4587derek Опубліковано: 18 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 у меня на 48 м2 работает сейчас, воздух вода, потребление 700 Ватт, с первого числа , употребил 85 квт*часов. Инверторный самосборный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.zefir Опубліковано: 18 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 Приветствую всех! Перед тем как создать отдельную тему -спрошу здесь.Те кто здесь пишут явно знают что лучше. Дом 65 кв.метров.Отопление будем ставить с нуля. Електро отопление и двухзонный нынче более выгодно чем газ? Цей опалювальний сезон я так розумію вигідніше ел. Енергією а як буде далі як писали вище рулетка! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 у меня на 48 м2 работает сейчас, воздух вода, потребление 700 Ватт, с первого числа , употребил 85 квт*часов. Инверторный самосборный. А как вы думаете сколько бы он стоил, если бы вы к примеру его делали мне ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 18 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 комплектующих примерно на 10 тыс грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 комплектующих примерно на 10 тыс грн. а сколько примерно могут стоить работы ? ну хотя бы +- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 комплектующих примерно на 10 тыс грн. это б-у наружный блок + трехфазный АС инвертор + контроллер и пластинчатый теплообменник (или без пластинчатого теплообменника?)? 4587derek и еще вопрос у вас же еще и ГВС нагрев отдельными кондеями (оконным кажется)... статистику не ведете энергопотребления (хотел бы прикинуть СОР в зависимости от объема и нагреваемой температуры воды)? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Наружка 12 кбту - подарили, компрессор инверторный самсунг новый - 3000 грн, частотный преобразователь - 2000 грн, теплообменник альфа лаваль 3 кВт - 1700 грн. Трансформатор 380\220 2,5 ква - был давно в наличии. Контроллер еливел 974+ - 400 грн, фильтр фреона - 600 грн, стекло смотровое - 400 грн. Трубки, фитинги, утеплитель, пайка - не считал. Добавлено через 2 минуты водогрей сейчас не работает, ибо с холодами он не эфективный. Надо либо инвертор, либо ТРВ с рессивером. Но если бойлеры греть ТЭНами то выходит 100 квт*часов на 1 м3 гарячей воды, с тепловым насосом и догревом ТЭНами - 50 квт*часов на 1 м3 гарячей воды. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
котик муркотик Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 (змінено) Гляньте пожалуйста, большой расход или нет? Дом мансардный, 236 кв.м. Пеноблок + обл кирпич, между ними керамзит. 15 кв веранда не отапливаемая. Стеклопакеты обычные, однокамерные. Пока не живем - делаем ремонт. Планируем скоро переехать. Установлен тариф электроотопления + двузональный счетчик. Котел протерм скат 24. Терморегулятор в прошлом году ставили на 15 градусов тепла, сейчас пробуем на 17. Будем жить тогда поставим в доме 18, а в спальни возмем конвекторы что бы было 20. Статистика за год (+- т.к. болер тоже работает). Місяць кВт Грн t Жов.18 514 387 17 Вер.18 145 140,34 0 Сер.18 167 172,27 0 Лип.18 130 119,8 0 Чер.18 137 128,98 0 Тра.18 142 136,14 0 Кві.18 320 242,56 15 Бер.18 3591 2 929,86 15 Лют.18 3532 2 892,10 15 поставили еще и двузональный счетчик Січ.18 4655 4 569,90 15 тариф электроопалення Гру.17 3153 2 957,04 15 тариф электроопалення Лис.17 1568 1 411,20 15 тариф электроопалення Змінено 19 листопада 2018 користувачем котик муркотик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Гляньте пожалуйста, большой расход или нет? Дом мансардный, 236 кв.м. Много.... это при +20 внутри и в 6000 не влезете Надо что то думать... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zt2018 Опубліковано: 27 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2018 (змінено) у нас за октябрь за ээ по счету 260 грн - отопление включали раза два ночью. тариф с электроотоплением 2зонный. и спалили полкуба дров. дом 160 м.