MaksymS Опубліковано: 26 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2020 А кто ж катает люминий в ШВВП? Вот именно что никто. Катают биметалл и получается очень сладкая цена. prom.ua/p583875527-shvvp-2h25-odes.html 2*2,5 по 5,60 метр. prom.ua/p583890914-shvvp-3h25-odes.html 3*2,5 по 8,50 метр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 27 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2020 Вот именно что никто. Катают биметалл и получается очень сладкая цена. prom.ua/p583875527-shvvp-2h25-odes.html 2*2,5 по 5,60 метр. prom.ua/p583890914-shvvp-3h25-odes.html 3*2,5 по 8,50 метр. С резистивными кабелями, из металлолома цветмета, иметь дело приходилось, а вот с таким еще не сталкивался. Спасибо, буду знать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Крррасота - действующий ресторан. Месяц как открылся. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Крррасота - действующий ресторан. Месяц как открылся. и какой список претензий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Как-то мало автоматов и УЗО. Тут на однокомнатрую квартиру в 48 модулей не укладываются - а это целый РЕСТОРАН! Как он вообще работает с таким маленьким щитком? Там же должен быть шкаф не менее чем на 200 модулей. А лучше 300. Кто-то явно продешевил . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Как-то мало автоматов и УЗО. Тут на однокомнатрую квартиру в 48 модулей не укладываются - а это целый РЕСТОРАН! Как он вообще работает с таким маленьким щитком? Там же должен быть шкаф не менее чем на 200 модулей. А лучше 300. Кто-то явно продешевил . А номинал автоматов С40 и сечение отходящих кабелей явно не 2.5мм не смутили? Имхо это или вводный щит или щит какого-то мощного оборудования. Уверен освещение и розетки в отдельных щитах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Подождем специалистов. Добавлено через 1 минуту А номинал автоматов С40 и сечение отходящих кабелей явно не 2.5мм не смутили? Имхо это или вводный щит или щит какого-то мощного оборудования. Уверен освещение и розетки в отдельных щитах. Совершенно, верно - это ВРУ, но дьявол кроется в деталях. Спецам, вероятно, недосуг - высокий сезон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 ... Спецам, вероятно, недосуг - высокий сезон. Так поясните нам чайникам - интересно же... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Так поясните нам чайникам - интересно же... Заземлення по ходу немає)) більше не вдивлявся, спати хочу)) Р.С ще найшов підключення фаз синім монтажним проводом, і в клему автомата засунуті по два одинарні НШВІ, замість подвійного наконечника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Подсказка - расщепление РЕН проводника. Напоминаю - это ресторан,несколько кухонь, на всех рабочие столы из нержавейки, холодильники и прочая множественная техника тоже(грили-шпили). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 Вообще на схему ТТ похоже, расщепления PEN не вижу. Но не видно какого-то входа заземления, ГЗЩ на ящике висит, мож ящик заземлен отдельно где-то.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 Треба дивитись технічні умови на підключення, і їх розходження по факту зі сборкою ГРЩ Добавлено через 38 минут Подсказка - расщепление РЕН проводника. Напоминаю - это ресторан,несколько кухонь, на всех рабочие столы из нержавейки, холодильники и прочая множественная техника тоже(грили-шпили). Перемички не бачу, якщо це розчеплення РЕN провідника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 Перемички не бачу, якщо це розчеплення РЕN провідника. В том то и дело, шо и я нэ побачив. А схема TN-C-S (должна быть). РЕN должен приходить на ГЗШ, а потом перемычкой такого же сечения соединяться с шиной рабочего нуля. ГЗШ должна быть вновь заземлена. Ничего этого нет. Предложил заказчику вызвать этих бубликов и переделать. Были, переделали - кинули перемычку 10мм2 люминий, притом, что вход не меньше 185мм2. Ящик не заземлен. Полагаю, жертвы неминуемы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 ... Как он вообще работает с таким маленьким щитком? Там же должен быть шкаф не менее чем на 200 модулей. А лучше 300. Кто-то явно продешевил . Это же не МакДональдз . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Крррасота - действующий ресторан. Месяц как открылся. А на вводной кабель наконечники вера не позволили пресонуть? И о гальванпаре монтажники тоже никогда не слышали, может там и есть шаба на PEN, но сомневаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 А объясните мне, пожалуйста, почему на схеме с "заметкиэлектрика" PEN подключается сперва на землю, а уже потом перемычка бросается на нейтраль. Почему не наоборот? А на вводной кабель наконечники вера не позволили пресонуть? И о гальванпаре монтажники тоже никогда не слышали, может там и есть шаба на PEN, но сомневаюсь. Вроде как наконечники есть. Под термоусадкой какое-то утолщение видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 А объясните мне, пожалуйста, почему на схеме с "заметкиэлектрика" PEN подключается сперва на землю, а уже потом перемычка бросается на нейтраль. Почему не наоборот? Вроде как наконечники есть. Под термоусадкой какое-то утолщение видно. Потому что РЕ должен быть повторно заземлен, вот его сразу на земляную и садят, а потом кидают перемычку на шину нейтрали. Та тоже досматривался на те утолщения, но что то больше похоже на то что тупо просверлили жилу и посадили на автомат и медную шину нетрали забыв о перемычке. Ище раз присмотрелся не вижу там наконечников, термоусадка тогда не понятно зачем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Потому что РЕ должен быть повторно заземлен, вот его сразу на земляную и садят, а потом кидаю перемычку на шину нетрали. Ну так РЕ и заземлен. Что поменяется, если подключить вот так? Почему это плохо? Из-за дополнительного контакта? PE ведь по прежнему заземлен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Ну так РЕ и заземлен. Что поменяется, если подключить вот так? Почему это плохо? Из-за дополнительного контакта? PE ведь по прежнему заземлен. Ну типа кто то перемычку снял и нет повторного заземления 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Ну типа кто то перемычку снял и нет повторного заземления Повторное заземление это где-то там, до ввода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Повторное заземление это где-то там, до ввода? На ГЗШ, как правило находится в ВРУ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 17 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2020 Ну так РЕ и заземлен. Что поменяется, если подключить вот так? Почему это плохо? Из-за дополнительного контакта? Если сгорит или ослабнет перемычка то нейтраль останется, а земли не станет (надежда только на повторное заземление). Если наоборот сделать то может пропасть нейтраль, но земля останется, больше надёжность. Меня в этом щите смутило другое: ответвления от фазных шин до групповых автоматов тонкими жилами. Да, оно так практично, но если недайбог в этом щите чего-то перемкнет то будет знатно полыхать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2020 Если сгорит или ослабнет перемычка то нейтраль останется, а земли не станет (надежда только на повторное заземление). Если наоборот сделать то может пропасть нейтраль, но земля останется, больше надёжность. Меня в этом щите смутило другое: ответвления от фазных шин до групповых автоматов тонкими жилами. Да, оно так практично, но если недайбог в этом щите чего-то перемкнет то будет знатно полыхать. Все равно не понимаю. Почему земли не станет, если сгорит перемычка? Земля потребителей ведь подключена к шине в щите напрямую. Причем здесь перемычка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...