабелей с жилами сечением до 2,5 мм2 других требований нет. Если прокладываются провода/кабели с сечением 4 мм2 и более - регламентируется толщина стенки трубы: 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rezus Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Подскажите, есть каркасный дом. Если весь лес для каркаса предварительно обработан Гладиатором-2 (огнезащита) + в стенах будет утеплитель негорючая вата, снижает ли это требования к каналу для проводки? Подойдет ли в этом случае металлорукав (без локализационной способности) или все равно нужна труба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Если весь лес для каркаса предварительно обработан Гладиатором-2 (огнезащита) + в стенах будет утеплитель негорючая вата, снижает ли это требования к каналу для проводки?Горючесть деревяшки будет временно снижена. Вата тоже вносит свою "фишку": допустимый длительный ток для провода/кабеля значительно снижается. Таблица В52.2, столбцы 2,3. protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171781&pageK=3106F7DF-C02B-468A-8EC4-DB1293BA3A71 Правда Гост не украинский. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Подскажите, есть каркасный дом. Если весь лес для каркаса предварительно обработан Гладиатором-2 (огнезащита) + в стенах будет утеплитель негорючая вата, снижает ли это требования к каналу для проводки? Подойдет ли в этом случае металлорукав (без локализационной способности) или все равно нужна труба? - вопрос: по законам Украины или России? Если Украины, то берем ПУЭ, читаем гл. 2.1 таблицу 2.1.3. и делаем вывод: "якщо Ваш каркас після вогнезахисної обробки та утеплювач з мінеральної вати матимуть підтвердження (стануть по суті відповідати і мати сертифікати), що вони є вогнетривкими або важкоспалимими" - тогда конечно, требования снижаются и допускается открытая прокладка кабельных линий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rezus Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 - вопрос: по законам Украины или России? Если Украины, то берем ПУЭ, читаем гл. 2.1 таблицу 2.1.3. и делаем вывод: "якщо Ваш каркас після вогнезахисної обробки та утеплювач з мінеральної вати матимуть підтвердження (стануть по суті відповідати і мати сертифікати), що вони є вогнетривкими або важкоспалимими" - тогда конечно, требования снижаются и допускается открытая прокладка кабельных линий. Спасибо. Интересовали именно украинские реалии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Княz Ич Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 То бишь при повреждении изоляции на токоведущем проводнике утечка пойдёт на оголённый РЕ-проводник. Что сразу же "увидит" УЗО. В наших кабелях РЕ- проводник зачем-то тоже защищён изоляцией (наверное проще в производстве на старых или б/у мощностях). Получается, что ВВПз-1 2х1,5+1х1,0 можно рассматривать как частичное решение проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 ВВПз-1 2х1,5+1х1,0 Нет. По сечению защитного проводника он недопустим к прокладке в силовых и осветительных цепях жилых зданий. По условиям механической прочности допустимое сечение - не менее 1,5 мм2, по проводимости сечение защитного проводника (для сечений до 16 мм2) должно быть не менее сечения линейного. Это контрольный провод, используется только для подключения цепей сигнализации и пр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Княz Ич Опубліковано: 22 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2013 По сечению защитного проводника он недопустим к прокладке в силовых и осветительных цепях жилых зданий... Аргументация понятна и убедительна, но непонятно, почему Одессакабель на своём сайте пишет: Провод ВВПз-1 применяется для присоединения распределительных щитов, сборок, электрических установок при стационарной прокладке в силовых и осветительных сетях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 22 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2013 ...но непонятно, почему Одессакабель на своём сайте пишет: Провод ВВПз-1 применяется для присоединения распределительных щитов, сборок, электрических установок при стационарной прокладке в силовых и осветительных сетях 1. Это не Одескабель - это интернет-магазин. 2.Это обычная для торговцев Украины некомпетентность - менеджер бездумно переписал область применения из данных провода ВВП. Также он спутал срок службы провода с гарантией: 3. Если есть желание поставить их на место - могу выложить требования нормативов. Напишите им письмо - дабы убрали ложные сведения. 