кв. Какая температура днем и ночью в доме, и по чем нынче куб дров ? У меня ежедневно на ночь 21 градус и за месяц 900 грн ночной тариф, дом 130 кв. (газоблок 400 мм -вентзазор-облиц. кирпич, не был утеплен чердак - голые бетонные плиты ) Газ около 3000 грн., днем также 21 градус. Змінено 27 листопада 2018 користувачем Zt2018 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zt2018 Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Ноябрь - На ночь 21 градус, за месяц 900 грн ночной тариф (0,45 грн) - Газ 2000 грн., днем также 21 градус. Дом 130 кв. (газоблок 400 мм - вентзазор - облиц. кирпич, не был утеплен чердак - голые бетонные плиты ) Теплые полы 60% дома на 40 градусов, думаю уменьшать температуру полов так как влажность в доме всего 30-35%, суховато. Раскатал Изовер профи 200 мм по бетонным перекрытиям, прикрыл вентзазор кладки на чердаке, отпишусь о результате ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Первый месяц отопления в обычном режиме после запуска. Дом одноэтажный 127 м2: стены - D300 500 мм; кровля - ЭППС 200 мм; пол - ЭППС 100 мм; окна - Rehau Geneo + аргон 17 м2; входная дверь - Fenestra Thermo. Внутренней штукатурки нет, межкомнатных дверей нет, техники нет, людей нет, освещения нет. СО комбинированная: ТП + радиаторы в спальнях и котельной. Бойлер косвенный, выключен на прямой нагрев воды. Котел - Скат 12 кВт. Температура поддерживается по программатору: ночью 15, днем 10°С. Настроена кривая по наружному датчику. 3 открытых вентканала 160 мм. Период 27.11.17 - 28.12.17. Средняя уличная температура за этот период - +1°С. Влажность в доме 80-85%. Было израсходовано 1315 кВт, из них день - 36 кВт, ночь - 1279 кВт. Есть тариф электроотопления. В деньгах 608 грн. По формуле, приведенной Dmode: 1315/127/14 = 0,74 кВт*ч/м2*°C. Так было год назад. На сейчас: За ноябрь было израсходовано 1425 кВт на отопление. В них еще присутствует какое количество Led света и нагрев бойлера (с начала недели идут внутренние работы). Но мы ими пренебрегаем. На программаторе установлено 22 °С над зоной теплого пола по центру здания, но по факту 21 °С. Так как установлены во всех помещениях цифровые датчики температуры. Средняя уличная температура за ноябрь - 0°С. Разница температур 21°С. Что было сделано по отношению к прошлому году: зашит деревом вент фасад; сделана внутренняя штукатурка; утеплены внутренние откосы окон;утеплены трубы вентвыходов; убраны железные двутавры, а вместо них залиты ЖБ балки и утеплены по кругу 10 см ППС. Влажность в доме была 80%. С воскресенья запущена система вентиляции с рекуперацией, но работает в режиме ~ 180 м3 вытяжка, ~ 60 м3 приток. Влажность за сутки в таком режиме опустилась до 70%. По формуле имеем следующее: 1425/127/21 = 0,53 кВт*ч/м2*°C, что существенно ниже прошлого года. Еще какие наблюдения. В прошлом году к вечеру разница температур между комнатами с теплым полом и радиаторами была 2°С, сейчас 1°С. По датчикам видно, что нагрев до выключения котла в комнатах происходит +/- равномерно - 21°С. Дверей так же нет. Котел работает по наружному датчику температуры и установленной кривой. 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Важко описати свій будинок, так як він зібраний із двох різних частин під один дах. Одна частина ~49м2 дранка+ цегла силікатка + пінопласт 10см. Стеля дранка без утеплювача, підлога дерев*яна. Друга частина 37м2 газоблок D400 375мм. Без штукатурки. Стеля 20см мінвати. Підлога чорнова бетонна гола. Перший місяць використання електрокотла показав: ніч 888 кВт * 0,45=399,6 грн. день 762 кВт. * 0,9= 658,9 загальний 1650 кВт. 399,6+658,8=1085,4 Відкинути 250 кВт. на інші електроприлади то виходить 1400 кВт на 29 днів. В середньому по 48,2 кВт вдень на опалення. Програматора поки що нема, тому регулювання температури в ручну. В будинку середня температура 19 градусів. В тому що добудував з газоблоку 17 градусів. Дверей між цими кімнатами нема. Середню на вулиці сказати не можу тому і вирахувати щось тяжко. Якби не гола бетонна чорнова підлога якої 37м2, то показники були би ліпшими. Поки що маю те що є. