Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Прокладка кабелей в земле

apxitektop

Рекомендовані повідомлення

Скоро делать обратную засыпку фундамента гаража, а с прокладкой кабелей есть вопросы.

Вроде все вводы-выводы предусмотрел, но как вести в грунте силовой и слаботочку еще не определился на 100%. Пока планирую сделать траншею, на дно насыпать песка 100мм, потом ПВХ трубу и засыпать грунтом. Глубина прохождения кабеля 700-900 мм.

Или есть лучше варианты?

А как вывести кабеля в гараже (от гильзы до щитка - соответственно будет идти в земле, а потом сквозь бетонный пол) - в гофре, металорукаве или в той же трубе?

Спасибо за советы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
...пока ответов нет, присоединюсь к вопросу со своей проблемой: вводы через фундамент я сделал, а вот какой марки провод нужен, для прокладки в траншее? Сеть будет тянуться 220, максимальная нагрузка 1кВ. Желательно решение по бюджетнее. Грунт песок, УГВ более 2 метров.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Игорь_А Tol'ko ne provod, a kabel', v ostalnom "ne par'sya" :D Eto kudy takoj slaben'kij? Osveschenie uchastka?

apxitektop - Tak kak ty zadumal i pod dorogoj mozhno prolozhit' Ne tolko po uchastku ;) Esli uzhe trud na transhey zatrachen - togda ladno, inache - vot citata iz PUE:

Прокладка кабельных линий в земле

 

2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.

2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.

Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.

Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).

Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.

To est' 0.5 metra v PE trube bolee chem dostatochno. Tol'ko ne delaj vvod v metallicheskoj. Esli hochesh' zagermetizirovat' - kupi fitting dlya PE truby s perehodom na rez'bu i k nemu uzhe kabel'nyj "sal'nik" podhodyaschij

Uchti chto PUE sovsem ne dlja prokladki kabelej po uchastku napisany;) Oceni - budesh' li ty po etoj linii kopat' glubzhe chem na shtyk lopaty i ishodja iz etogo dejstvuj

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо может и поможет иногда...

Кириллица то есть на той машине :lol: Тока наклеек русских нема а вслепую ну очень медленно ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо может и поможет иногда...

Кириллица то есть на той машине :lol: Тока наклеек русских нема а вслепую ну очень медленно ;)

Знаю, поэтому ссылку дал :).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За технологию спасибо. Мощность нагрузки небольшая, так как это чисто для освищения. Ещё бы марку кабеля подсказали бы, а то из того, что нашёл в инете подобрал ВБбШв 4х10, но правильно ли это.. не знаю.. может есть что по лучше... и не забывать про бюджетность..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та вы шоо - 4х10 медного кабеля хватит на целый немаленький дом 380 завести А Вам на освещение 220В на 1 кВт 3х1 хватит за глаза. Ну 3х1.5 это уже с хороооошим запасом. Марку - каюсь, слаб я в марках отечественных на кабеля. Берите любой , круглый лишь бы в сечении - чтобы в ПЭ трубу легче пропихнуть. А если заведомо известно что на глубину кабеля никто с лопатой не залезет - вообще в гофру его - протянуть легче будет

Еще дешевле алюминиевый будет , только не уверен что круглый малого сечения кабель продается, алюминиевый вам 3х2.5 тогда нужен.

И ни в коем случае не соединять медь с алюминием скруткой8-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За технологию спасибо. Мощность нагрузки небольшая, так как это чисто для освищения. Ещё бы марку кабеля подсказали бы, а то из того, что нашёл в инете подобрал ВБбШв 4х10, но правильно ли это.. не знаю.. может есть что по лучше... и не забывать про бюджетность..

 

10 кв мм и на фиг не надо, к тому же зачем 4 жилы, ну броня может и пригодится :lol:.

 

Под Вашу нагрузку, если понимать "1кВ" как 1 кВт, то ВВГ 3х1,5 достаточно, да и алюминия АВВГ 3х1,5 тоже достаточно будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Yorik_21, огромное спасибо за марку кабеля. Буду ориентироваться на ВВГ 3х1,5. Буду ложить в траншею примерно 50-60 см глубиной в гофру, так как там не планируется не каких глобальных земляных работ... там будет газон.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я забыл как по русски все называется. Вон даже маркировку кабелей не помню... И пишу иногда транслитом не от нечего делать... C'est la vie :pardon:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я б в пе трубу положил, денег не много, зато надежно. гофра от воды может и не защитить, а про прочность вообще лучше не упоминать. кабель есть в двойной изоляции как раз в землю закапывать, марку не помню , спроси у продавцов
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я б в пе трубу положил, денег не много, зато надежно. гофра от воды может и не защитить, а про прочность вообще лучше не упоминать. кабель есть в двойной изоляции как раз в землю закапывать, марку не помню , спроси у продавцов

 

Вопрос с сарказмом: а ты пробовал в ПЭ трубу затянуть кабель без протяжки? Сколько метров сможешь протянуть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос с сарказмом: а ты пробовал в ПЭ трубу затянуть кабель без протяжки? Сколько метров сможешь протянуть?

 

ну а если протяжку сделать самому? :) из проволки-стальки?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну а если протяжку сделать самому? :) из проволки-стальки?

 

ЭЭ, а как протяжку протянуть? Дрессированного хомячка запустить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЭЭ, а как протяжку протянуть? Дрессированного хомячка запустить?
А при помощи мячика, нитки и компрессора (пылесоса) вместо хомячка не проще?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А при помощи мячика, нитки и компрессора (пылесоса) вместо хомячка не проще?

 

Пробовал сам-то?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вижу особой проблемы в пропихнуть стальную проволоку в ПЭ трубу. Да и сам кабель без протяжки метров 10 если диаметр трубы достаточный и кабель не слишком мягкий - не особо тяжело

Кабель, тем более в двойной изоляции не нуждается в защите от воды, если вы конечно не задумаете под землей скрутку сделать :lol: И то, - нормальная процедура ремонта подземных кабелей ( и даже подводных) - разделка - спайка - изоляция - заливка компаундом

Змінено користувачем XamGelo
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пробовал, точнее мои рабочие, до сих пор проблем не было. не надо жмотится на диаметр трубы)) получается весьма надежно и в принципе можно перетянуть если чё
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А мыши/крысы не прогрызут ПЭ трубу под землёй? А то я думал засунуть ПЭ ещё и в асботрубу:D Ведь жрут же гады кАбели в телецентрах.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скоро делать обратную засыпку фундамента гаража, а с прокладкой кабелей есть вопросы.

Вроде все вводы-выводы предусмотрел, но как вести в грунте силовой и слаботочку еще не определился на 100%. Пока планирую сделать траншею, на дно насыпать песка 100мм, потом ПВХ трубу и засыпать грунтом. Глубина прохождения кабеля 700-900 мм.

Или есть лучше варианты?

А как вывести кабеля в гараже (от гильзы до щитка - соответственно будет идти в земле, а потом сквозь бетонный пол) - в гофре, металорукаве или в той же трубе?

Спасибо за советы!

 

Для прокладки кабелей выпускают техн. ПЕ трубу от 20 до 110 диаметра.

25 -стоим. 2,21, 32-2,88, 40-4,18.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...
Кабель лучше вести в металорукаве, а для прохождения бетонного пока вставить отрезок трубы подходящего диаметра перед заливкой
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель лучше вести в металорукаве,

С какого дива? О шаговом напряжении знаете что-нибудь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...