4. Место, где указанная область применения соответствует - это электроустановки производственных зданий. Корпуса щитов и механизмов могут быть заземлены общей шиной (защитный проводник не входит в состав провода). Если применять в других зданиях, то параллельно этому проводу необходимо прокладывать дополнительный защитный проводник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tired Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Уже давно читал данную статью entus.narod.ru/elektrika/elekt_der_dome_1/elektrika_1.html От человека с ником АА с Дачного форума (спец серьезный). Обратил внимание на прокладку проводки в кабель каналах(пластиковых) по деревянным стенам,есть хорошие фото.Это в России.У нас(Украина),я так понял,это вне закона? Хотелось уточнить,российские нормы электробезопасности более прогрессивны в отличие от украинских?То есть кто имеет более "правильные" нормы? Еще вопрос.Имеется сельский дом кирпич,изнутри штукатурка из самана(глина с соломой) + меловая побелка. Старая проводка на изоляторах.Саман приравнивается к дереву? Илу тут можно все таки в кабель каналах пластиковых ВВГнг запустить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vs220 Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 более прогрессивны Что то прогресс по моему не в ту сторону идет. Фото с одной российской стройки (источник www.yaplakal.com/forum2/topic694449.html ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tired Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Да зачем это.Это какая-то "обычная" стройка. По моей ссылке работы человека,который,думаю на уровне Сани крымского,только из Москвы. Красиво делает,гад.А у нас ,получается, так низзя.Металлические трубы явно не украсят комнату. Будем думать с базальтовым картоном под кабельканалы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Фото с одной российской стройки ну если вот акуратно сделать монтаж, и пенопласт расширить то можно цементным раствором заделать что бы отделить горючий пенопласт от проводов. Хотя вот от коробок я бы отказался бы тут, или хотя бы ну первый етаж то можно сделать проводку в стяжке к примеру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Здравствуйте. Подскажите и мне, пожалуйста. Дом из ракушняка. Второй этаж хочу изнутри обшить вагонкой. Будет ли мне достаточно "утопить" проводку в канавки ракушняка, с последующей их замазкой гипсом, или надо металлорукав (для себя, пожаробезопасность)? Какие нормативы это регламентируют (для того, чтобы не было проблем при сдаче дома в эксплуатацию)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Здравствуйте. Подскажите и мне, пожалуйста. Дом из ракушняка. Второй этаж хочу изнутри обшить вагонкой. Будет ли мне достаточно "утопить" проводку в канавки ракушняка, с последующей их замазкой гипсом, или надо металлорукав (для себя, пожаробезопасность)? Какие нормативы это регламентируют (для того, чтобы не было проблем при сдаче дома в эксплуатацию)? Не надо металлорукава - достаточно слоя штукатурки, толщиной не менее 10 мм над трубой, в которую затягивается кабель (или над самими кабелем, если он почему-то прокладывается без трубы). Перед заштукатуриванием составляется акт осмотра скрытых работ (в каковом указываются эти 10 мм). Нормативы: - НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні пп. 5.1.1., 5.1.15.; - ПУЕ Глава 2.1. пп. 2.1.36 - 2.1.41 - НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Глава 2.5. п. 2.5.11. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Еще одна статейка, с фотками, как делают "там". www.zarechie-village.ru/forum/viewtopic.php?id=155 фраза из монолога: "... и неважно, что провода горят из-за несоответствия сечения нагрузке". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Firetuf, такой же отчёт Roracotta выкладывал и здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорка Опубліковано: 30 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 а подскажите и мне " неразумному" стены камень известняк перекрытие между этажами деревянные балки подшитые доской , по стенам ложу ВВП-2 каким кабелем завести свет на потолок по балкам и как правильней ( в рукав или без ) спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...