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 50 квадратов СИП 164 + 5 см пенопласта на фасаде Пол 10 см ЭПС потолок 30\40 см ваты Отопительный сезон 2017-2018 Сентябрь 2018 159 ночных кВт * 0,84 грн Итого 133,56 грн В доме утром 25 градусов к вечеру 24 градуса Октябрь 2018 403 ночных кВт * 0,84 грн Итого 338,52 грн В доме утром 25 градусов к вечеру 24 градуса Ноябрь 2018 888 кВт Ночных около 500*0,84 = 420 грн Дневных около 388*1,68 = 651,84 грн Итого 1071,84 грн В доме 24,5 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Сегодня передавал в РЭС показатели за Ноябрь, Полтавская обл., котёл Kospel 12квт(стоит на 8ке), месяц не жаркий: 130кв.м (два этажа), 14 радиаторов + сушилка, днём подтапливал котлом с 7.00 до 18.00 по термостату 20.5-21гр, с 18.00 до 23.00 подтапливал каждый вечер камином с водянной рубашкой температура 21.5-22гр, котёл по ночному тарифу с 23.00 до 7.00 температура 21.5-22гр. ИТОГИ: днём 550 квт, ночью 1470 квт = 1147грн + 1.35куба дров (сухостой с весны, яблоня и орех) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 (змінено) За 10-2018 на отопление израсходовано... За 11-2018 на отопление израсходовано 1551 кВт*ч, из них: электрокотел 1450 кВт*ч. (отдельный счетчик). кондиционер 9-ка инвертор (установлен 2 недели назад) 101кВт*ч (отдельный счетчик). На основе замеров 1,2,3 предполагаю, что СОР в этом месяце был около 2.2. Тогда по теплу было израсходовано 1450+101*2.2=1672 кВт*ч Средняя уличная температура 0,2°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 19.8°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=19.8°С-0.2°С=19.6°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: 1672кВт*ч/220м2/19.6°C=0.39 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС 175кВт*ч (отдельный счетчик). все остальное 182кВт*ч (в том числе: индукц.плита 17кВт*ч, холодильник 25кВт*ч, свет, и другие электроприборы) Электрокотел, ГВС: 100% ночь. Общее соотношение день/ночь: 13%/87%. Среднемесячная мощность котла 2.0кВт, среднесуточная максимальная 3.3кВт. Змінено 30 листопада 2018 користувачем Dmode 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Почему-то принято снимать замеры со счётчика в последний день месяца. Так наверное логичней, но мой РЭС определяет дату замеров промежутком с 1 по 10 число следующего месяца. Поэтому я привык мониторить показания в первый день месяца. Под спойлером показания за прошлый декабрь со всеми параметрами дома. За декабрь потому, что в тот месяц я первый раз воспользовался формулой Dmode, а она таки очень информативна.Данные за декабрь 2017г. Дом одноэтажный 133,8м2. Потолки 3м (довольно важный показатель как мне кажется.) Площадь СПК (тут кто-то просил) - 21,3м2. Это включая двери. Они из металлопластика аналогичного окнам с такими же стеклопакетами (4CG-10ar-4-10ar-4i.) Окон с южной стороны практически нет (маленькое в ванной 0,71м2.) Это осознанный выбор, о котором не жалею. Стены из ГБ D300 толщиной 375мм без утепления. Полы утеплены 200мм ПСБс+ЭППС. Потолок утеплён 400мм минваты. Отопление+ГВС (не могу разделить увы) = 1290кВт. Всё по ночному тарифу. Стоимость = 580грн. Днём расход только на освещение+электроинструмент. Чуть более 30кВт. Обычно кстати порядка 100кВт по дневному тарифу выходило в среднем. Потом перегорели прожекторы на штанге по 500Вт. Заменил на ЛЭД 10Вт. Они сами себя стали отбивать... Температура в доме 18 градусов. Контролируется программатором. Теперь вычисления по методу Dmode. Средняя уличная температура в декабре - +4 (если верить этому сайту.) Дельта t=18С-4С=14°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: 1290кВт*ч/133,8м2/14°C=0.69 кВт*ч/м2*°C в месяц. Весьма скромные показатели, но уж какие есть... Последняя цифра конечно чуть уменьшится, если вычесть из общих расходов ГВС. Но не глобально. ... Этот ноябрь в моём регионе аномально холодный. Если верить показаниям этого сайта, то среднемесячная температура за месяц равна +0,5 градусов. У нас и для января это весьма прохладно считается.:Di.piccy.info/i9/0a8c0190829654b2687ed491d31a2d34/1543667321/76951/1169054/noiabr_2018_800.jpg' alt='noiabr_2018_800.jpg'>[/img] В доме живём с сентября, поэтому в октябре подбирали компромиссно-комфортную для всей семьи температуру, учитывая громадную инерцию дома. Про последнюю напишу подробнее. Плита+стяжка в доме суммарно порядка 150мм. Котёл работает с 23.00 до 7.00. За этот период температура на программаторе в эталонном помещении поднимается на 0,2-0,4°C максимум. Если на улице порядка нуля, то примерно к 13.00 температура вырастает (при отключённом котле!) на 0,8-1°C. Если на улице минус 5-10°C и/или сильный ветер, то температура к указанному времени вырастет на 0,2-0,4°C. Затем часов до 17 температура удерживается на максимальном значении. После этого опускается. Но так как вечером собирается семья и начинается готовка, игрища, приём душа и т.