Stud Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Вопрос к спецам. Раньше срелка постоянно стояла на месте гдето 2 bar. В последнее время как котел отключается при нагревании температуры в доме то стрелка падает почти до 0. При включении котла потихоньку подымается до 2 bar. Котел Wiesman vitopend 100 WH1B-RLV24 .Что это может быть и насколько опасно для котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Проверьте давление в расширительном баке , только перед этим надо сливать воду из котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Однозначно расширительный бак... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 проверить давление в расширительном баке, перед этим, слить воду из системы, чтобы в котле не было воды. Подкачать насосом до давления 1,2 атм. Без давления может выйти из строя насос в котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stud Опубліковано: 5 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Всем спасибо. Как срочно надо это сделать, можно до тепла потянуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Да там делов на пол часа с перекурами.... Как правильно восстановить давление в расширительном баке. 1. Перекрыть краны на подаче и обратке перед котлом. 2. Открыть сливной кран в котле и слить воду . 3. Замерить давление в РБ манометром, сливной кран пусть останется открытым. 4. Присоединить велосипедный или автомобильный насос к золотнику расширительного бака и качать, пока не перестанет течь вода из сливного крана. 5. После этого опять накачать - давление в расширительном баке должно быть в пределах 0.8-1.3 бара., это зависит от Вашей системы отопления. 7. Закрыть сливной кран. 8. Открыть краны на подаче и обратке и восстановить давление воды в системе. 9. Запустить котёл и радоваться. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZNAHAR Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Давление в гидрокомпенсаторе должно быть не менее 1,5бар. На каждом бачке есть бирка, и на ней написано рекомендуемое давление. Желательно такое же давление поддерживать и в системе отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 В инструкциях по разному пишут, от 0.7 и выше, нигде не видел рекомендаций- не ниже 1.5, а вообще то давление зависит от статического давления в системе, для 1.5 бара -высота системы должна быть 13-15 метров. А лучше всего- давление в баке = давлению воды в холодной системе +0.2 -0.3 бара. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 В инструкциях по разному пишут, от 0.7 и выше, нигде не видел рекомендаций- не ниже 1.5, а вообще то давление зависит от статического давления в системе, для 1.5 бара -высота системы должна быть 13-15 метров. А лучше всего- давление в баке = давлению воды в холодной системе +0.2 -0.3 бара. поддерживаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Да там делов на пол часа с перекурами.... Как правильно восстановить давление в расширительном баке. ... Как раз сегодня этим занимался. Прошлой зимой котел замерз, видать давление с бака спустило. Мучался с плавающим давлением в ТП с начала отопительного сезона. Сегодня купил насос и манометр - помогло! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Давление в гидрокомпенсаторе должно быть не менее 1,5бар. На каждом бачке есть бирка, и на ней написано рекомендуемое давление. Желательно такое же давление поддерживать и в системе отопления. Не нужно путать - это для гидроаккумулятора системы водоснабжения. Там таки рекомендовано 1,5 и на табличке это написано. Для котлов - как писали ранее. Я себе по инструкции сделал 0.8 и никаких проблем. А может быть по сабжевой проблеме в начале темы не только расширительный бак, но и элементарно воздух в системе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Вопрос? Котел Висман витопенд 100 турбо 24Кв. Какое давление должно быть в системе (дом 63м2, 6 радиаторов меатлических 22 тип 60см, 1 полотенцесушитель). Мне мастера сказали при запуске 1,5атм., но когда начинает греть отопление - стрелка идет до 2 атм. и так стоит, когда перестает и отключается котел возвращается снова до 1,5атм. Это нормально или стрелка должна не двигаться, там же типа расширительный бачек и вода должна уходить в бачек. Или я, что-то не допонимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 16 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2010 Вопрос? ... Мне мастера сказали при запуске 1,5атм., но когда начинает греть отопление - стрелка идет до 2 атм. и так стоит, когда перестает и отключается котел возвращается снова до 1,5атм. Это нормально или стрелка должна не двигаться, там же типа расширительный бачек и вода должна уходить в бачек. Или я, что-то не допонимаю. Скорее всего что давление вообще не должно прыгать. Сегодня ещё раз перекачал бачек, т.