Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Утепление мансарды, чем лучше

alex_niv

Рекомендовані повідомлення

АВ, CD Стропило

ВС ветровой ригель

ВЕ длина ската

Стропила -не струганная сосна

Подкровельная плёнка-супердиф. мембрана.

Крайние стропила лежат на уровне внешней части наружной стены.

В скатах есть два места проходов вент каналов и окно.Они примерно одинаковые. Ширина 600мм, длина 1200мм. Материал фронтонов-газосиликатный блок Д400. 375мм. Атиковая надстройка, материал-газоблок Д400

Ветровой ригель открыт как в верхней, так и в нижней частях. Он же в дальнейшем основа для натяжного потолка. Тёплый контур ниже линии А,В,С,Д. На чердаке нет вент. и другого оборудования. Эксплуатация не предусматривается.

1991154524_IMG_20200323_1558121.thumb.jpg.d32046961fd99a2fb696d68223b81bb9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что это? К чему? Объясните, пожалуйста, я не понимаю.
Святая простота. Наивная попытка решить свою задачу привлечением на "слабо" внешних интеллектуальных ресурсов.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Святая простота. Наивная попытка решить свою задачу привлечением на "слабо" внешних интеллектуальных ресурсов.

 

"Своя задача" уже решена и интелектуальность рессурсов тут не при чём, да и сам факт под вопросом. Фото с объекта были в сообщении выше. К тому же как ,интересно, я могу использовать эту инфу? Повторюсь, объект уже выполнен. Моё же предложение было в сопоставлении вариантов утепления с применением различных вариантов по материалам. Да, никакой финансовой основы это не имеет, иными словами оплаты за "труд" не поступит, и все "интелектуальные рессурсы" с этого ничего не поимеют. Но весь коллектив из модераторов, супер модераторов, старожил и т.д с удовольствием проводящие в форуме много времени, на обсуждение банальных, либо глобальных вопросов, не нашли времени, простучать на калькуляторе цифры с итоговой стоимостью, или как там будет угодно. Вот вам и цена вопроса о пользе "интелектуального потенциала".

 

Добавлено через 1 минуту

Что это? К чему? Объясните, пожалуйста, я не понимаю.

Ничего, Сергей, ни к чему, всё хорошо, не заморачивайтесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предлагаю перейменовать тему на что-то вроде "Срач об кровельном утеплении".
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предлагаю перейменовать тему на что-то вроде "Срач об кровельном утеплении".

 

Да.

Намного дружнее звучит : "Постановили единогласно".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предлагаю перейменовать тему на что-то вроде "Срач об кровельном утеплении".

 

Она же так и называется "чем лучше?" :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет прямого значения показателей "лучше", "хуже", есть определённые особенности применения того или иного материала. Учитывая их, а так же особенности конструкции, можно получить оптимальный результат, он же , получение максимального эффекта при минимальных вложениях. Об этом идёт речь, а не про то, на чём больше заработает продавец, коих здесь не мало.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

получение максимального эффекта при минимальных вложениях

...Так не бывает!

При минимальных вложениях (идеальный результат)-это максимальный эффект из худших вариантов!Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Максимальный результат, это не минимальные вложения в буквальном смысле. Оптимизация, термин рациональный, связанный с термином окупаемости при сроке службы в пределах заложенных нормативом.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Друзья, подскажите.

Есть крыша утепленная ватой, под ней пароизоляционная пленка (наверное Юта, брал еще в 2007м году, не помню )). и обрешетка рейкой 20х40.

Сейчас хочу обшить гипсокартоном мансардный наклон. Решил доутеплить еще 5 см Роклайта (минвата). Понятно, что надо организовать зазор между листом ГК и утеплителем в >2 см, ну и ясно, что надо дать пароизоляцию (на сей раз взял паробарьер с фольгой) между новой ватой и профилями для ГКЛ.

 

Вопрос:

Можно просто "доточить" пирог новой ватой и новым пароизолом? Или надо убрать старую пароизоляцию (что б между новым слоем ваты и старым её не было)?

Или может просто попрокалывать старую пленку какой-то щеткой-ёршиком, что б дышала лучше?

Подскажите, пожалуйста, хочется сделать правильно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья, подскажите.

Есть крыша утепленная ватой, под ней пароизоляционная пленка (наверное Юта, брал еще в 2007м году, не помню )). и обрешетка рейкой 20х40.

Сейчас хочу обшить гипсокартоном мансардный наклон. Решил доутеплить еще 5 см Роклайта (минвата). Понятно, что надо организовать зазор между листом ГК и утеплителем в >2 см, ну и ясно, что надо дать пароизоляцию (на сей раз взял паробарьер с фольгой) между новой ватой и профилями для ГКЛ.

 

Вопрос:

Можно просто "доточить" пирог новой ватой и новым пароизолом? Или надо убрать старую пароизоляцию (что б между новым слоем ваты и старым её не было)?

Или может просто попрокалывать старую пленку какой-то щеткой-ёршиком, что б дышала лучше?

Подскажите, пожалуйста, хочется сделать правильно.

Ссылку на норму не дам, но по разговорам с немецкими коллегами, выяснено следующее:

если вы хотите доутеплить изнутри, по уже готовой пароизоляции, то можно это делать, если внутренний слой доутепления составляет не более 25% от общего термического сопротивления конструкции.