п., то даже без отопления температура опять начинает чуть расти. Этого не происходило только вчера, когда был очень приличный ветер и весь день температура не выше -4°C. Вчера за неотапливаемый период температура снизилась аж на 0,8°C. Это самое резкое снижение пока из наблюдений. Итак, заданная температура на программаторе 20,6°C. Её и приму для расчёта. Доводили максимум до +21°C. Даже теплолюбивой супруге было не комфортно жарко, а я вообще вешался. С другой стороны при заданных на программаторе +20°C жене уже прохладно. За месяц израсходовано 189кВт днём (это всё без отопления и нагрева бойлера) и 1808кВт ночью. В последней цифре полагаю порядка 50кВт бытового потребления (высчитываю примерно по аналогии с дневными расходами) и какие-то затраты на бойлер. Как высчитать последние не знаю, но бойлер 200л греется до 60°C каждую ночь. Теперь воспользуюсь формулой Dmode. Дельта t=20,6°C-0,5°C=20,1°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: 1808кВт*ч/133,8м2/20,1°C=0.67 кВт*ч/м2*°C в месяц. Так как показатели близки к прошлогодним, то думаю они вполне правдивы. Расходы на всё электричество в доме за ноябрь 984грн. Это конечно смешно. Теперь нужна консультация опытных пользователей электрокотла Протерм Скат. Сам не могу понять как его побороть. Котёл управляется комнатным программатором и таймером на дин рейке. При этом у меня не весь дом (увы и ах) отапливается ТП. В спальнях установлены радиаторы, а в су есть полотенцесушители, включенные в контур радиаторов. Разумеется для низкотемпературного контура у меня имеется смесительный узел. Котёл не зажат по мощности. Температуру теплоносителя ограничил 60°C. По идее это должно позволять радиаторам ощутимо нагреваться, а смесительный узел сам уменьшит температуру теплоносителя, подаваемого в ветки ТП. На практике всё несколько иначе. Я ложусь спать где-то в 0.30-1.00. К этому времени котёл нагревает теплоноситель максимум до 32-33°C. Это на табло котла. По ощущениям при этом полотенчики едва уловимо тёплые, а передние панели радиаторов ну максимум не холодные. Ко времени остановки котла с утра котёл показывает не более 42-43°C. Т.е. тёплых радиаторов не бывает в принципе. Температура в спальнях ниже помещений с ТП на 1-2°C. С одной стороны спать приятнее. Но с другой стороны у нас пока нет дверей и воздушные массы спокойно перемещаются. Когда установим двери, то боюсь разница температур будет ещё больше. У меня два предположения. Либо котёл за ночь физически не успевает прогреть теплоноситель выше указанных температур, либо я случайно что-то отрегулировал в котле... В прошлом сезоне бывали ситуации, когда с утра через пару часов после остановки котла пол над радиаторными подводками был ощутимо тёплым. Сейчас такого не наблюдаю...Из изменений - установил термоголовки на все радиаторы, но открыл их на полную... Кто-нибудь сталкивался с подобным со своими котлами? 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Вот только у себя в теме писал - мой котел на мощности 6 квт на максимальном протоке (???) дает дельту примерно в 8 градусов (термометр на коллекторе показывает 15 градусов на обратке, котел показывает 22-23 градуса подачи). чтобы была дельта 10 градусов (температура подачи 25) нужна мощность 10 кВт. У тебя вообще обратка градусов 25, котел 12 кВт не сможет ее догреть до 50-60 никак. Наверное, надо дать ему возможность пару дней круглосуточно топить по полной, зарезая температуру подачи в пол на смесительном узле 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Почему-то принято снимать замеры со счётчика в последний день месяца. Так наверное логичней, но мой РЭС определяет дату замеров промежутком с 1 по 10 