теплый пол на 2000 кв метров

Сергей_84

Рекомендовані повідомлення

Коллеги!!

Возник вопрос, с которым я пока еще не сталкивался. Укладка теплого пола на 2000 квадратных метрах площади (без радиаторов)...

Может кто делал, как его наиболее эффективно сделать и скомпоновать?

Смесительных узлов не планирую....коллекторная система от каскада конденсационников.

Больше интересует реальный опыт , разбивать на 80 веток 16 трубой по 100 м или может взять 20 трубу и пересчитать мощности и кол-во веток....или вобще расчет вести исходя из 40 веток по 200 м и подымать параметры насосов...голова идет кружком...делать много отделных коллекторов или сделать 2-3 огромных..

Техзадание заказчика такое: как можно больше скрыть в крышной котельной , шкафчики на этажах вне котельной не приветствуются

Проэкта нет и не будет....я -и проэкт и монтаж и ответственность, 5 житомирских фирм до меня пошли в отказ с выпучеными глазами и с кручением пальцем у виска , но мы не любим легких путей

 

Вцелом все понимаю....варианты в голове крутятся и много...просто интересно если кто делал поделитесь..может буду перенимать опыт и не придумывать велосипед

 

Андрюша, 25 бросать не буду даже не предлагай:D:D:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А план можно? Я тоже репу почухаю

 

план в бумажном виде на ватамне А2...

 

План простой)))))

2 этажа 50 м на 20 м....без перегородок...тупо коробка

рисуете квадрат ...вот и весь план:D

собственно на я на тот ватман и не смотрю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

план в бумажном виде на ватамне А2...

 

План простой)))))

2 этажа 50 м на 20 м....без перегородок...тупо коробка

рисуете квадрат ...вот и весь план:D

собственно на я на тот ватман и не смотрю

 

Какое назначение помещения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

первое - 45 контуров на этаж 20 трубой+ самодельный коллектор с расходомерами:)

второе - у Упонора есть система для обогрева больших площадей, если интересно. могу поискать контакты

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какое назначение помещения?

 

И какое будет покрытие,плитка или просто монолитрный пол?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какое назначение помещения?

 

пока неопределенное, но или магазин или автосалон, больше там сделать нечего

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

первое - 45 контуров на этаж 20 трубой+ самодельный коллектор с расходомерами:)

второе - у Упонора есть система для обогрева больших площадей, если интересно. могу поискать контакты

апонор не потянет....не те инвестиции...

 

меня пугает это слово: коллектор на 45 отводов....как-то даже в мозгу не помещается:D:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

апонор не потянет....не те инвестиции...

 

меня пугает это слово: коллектор на 45 отводов....как-то даже в мозгу не помещается:D:lol:

Берешь 100-150 полипропиленовую трубу, сверлишь отверстия, как на дренажное поле и паяешь, паяешь. :o В 3,5 метра должен уложиться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А, может, сталью сварить? 4 коллектора? Или 8? Проще будет.

ИМХО

 

 

сталь в приоритете..как для коллекторов так и для обвязки котлов

это комерческий объект, понты здесь не нужны, о меди даже и речи не идет, а ППР будет сравниваться по цене

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пока неопределенное, но или магазин или автосалон, больше там сделать нечего

Две разные разницы :)

Магазин - много народу толчется, автосалон - как правило мало.

В первом случае надо считать теплопритоки от людей и оборудования, во втором -

их отсутствие.

А вобще на мой взгляд ТП будет неэкономично для зака, хотя, если автосалон....

Трубу наверное 20, коллектор можно ППР спаять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде как реально сделать:)

вопрос только, как расходомеры впихнуть для балансировки петель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Две разные разницы :)

Магазин - много народу толчется, автосалон - как правило мало.

В первом случае надо считать теплопритоки от людей и оборудования, во втором -

их отсутствие.

 

Если неопределено, лучше считать второй вариант

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сталь в приоритете..как для коллекторов так и для обвязки котлов

это комерческий объект, понты здесь не нужны, о меди даже и речи не идет, а ППР будет сравниваться по цене

Кто-то кажется инвертор собирался покупать. Вот частично отобъешь, заодно и потренируешься.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-то кажется инвертор собирался покупать. Вот частично отобъешь, заодно и потренируешься.

 

:Dда я так, 2-3 стыка...а тут.....в подряд уйдет професиональным сварщикам....

 

при желании я бы тут 2 инвертора отбил бы...но...люблю спать спокойно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде как реально сделать:)

вопрос только, как расходомеры впихнуть для балансировки петель?

петли все будут одинаковые..расходомеры в топку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Две разные разницы :)

Магазин - много народу толчется, автосалон - как правило мало.

В первом случае надо считать теплопритоки от людей и оборудования, во втором -

их отсутствие.

А вобще на мой взгляд ТП будет неэкономично для зака, хотя, если автосалон....

Трубу наверное 20, коллектор можно ППР спаять.

 

в эксплуатации будет ой как экономично да на конденсатниках...

вот по поводу капиталовложений, да...еще буду считать разницу по сравнению с радиатор Турция+Экопластик

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Две разные разницы :)

Магазин - много народу толчется, автосалон - как правило мало.

.

 

прошлый объект планировался магазином стройматериалов, а в итоге получится автосалоном...Кто арендовал, тот и получился..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

плитка....

 

Тогда надо делать розбивку термошвов под розмер плитки а это капец как непросто.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в эксплуатации будет ой как экономично да на конденсатниках...

вот по поводу капиталовложений, да...еще буду считать разницу по сравнению с радиатор Турция+Экопластик

Я в том плане, что не сильно то его отключишь. В смысле не сильно поуправляешь ТП (для экономии)

А радиаторы, да плюс любимые наши ТГ :) - можно ж поэкономить...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Техзадание заказчика такое: как можно больше скрыть в крышной котельной , шкафчики на этажах вне котельной не приветствуются

 

На мой взгляд может быть решение: в котельной распределитель на две ветки (1 и 2 этаж) с насосом на каждой. Спустить на этажи по стояку. От стояка по Тихельману, например 40 трубой по коротким сторонам 20 м. Между 40 трубой - ,например, 20 трубой кусками по 50 м. Шаг определяется теплопотерями. Можно сделать, например, в металлопластике на пресс-соединениях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда надо делать розбивку термошвов под розмер плитки а это капец как непросто.

 

проблема еще в любви этого заказчика к ромбикам)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проблема еще в любви этого заказчика к ромбикам)))

 

Вот приблизительно прикинул,так как это помещение можно отнести к производственному так как там будут кататся машинки неизвестно на какой скорости то и стяжка пола должна быть соответствующая ну может быть чуть поменьше чем на рисунке но я думаю вы смысл поняли.

Колектор можно сделать из металической квадратной трубы,отверствия либо высверлить и нарезать резьбу либо приваривать резьбу.Другой вариант колектора спаять из полипропилена.

Расходомеры можно установить от Джакомини они есть отдельно продаются.

Ну вот как бы вот так :grin::beer:

Пол2000Millennium.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...