Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Электроужас

ЭлектроМеханиК

Рекомендовані повідомлення

А кто ж катает люминий в ШВВП?

Вот именно что никто. Катают биметалл и получается очень сладкая цена. prom.ua/p583875527-shvvp-2h25-odes.html 2*2,5 по 5,60 метр.

prom.ua/p583890914-shvvp-3h25-odes.html 3*2,5 по 8,50 метр.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот именно что никто. Катают биметалл и получается очень сладкая цена. prom.ua/p583875527-shvvp-2h25-odes.html 2*2,5 по 5,60 метр.

prom.ua/p583890914-shvvp-3h25-odes.html 3*2,5 по 8,50 метр.

 

С резистивными кабелями, из металлолома цветмета, иметь дело приходилось, а вот с таким еще не сталкивался. Спасибо, буду знать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
  • 3 тижні потому...
Крррасота - действующий ресторан. Месяц как открылся.

 

и какой список претензий?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как-то мало автоматов и УЗО. Тут на однокомнатрую квартиру в 48 модулей не укладываются - а это целый РЕСТОРАН! Как он вообще работает с таким маленьким щитком? Там же должен быть шкаф не менее чем на 200 модулей. А лучше 300. Кто-то явно продешевил :( .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как-то мало автоматов и УЗО. Тут на однокомнатрую квартиру в 48 модулей не укладываются - а это целый РЕСТОРАН! Как он вообще работает с таким маленьким щитком? Там же должен быть шкаф не менее чем на 200 модулей. А лучше 300. Кто-то явно продешевил :( .

 

А номинал автоматов С40 и сечение отходящих кабелей явно не 2.5мм не смутили?

Имхо это или вводный щит или щит какого-то мощного оборудования. Уверен освещение и розетки в отдельных щитах.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подождем специалистов.

 

Добавлено через 1 минуту

А номинал автоматов С40 и сечение отходящих кабелей явно не 2.5мм не смутили?

Имхо это или вводный щит или щит какого-то мощного оборудования. Уверен освещение и розетки в отдельных щитах.

 

Совершенно, верно - это ВРУ, но дьявол кроется в деталях. Спецам, вероятно, недосуг - высокий сезон.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Спецам, вероятно, недосуг - высокий сезон.

 

Так поясните нам чайникам - интересно же...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так поясните нам чайникам - интересно же...

 

Заземлення по ходу немає)) більше не вдивлявся, спати хочу))

Р.С ще найшов підключення фаз синім монтажним проводом, і в клему автомата засунуті по два одинарні НШВІ, замість подвійного наконечника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подсказка - расщепление РЕН проводника. Напоминаю - это ресторан,несколько кухонь, на всех рабочие столы из нержавейки, холодильники и прочая множественная техника тоже(грили-шпили).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще на схему ТТ похоже, расщепления PEN не вижу. Но не видно какого-то входа заземления, ГЗЩ на ящике висит, мож ящик заземлен отдельно где-то..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Треба дивитись технічні умови на підключення, і їх розходження по факту зі сборкою ГРЩ:beer:

 

Добавлено через 38 минут

Подсказка - расщепление РЕН проводника. Напоминаю - это ресторан,несколько кухонь, на всех рабочие столы из нержавейки, холодильники и прочая множественная техника тоже(грили-шпили).

 

Перемички не бачу, якщо це розчеплення РЕN провідника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перемички не бачу, якщо це розчеплення РЕN провідника.

 

В том то и дело, шо и я нэ побачив. А схема TN-C-S (должна быть). РЕN должен приходить на ГЗШ, а потом перемычкой такого же сечения соединяться с шиной рабочего нуля. ГЗШ должна быть вновь заземлена. Ничего этого нет. Предложил заказчику вызвать этих бубликов и переделать.

Были, переделали - кинули перемычку 10мм2 люминий, притом, что вход не меньше 185мм2. Ящик не заземлен.

Полагаю, жертвы неминуемы.

IMG_20200517_144742.thumb.jpg.2e46d25f33b907a5c1519d441f04207f.jpg

IMG_20200313_234932.thumb.jpg.9a8fabccd7b69ef767382b4477b91057.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Как он вообще работает с таким маленьким щитком? Там же должен быть шкаф не менее чем на 200 модулей. А лучше 300. Кто-то явно продешевил .

 

Это же не МакДональдз .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Крррасота - действующий ресторан. Месяц как открылся.

 

А на вводной кабель наконечники вера не позволили пресонуть? И о гальванпаре монтажники тоже никогда не слышали, может там и есть шаба на PEN, но сомневаюсь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А объясните мне, пожалуйста, почему на схеме с "заметкиэлектрика" PEN подключается сперва на землю, а уже потом перемычка бросается на нейтраль. Почему не наоборот?

 

А на вводной кабель наконечники вера не позволили пресонуть? И о гальванпаре монтажники тоже никогда не слышали, может там и есть шаба на PEN, но сомневаюсь.

 

Вроде как наконечники есть. Под термоусадкой какое-то утолщение видно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А объясните мне, пожалуйста, почему на схеме с "заметкиэлектрика" PEN подключается сперва на землю, а уже потом перемычка бросается на нейтраль. Почему не наоборот?

 

 

 

Вроде как наконечники есть. Под термоусадкой какое-то утолщение видно.

 

Потому что РЕ должен быть повторно заземлен, вот его сразу на земляную и садят, а потом кидают перемычку на шину нейтрали.

 

Та тоже досматривался на те утолщения, но что то больше похоже на то что тупо просверлили жилу и посадили на автомат и медную шину нетрали забыв о перемычке. Ище раз присмотрелся не вижу там наконечников, термоусадка тогда не понятно зачем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому что РЕ должен быть повторно заземлен, вот его сразу на земляную и садят, а потом кидаю перемычку на шину нетрали.

 

Ну так РЕ и заземлен.

Что поменяется, если подключить вот так? Почему это плохо? Из-за дополнительного контакта?

PE ведь по прежнему заземлен.

 

attachment.php?attachmentid=696215&stc=1&d=1594636674

qqq.jpg.42b9d1194a5e42e528d97d913bb44987.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так РЕ и заземлен.

Что поменяется, если подключить вот так? Почему это плохо? Из-за дополнительного контакта?

PE ведь по прежнему заземлен.

 

attachment.php?attachmentid=696215&stc=1&d=1594636674

 

Ну типа кто то перемычку снял и нет повторного заземления

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну типа кто то перемычку снял и нет повторного заземления

 

Повторное заземление это где-то там, до ввода?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так РЕ и заземлен.

Что поменяется, если подключить вот так? Почему это плохо? Из-за дополнительного контакта?

Если сгорит или ослабнет перемычка то нейтраль останется, а земли не станет (надежда только на повторное заземление).

Если наоборот сделать то может пропасть нейтраль, но земля останется, больше надёжность.

 

Меня в этом щите смутило другое: ответвления от фазных шин до групповых автоматов тонкими жилами. Да, оно так практично, но если недайбог в этом щите чего-то перемкнет то будет знатно полыхать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сгорит или ослабнет перемычка то нейтраль останется, а земли не станет (надежда только на повторное заземление).

Если наоборот сделать то может пропасть нейтраль, но земля останется, больше надёжность.

 

Меня в этом щите смутило другое: ответвления от фазных шин до групповых автоматов тонкими жилами. Да, оно так практично, но если недайбог в этом щите чего-то перемкнет то будет знатно полыхать.

 

Все равно не понимаю.

Почему земли не станет, если сгорит перемычка?

Земля потребителей ведь подключена к шине в щите напрямую. Причем здесь перемычка?

Посилання на коментар