число следующего месяца. Поэтому я привык мониторить показания в первый день месяца. Под спойлером показания за прошлый декабрь со всеми параметрами дома. За декабрь потому, что в тот месяц я первый раз воспользовался формулой Dmode, а она таки очень информативна. Этот ноябрь в моём регионе аномально холодный. Если верить показаниям этого сайта, то среднемесячная температура за месяц равна +0,5 градусов. У нас и для января это весьма прохладно считается.:Di.piccy.info/i9/0a8c0190829654b2687ed491d31a2d34/1543667321/76951/1169054/noiabr_2018_800.jpg' alt='noiabr_2018_800.jpg'>[/img] В доме живём с сентября, поэтому в октябре подбирали компромиссно-комфортную для всей семьи температуру, учитывая громадную инерцию дома. Про последнюю напишу подробнее. Плита+стяжка в доме суммарно порядка 150мм. Котёл работает с 23.00 до 7.00. За этот период температура на программаторе в эталонном помещении поднимается на 0,2-0,4°C максимум. Если на улице порядка нуля, то примерно к 13.00 температура вырастает (при отключённом котле!) на 0,8-1°C. Если на улице минус 5-10°C и/или сильный ветер, то температура к указанному времени вырастет на 0,2-0,4°C. Затем часов до 17 температура удерживается на максимальном значении. После этого опускается. Но так как вечером собирается семья и начинается готовка, игрища, приём душа и т.п., то даже без отопления температура опять начинает чуть расти. Этого не происходило только вчера, когда был очень приличный ветер и весь день температура не выше -4°C. Вчера за неотапливаемый период температура снизилась аж на 0,8°C. Это самое резкое снижение пока из наблюдений. Итак, заданная температура на программаторе 20,6°C. Её и приму для расчёта. Доводили максимум до +21°C. Даже теплолюбивой супруге было не комфортно жарко, а я вообще вешался. С другой стороны при заданных на программаторе +20°C жене уже прохладно. За месяц израсходовано 189кВт днём (это всё без отопления и нагрева бойлера) и 1808кВт ночью. В последней цифре полагаю порядка 50кВт бытового потребления (высчитываю примерно по аналогии с дневными расходами) и какие-то затраты на бойлер. Как высчитать последние не знаю, но бойлер 200л греется до 60°C каждую ночь. Теперь воспользуюсь формулой Dmode. Дельта t=20,6°C-0,5°C=20,1°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: 1808кВт*ч/133,8м2/20,1°C=0.67 кВт*ч/м2*°C в месяц. Так как показатели близки к прошлогодним, то думаю они вполне правдивы. Расходы на всё электричество в доме за ноябрь 984грн. Это конечно смешно. Теперь нужна консультация опытных пользователей электрокотла Протерм Скат. Сам не могу понять как его побороть. Котёл управляется комнатным программатором и таймером на дин рейке. При этом у меня не весь дом (увы и ах) отапливается ТП. В спальнях установлены радиаторы, а в су есть полотенцесушители, включенные в контур радиаторов. Разумеется для низкотемпературного контура у меня имеется смесительный узел. Котёл не зажат по мощности. Температуру теплоносителя ограничил 60°C. По идее это должно позволять радиаторам ощутимо нагреваться, а смесительный узел сам уменьшит температуру теплоносителя, подаваемого в ветки ТП. На практике всё несколько иначе. Я ложусь спать где-то в 0.30-1.00. К этому времени котёл нагревает теплоноситель максимум до 32-33°C. Это на табло котла. По ощущениям при этом полотенчики едва уловимо тёплые, а передние панели радиаторов ну максимум не холодные. Ко времени остановки котла с утра котёл показывает не более 42-43°C. Т.е. тёплых радиаторов не бывает в принципе. Температура в спальнях ниже помещений с ТП на 1-2°C. С одной стороны спать приятнее. Но с другой стороны у нас пока нет дверей и воздушные массы спокойно перемещаются. Когда установим двери, то боюсь разница температур будет ещё больше. У меня два предположения. Либо котёл за ночь физически не успевает прогреть теплоноситель выше указанных температур, либо я случайно что-то отрегулировал в котле... В прошлом сезоне бывали ситуации, когда с утра через пару часов после остановки котла пол над радиаторными подводками был ощутимо тёплым. Сейчас такого не наблюдаю...