Проще говоря: снаружи 150 и более мм ваты, изнутри 50 - то норм, можно без парчика

 

Добавлено через 2 минуты

Если у вас существующая пароизоляция не проклеена в нахлёстах и примыканиях к стене - считайте, что её у вас нет. Тогда или довети до ума её или срезать её и сделать новую по-нормальному уже после доутепления

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ссылку на норму не дам, но по разговорам с немецкими коллегами, выяснено следующее:

если вы хотите доутеплить изнутри, по уже готовой пароизоляции, то можно это делать, если внутренний слой доутепления составляет не более 25% от общего термического сопротивления конструкции.

Проще говоря: снаружи 150 и более мм ваты, изнутри 50 - то норм, можно без парчика

 

Добавлено через 2 минуты

Если у вас существующая пароизоляция не проклеена в нахлёстах и примыканиях к стене - считайте, что её у вас нет. Тогда или довети до ума её или срезать её и сделать новую по-нормальному уже после доутепления

 

Спасибо!

Ну, конечно, не герметично... Нахлест есть, но скотчем не заклеен.

Вата там лежит 100 роквул. Хочу добавить 50. Ну, после нее (новой ваты), уже сделаю как надо, т.е. максимально закрою пароизолом, само-собой.

Пс. Уточнение, кажись 150 мм толщина ваты, щас вскрою, проверю...

Да. 150 (100+500) и обрешетка снизу 30х50 рейка (перекручу на ребро, будет под новую 50ю вату)

IMG_20200421_205733_HDR.thumb.jpg.3a7fb4f6679df6c7f5f69579aadd7b17.jpg

IMG_20200421_205725_HDR.thumb.jpg.1b8ce6fae3f9d0a20e135f10130301f4.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше срежьте весь старый парчик, от него всё равно толку нет.

И тщательно запеньте вот эти дыромахи.

 

Даже муравей не должен пролезть. Всё нужно максимально плотно "зачеканить".

 

Иначе туда будет улетать ваше тепло бабло

Screenshot_8.thumb.jpg.e532249b658257a4b044c026b359d25b.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уделите внимание вот этим щелям.

 

популярная дурацкая ошибка - ставят стропила впритык к стене, утеплить там толком невозможно, а в эту щель лупашит холод очень сильно

 

задуйте туда от души пены, насколько это возможно

Screenshot_9.jpg.c08d7f863a23d5db6d0aefaa2fcdbaa3.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше срежьте весь старый парчик, от него всё равно толку нет.

И тщательно запеньте вот эти дыромахи.

 

Даже муравей не должен пролезть. Всё нужно максимально плотно "зачеканить".

 

Иначе туда будет улетать ваше тепло бабло

Да, я туда планировал не пену, а вату допихать. Ну, не хотелось бы пленку убирать, поскольку буду перекручивать рейки, и вату как держать? А так пленка держит...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уделите внимание вот этим щелям.

 

популярная дурацкая ошибка - ставят стропила впритык к стене, утеплить там толком невозможно, а в эту щель лупашит холод очень сильно

 

задуйте туда от души пены, насколько это возможно

 

Да, тоже вчера обратил на это внимание. Приличный мост холода создали...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, тоже вчера обратил на это внимание. Приличный мост холода создали...

 

Там наверняка стена врезается в объём крыши.

По хорошему, её бы сбить до низ стропил и утеплить. Но это можно делать только снаружи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот тут можно видеть, как убегает тепло через стены, врезающиеся в крышу

20191228_073909.thumb.jpg.20e066d5684a0b6920d224b8a98b755e.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там наверняка стена врезается в объём крыши.

По хорошему, её бы сбить до низ стропил и утеплить. Но это можно делать только снаружи

 

сбивать поздно ))) построено в далеком 2008 еще. такого эффекта не наблюдал, но может потом, что верхний этаж не отапливал еще...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

oleg_, рассмотрите вариант "доутепления" льном, тогда за снятие пароизоляция вопрос снимается
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... тогда за снятие пароизоляция вопрос снимается

 

А также одновременно снимается вопрос с эффективностью утепления... Правда возникает вопрос по противопожарной безопасности...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше срежьте весь старый парчик, от него всё равно толку нет.

Если действие не вызывает позитивного результата, оно бесполезно. В данном случае действие бесполезно. Ликвидация пароизоляции не даст позитивного результата.

 

Добавлено через 2 минуты

Да. 150 (100+500) и обрешетка снизу 30х50 рейка (перекручу на ребро, будет под новую 50ю вату)

Миниатюры

Вот это уже информация. Термоизоляции катастрофически мало. Надо мин.300мм. Это не значит, что всё должно быть между стропилами. 300мм. суммарно по мин. вате, да и по большинству материалов с теплопров прим. 0,04

 

Добавлено через 1 минуту

Правда возникает вопрос по противопожарной безопасности...

Там вся кровля пожароопасна. Это замечание из раздела :"Как не сгореть", а не замёрзнуть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уделите внимание вот этим щелям.

 

популярная дурацкая ошибка - ставят стропила впритык к стене, утеплить там толком невозможно, а в эту щель лупашит холод очень сильно

 

задуйте туда от души пены, насколько это возможно

 

Можно так. герметизация примыкания выполняется при доп. утеплении путём дошивки бруса. На крайний брус крепится полоса мин.ваты и прижимается к стене.

1169695884_IMG00264.thumb.jpg.7af460ecac229a216c63f87ca0b6ff0a.jpg

1543473671_IMG_0299.thumb.jpg.1cf3c91c18277206bf183d31e5712c18.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коллеги а кто занимается ППУ, реально ли за 50 тыс утеплить простую мансарду 30 кубами пены?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...