voffka75 Опубліковано: 20 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2008 У брата в квартире случилась ужасная фигня. Жековцы переставляли щитовую в подъезде. Во время выполнения работ дали напругу больше допустимого (или чего то там), во всем подъезде у всех сгорели потребители. У брата сгорело все: компьютер, новая плазма, бойлер, стиралка, и т.д. У людей погорели кондиционеры. Короче большая неприятность на деньги. Стояли автоматы не сработали. Я так понимаю что автоматы не спасают от таких проблем. Как себя обезопасить от таких неприятностей? Можно ли на входе установить какой ни будь девайс, что бы в случае чего прерывал цепь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 20 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2008 Может я и ошибаюсь (я сам не электрик), но рекомендую установить защиту от перекоса фаз. Мы такие в пульты управления вентиляцией для защиты ставим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KOROPER Опубліковано: 20 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2008 Есть какая-то хрень, разывающая автоматически при неприятностях "0"..... Правда, не всегда корректно работает.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 21 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2008 (змінено) Есть автоматы защиты от перенапряжения, например (уже проверенный) отечественный Зубр: www.ds-electronics.com.ua/?q=pzubr/ Они есть на 16 и 40А. Устанавливается как нижнее, так и верхнее допустимое напряжение. Идеально срабатывают при обрыве нуля и прочих негараздах. Кроме того, показывает текущее напряжение в сети. Змінено 21 липня 2008 користувачем Olex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 21 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2008 Есть автоматы защиты от перенапряжения, например (уже проверенный) отечественный Зубр: www.ds-electronics.com.ua/?q=pzubr/ Они есть на 16 и 40А. Устанавливается как нижнее, так и верхнее допустимое напряжение. Идеально срабатывают при обрыве нуля и прочих негараздах. Кроме того, показывает текущее напряжение в сети. Мы их ставили. Реально спасают при обрыве нуля в трехфазной сети. У соседей по поселку выгорела вся техника плюс изоляция на проводке поплавилась, а нашему дому хоть бы хнык. Похожие автоматы (защиты от перенапряжения) есть у многих ведущих производителей электрооборудования, но ЗУБР удобен своим цифровым табло. Удобно наблюдать как скачет напряжение по фазам (мы ставили их на все три фазы) в завивисимости от времени суток и дня недели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdscom Опубліковано: 22 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2008 У брата в квартире случилась ужасная фигня. Жековцы переставляли щитовую в подъезде. Во время выполнения работ дали напругу больше допустимого (или чего то там), во всем подъезде у всех сгорели потребители. У брата сгорело все: компьютер, новая плазма, бойлер, стиралка, и т.д. У людей погорели кондиционеры. Короче большая неприятность на деньги. требовать возмещение ущерба от ЖЕКа будете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 22 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2008 А где их можно купить в Киеве? Я покупал в магазине электротоваров на Чоколовском бульваре (находится на пол- пути от площади Космонавтов к радиорынку (левая сторона по ходу движения). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voffka75 Опубліковано: 22 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2008 требовать возмещение ущерба от ЖЕКа будете ? Требовать будут. Только есть сомнения в платежеспособности ЖЕКа. ЖЕКи каждый год регорганизуют, имущество в одну сторону, дебиторку с кредиторкой в другую. По поводу ЗУБра. А есть какие то негативы при использовании таких штук? Может из-за этого в штатном режиме что то работать не будет, глюик какие ни булдь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 22 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2008 У брата в квартире случилась ужасная фигня. Жековцы переставляли щитовую в подъезде. Во время выполнения работ дали напругу больше допустимого (или чего то там), во всем подъезде у всех сгорели потребители. У брата сгорело все: компьютер, новая плазма, бойлер, стиралка, и т.д. У людей погорели кондиционеры. Короче большая неприятность на деньги. Стояли автоматы не сработали. Я так понимаю что автоматы не спасают от таких проблем. Как себя обезопасить от таких неприятностей? Можно ли на входе установить какой ни будь девайс, что бы в случае чего прерывал цепь? Есть несколько вариантов. 1.Разъединители/размыкатели (см. ссылку на Зубр. В принципе, практически у всех производителей автоматов они есть) 2. Варисторные разрядники. Одноразовые штуковины. При превышении порогового напряжения, замыкают фазу на землю, что приводит к срабатыванию автомата на соотв. фазе. У меня стоит такая. Стоила около 5USD за 1 шт (3 фазы - 3 шт). В принципе, можно сильно сэкономить и поставить защитный варистор. Стоит такая штуковина - около 1грн за штуку. В старых компьютерных блоках питания, как правило, стоит 2 шт. Минус такого варианта - очень громкий звук срабатывния и копоть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ziv71 Опубліковано: 22 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2008 А стабилизаторы разве не для этого нужны? сорри, но в данном вопросе я совсем чайник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 23 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2008 А стабилизаторы разве не для этого нужны? сорри, но в данном вопросе я совсем чайник. Нет, стабилизаторы нужны для поддержания нормального напряжения в случае умеренно повышенного или пониженного напряжения (например 180-250В). Для аварийных случаев они не подойдут и, вероятнее всего, выйдут из строя первыми Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 23 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2008 вообще в стабах есть защита от перекоса фаз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 23 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2008 Я себе тоже поставила защиту от перенапряж, только другой фирмы (производитель в Днепропетровске) и не автомат, а отдельный в розетку для холодильника. Вот думаю прикупить таких девайсов на всю дорогостоящую технику. Изначально при покупке была на распутье, что именно брать : защиту через резетку или автомат на весь дом. Так вот продавец сказал, что в автомате есть один минус- если скачет напряжение (а зимой у меня было 235-240 V в сети, и ниже не опускалось, да и сейчас 225-235), то будет вырубаться весь дом, а так только приборы... Хотя один автомат на весь дом, наверное, будет стоить дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Praetorian Опубліковано: 23 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2008 тогда в вашем случае только стабилизатор поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 25 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2008 (змінено) У брата в квартире случилась ужасная фигня. Жековцы переставляли щитовую в подъезде. Во время выполнения работ дали напругу больше допустимого (или чего то там), во всем подъезде у всех сгорели потребители. У брата сгорело все: компьютер, новая плазма, бойлер, стиралка, и т.