Из изменений - установил термоголовки на все радиаторы, но открыл их на полную... Кто-нибудь сталкивался с подобным со своими котлами? У меня счас такая же фигня. Отопление 108м2 только ТП. Стяжка ТП до 300мм толщиной. За ночь плита разогревается 9КВт котлом. Температура подающей воды не выше 30С с утра. После отключения котла подача и обратка ТП 21С. В доме стабильно держится 16С. Суточные колебания в мороз -13 менее 0,2С. Пока не живем. Делаю вывод что мощности котла в 9Квт не достаточно для поддержания требуемой 21С. Думаю поставить радиаторы и придушить подачу в ТП, что бы хоть как то перераспределить тепло и уйти от излишней инерционности системы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Итак, решил начать эксперименты с СО. Може кто и помнит, входные данные: Одноэтахник 142м2 чистый потолок 2,90 Стена ОДНОСЛОЙНАЯ ГБ 375 Д300 Полы 100мм ЭППС+50 по цоколю(можно не учитывать) Кровля 300мм Роклайт + фольгированный ПБ Окна- 76 Кёмерлинг от Стимекса с пакетами - всё шо можно натыкал около 20м2 Шесть вент выходов д100 Генераторы... Котёл Тенко12 и три полотенцесушителя по 50Вт (мелочь типа бойлера,чайника, духовки и тд не считаю) СО - 47м2 - радиаторы Керми - 4м2 - не отапливаются - Остальное водяной ТП Керми Решил пойти от обратно, не сколько получится по факту а наоборот... ограничиваю моцность котла до желаемой и смотрю чё будет дали буде Добавлено через 1 час 5 минут Решил попробовать с 1000 квт/мес. установил на котле ограничение моцности на 1,5. На 12-00 сегодня Т на улице -1, в доме по датчику и спиртовым термометрам +23 там где ТП, и 22 где радиаторы. ... Дельта 24... Ждёмс... Поскольку с экспериментом ничё не вышло просто докладываю... 1830/142/22=0,585 По ощущениям... основные потери - через воздухообмен... и окна думаю процентов 40-50... (3 принудительных вытяжки работают по часу в день, а кухонная на 700м3 и по 2 и по 4) В спальне всю ночь окно на микропроветривании! Террасная дверь раз 50 вдень открывается на распашку (выйти/зайти покурить, впустить/выпустить котяру и тд) Неделю назад обнаружил, что котёл работает напряжно... снял крышку, оказалось, одно твёрдотельное реле работает 10-15 минут а потом гаснет... Потому и тест при включении не показывал ошибки. Заказал и поменял, динамика на лицо! Начинаю склонятся к версии, что лучше использовать всю мощность но редко, особенно при комбинированной СО (пол+радиаторы) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Теперь нужна консультация опытных пользователей электрокотла Протерм Скат. А попробуйте посчитать, возможно это что то прояснит кубы стяжки * 2,5 *0,25 кВт получите те кВт которые нужны для восполнения температуры стяжки на 1 градус сюда еще нужно добавить тепло потери в момент разогрева стяжки потом это все умножить на 8 часов ночной работы котла и вы получите сколько Квт котлу нужно выдать за ночной тариф что бы выйти в 0 после этого значения начнется уже нагрев теплоносителя для батарей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 ...после этого значения начнется уже нагрев теплоносителя для батарей Просто год назад каким-то образом батареи таки грелись... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Просто год назад каким-то образом батареи таки грелись... может чего на узле подмеса покрутили? напряжение в сети не поменялось ? там зависимость вот такая получается 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Думаю поставить радиаторы и придушить подачу в ТП, что бы хоть как то перераспределить тепло и уйти от излишней инерционности системы. А какая разница от инерционности системы? Ты когда жить будешь тебе же нужна целевая температура +21 круглосуточно? И здесь как раз инерционность в плюс - заливаешь дешевое ночное электричество в массу бетонных полов, а они потом греют дом в течении дня (днем и теплее, и электричество дороже). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 а мне надоело считать руками и вот где HLm2 - месячные теплопотери, кВт*ч/м2*°C в месяц HL42 - теплопотери для холодной пятидневки (дельты 42С), кВт*ч и вот только в табл заметил, что в/до 2018-03 что то сделал что уменьшило теплопотери, а что не помню 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...