к. в прошлый раз воду не спускал после прокачки. Так котел уже 7 часов работает на ТП, а давление не поднялось вообще - как холодным запустил, так и стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 ... 5. После этого опять накачать... Главное не перестараться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Скорее всего что давление вообще не должно прыгать. Сегодня ещё раз перекачал бачек, т.к. в прошлый раз воду не спускал после прокачки. Так котел уже 7 часов работает на ТП, а давление не поднялось вообще - как холодным запустил, так и стоит. Если РБ подобран "впритык", то давление будет "гулять" больше, а если хороший запас, то меньше... Второе что влияет на изменение давления - это температура теплоносителя, которую Вы хотите получить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Если РБ подобран "впритык", то давление будет "гулять" больше, а если хороший запас, то меньше... Второе что влияет на изменение давления - это температура теплоносителя, которую Вы хотите получить... Что такое РБ? У меня ТП, температуру носителя ставлю 43-45гр. Кстати, после прокачки бака и температура носителя при работе котла перестала гулять. До этого, при установленной т. 43, на выходе т. достигала 46-47гр. Сейчас держит столько, сколько установленно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Так я и не понял должно давление гулят, не должно? Температуру воды (по градуснику на котле) держу не выше 60градусов. Стоит регулятор на 3. Трубы ппр (паяли). Если перепроверять давление в бачке, то какое должно быть???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Что такое РБ? У меня ТП, температуру носителя ставлю 43-45гр. Кстати, после прокачки бака и температура носителя при работе котла перестала гулять. До этого, при установленной т. 43, на выходе т. достигала 46-47гр. Сейчас держит столько, сколько установленно. Сорр... РБ - я имел ввиду расширительный бак... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Так я и не понял должно давление гулят, не должно? Температуру воды (по градуснику на котле) держу не выше 60градусов. Стоит регулятор на 3. Трубы ппр (паяли). Если перепроверять давление в бачке, то какое должно быть???? Должно.... Пр разных температурах будет разное давление... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Должно.... Пр разных температурах будет разное давление... а по поводу давления в бачке, какое должно быть? И делаете ТО висманов?? в личку если можно!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snaba Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Добрый день всем форумчанам. У меня такая же проблема с котлом. Спасибо за информацию про устронеие такой проблемы. Только я не понял одного. После прокачки насосом воды из котла накачивать довление опять же насосом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snaba Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Ура заработало. Спасибо gerr за этот совет. Сделал себе и брату. У него тоже была эта проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Да не за что, это периодически-обыденная процедура для владельцев котлов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antonbet Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 У меня проблема всю зиму,падает давление на холодную темп-у.Когда котел постоянно топится,всё ОК,давление стоит 1,5-2,как накачал насосом. Опишу кратко процедуру:Залил в систему пропиленгликоль,накачал насосом давление в котле до 1-1,5 bar,запустил котел,выпустил воздух из всех батарей,включая 2 этаж.Давление соот-во упало,воздух-то выходил из батарей.Опять накачал давление в котле насосом,в доме жара +27,батареи не текут! Уезжая поставил на пульте режим разморозки,т.е.котел должен запускаться автом-ки,когда темп.воздуха падает до 7 градусов.Но,когда темп.воздуха доходит до 7 градусов,видимо,в котле давление уже на 0 и он соот-во не запускается,уходит в аварийный режим,т.к.загорается красная лампа. Итог: В доме минусовая температура,разорвало унитаз,все трубы,насосную станцию,бочку,чайник...... В чем причина может быть? В котле расширительного бака не нахожу.Подскажите плз.Спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 У меня проблема всю зиму,падает давление Итог: В доме минусовая температура,разорвало унитаз,все трубы,насосную станцию,бочку,чайник...... В чем причина может быть? В котле расширительного бака не нахожу.Подскажите плз.Спс Да печальный итог. Если у вас котёл навесной то розширительный бак находится на задней стенке. Чтоб неповторился итог вам лучше пригласить спеца чтобы вам всё проверил и показал что где находится и в какой последовательности делать подкачку розширительного бака.Также надо посмотреть на вашу систему отопления, может у вас нехватает ёмкости розшерительного бака и надо устанавливать дополнительный. В среднем обьём розширительного бака должен быть 10% от обьёма всей системы отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...