д. У людей погорели кондиционеры. Короче большая неприятность на деньги. Стояли автоматы не сработали. Я так понимаю что автоматы не спасают от таких проблем. Как себя обезопасить от таких неприятностей? Можно ли на входе установить какой ни будь девайс, что бы в случае чего прерывал цепь? Такий девайс існує і назівається обмежувач перенапруг (ограничитель перенапряжений). Можна взяти наприклад з каталогу Schneider Electric останній випуск 2006 р. ст. 39, серія називається STD, є 1P, 1P+N, 3P, 3P+N. Номінальна напруга 230 В. Напруга спрацювання 275 В. Кого цікавить можу конкретно підібрати каталожний номер (референс), просто займаюсь проектуванням електричних мереж і постійно використовую в роботі. Змінено 25 липня 2008 користувачем SIV Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voffka75 Опубліковано: 26 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2008 Этот шнайдер и наш зубр, который постили выше одно и тоже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 26 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2008 Этот шнайдер и наш зубр, который постили выше одно и тоже? Нет. Шнайдер (STD) - одноразовое устройство. Пробивается накоротко при 275В. Далее подлежит замене Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voffka75 Опубліковано: 26 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2008 Надежность? Цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 26 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2008 Нет. Шнайдер (STD) - одноразовое устройство. Пробивается накоротко при 275В. Далее подлежит замене STD включається обовязково через автоматичний вимикач (це навіть показано в каталозі), при спрацюванні отримуєм КЗ і автомат відключається, перенапруга погашена. Включаєм автомат і все працює дальше. Кількість відключень залежить від енергії перенапруги. На корпусі є індикатор при спрацюванні якого девайс треба міняти. При тупому включенні без автоматичного вимикача девайс спрацьовує один раз, після чого заміна. В паспорті на девайс є схема включення і параметри автоматичного вимикача. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 27 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2008 Надежность? Цена? Надежность - не знаю и надеюсь, что не узнаю. Ориентировочные цены можете глянуть например по ссылке (ссылка устарела) Номера 16600-16603. To SIV - спасибо за коррекцию. Еще раз глянул католог. Был не прав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 27 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2008 Надежность - не знаю и надеюсь, что не узнаю. Ориентировочные цены можете глянуть например по ссылке (ссылка устарела) Номера 16600-16603. To SIV - спасибо за коррекцию. Еще раз глянул католог. Был не прав. Ось ціни 16600 РАЗР-К STD TN 1п 10кА 16,45 євро без ПДВ. 16601 РАЗР-К STD TN 1п+н 10KA 33,87 євро без ПДВ 16602 РАЗР-К STD TN 3п 10кА 52,26 євро без ПДВ 16603 РАЗР-К STD TN 3п+НЕЙТРАЛЬ 10кА 58,07 євро без ПДВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voffka75 Опубліковано: 28 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2008 Спасибо..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 21 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2008 У брата в квартире случилась ужасная фигня. Жековцы переставляли щитовую в подъезде. Во время выполнения работ дали напругу больше допустимого (или чего то там), во всем подъезде у всех сгорели потребители. У брата сгорело все: компьютер, новая плазма, бойлер, стиралка, и т.д. У людей погорели кондиционеры. Короче большая неприятность на деньги. Стояли автоматы не сработали. Я так понимаю что автоматы не спасают от таких проблем. Как себя обезопасить от таких неприятностей? Можно ли на входе установить какой ни будь девайс, что бы в случае чего прерывал цепь? Таже фигня была у моего бати- выгорел весь подьезд 36 квартир... отпал "0" и разница между фазами тобиш 380 пошло в квартиры у каждого как минимум на 4000$ всё сгорело...жек приехал сказал что он не виноват и всё... но суть не в этом ,да на самом деле есть в продаже переходники на резетку на них можно выставить мин. и мах. напряжение а в остальных случаях будет отсекать... ВЕЩЬ НЕ ЗАМЕНИМАЯ!!! стоит от кажется 90грн до 240грн. ---экономить на этом нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hbond Опубліковано: 23 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2008 Мы их ставили. Реально спасают при обрыве нуля в трехфазной сети. А подскажите, какова физика процесса? У него же время срабатывания на превышение напряжения до 0.05 с - за это время все может выгореть несколько раз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 23 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2008 А подскажите, какова физика процесса? У него же время срабатывания на превышение напряжения до 0.05 с - за это время все может выгореть несколько раз Там установлено нелинейное сопротивление - чем больше напряжение тем меньше сопротивление. При высоком напряжении (порог срабатывания 275 В) сопротивление мгновенно стремиться к "0" тоесть получаем К.З. В результате автоматический выключатель который специально установлен перед разрядником (ОПН - ограничитель перенапряжения нелинейный) отключается, вуаля - импульное перенапряжение погашено. Чтобы защититься от длительного повышенного напряжения нужно устанавливать реле превышения напряжения которое управляет входным контактором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...