vladimir_arch Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 замечания от пожарников, они ссылались на СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ", п.3.9, 3.10 Если это был проект одноквартирного жилого дома системы "коттедж", то тут они, похоже, перегнули палку: данный СНиП распространяется только на "взрослые" котельные. Вот что пишется в самом начале этого документа: 1.1. ....... Примечание. Настоящие нормы и правила не распространяются на проектирование котельных для поквартирных систем отопления. Но что-то мне подсказывает, что проект всё-таки был согласован, не так ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 проект одноквартирного жилого дома системы "коттедж", Но что-то мне подсказывает, что проект всё-таки был согласован, не так ли? Какая-то формулировка замысловатая - дом системы "коттедж", напоминает пистолет системы наган. Шутки шутками, но сам не могу найти, где прописано, что такое коттедж, какие его четкие объемно-планировочные критерии? Проект был не только согласован, но и построен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 .....Кроме того - большинство норм не были писаны как это должно быть - с умом, а были получены в наследство после распада вонючего совка..... Мне кажется, Вы гуманитарий :D.... Совсем не такие глупые нормы, как может показаться. По крайней мере, так считает большинство западных строительных специалистов, с которыми мне довелось общаться. И, кроме того, ДБН ДБН В.2.5-20-2001 принят уже давно не в "совке". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 (змінено) требуемые нормы в Росии docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zpdo5wibv3cJ:www.drazice.ru/download/demands.pdf+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE+0,03%D0%BD%D0%B0+1%D0%BC3&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESgE4u73d8UEelYgf8ebmSE0EQkywEHwmnMHP-nM8UG5nZCpHOLpy4TjUTYnCWNegqtQbHY5jqTfe6qEV5MxrDQbchQKmSMNTVsFTxZUJe10KicTxW9SZa737E3knVHXC7rQNare&sig=AHIEtbSTKvrKI7RpgLs_6O0EMYwr5XKIbw Змінено 27 лютого 2010 користувачем zalstas Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 требуемые нормы.... Надо бы указать, что это российские нормы и в чём отличие от украинских. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 Задавал вопрос знакомому, который имеет к этому делу, судя с разговора я понял, минимальные высоты подвал 2.2м, жилое помещение 2.5м , чердачное 2.3м 7.5 м3 проходит в том случае, только один котел если есть плита, то не менее 15м3 еще зависит от мощности котла . Я так понял перед тем как строить лучше сходить к газовщикам . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 27 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 Мне кажется, Вы гуманитарий :D.... Совсем не такие глупые нормы, как может показаться. По крайней мере, так считает большинство западных строительных специалистов, с которыми мне довелось общаться. И, кроме того, ДБН ДБН В.2.5-20-2001 принят уже давно не в "совке". Да нет, уважаемый, я точник. И притом имеющий косвенное отношение к нормам. Принят то ДБН В.2.5-20-2001 не в совке - а вот текст - совковый. Правда немного подкорегирован. Насчет западных специалистов - если интересно - продискутиреуем этот вопрос в личке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 Да нет, уважаемый, я точник. И притом имеющий косвенное отношение к нормам...... Извините, если я ошибся.... Только мне тогда странно, что Вы ковыряете эту тему - могли бы и отфильтровать нормы. Профессионально, так сказать. Или тут какая-то другая цель, мне не понятная. P.S. на самом деле, у меня была довольно напряжённая дискуссия с заказчиком по поводу места размещения котельной для дома в 400кв.м. Ещё полгода назад, осматривая будущую планируемую котельную в цоколе, объёмом 29м.куб, оборудованную окошком 0,1м.кв (необходимо 0,86) и высотой 2,3 м, сказал, что по нормам не проходит. Получил ответ - "бабло решит вопросы"... В результате "попыток", принято решение делать котельную в отдельно стоящем здании... хотя и высоту уже увеличили (выкопали), а вот окошко увеличить не получается.... Да, и "бабло" как-то не очень помогает с газовщиками... Особенно, после взрывов в Днепре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 27 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 Извините, если я ошибся.... Только мне тогда странно, что Вы ковыряете эту тему - могли бы и отфильтровать нормы. Профессионально, так сказать. Или тут какая-то другая цель, мне не понятная. P.S. на самом деле, у меня была довольно напряжённая дискуссия с заказчиком по поводу места размещения котельной для дома в 400кв.м. Ещё полгода назад, осматривая будущую планируемую котельную в цоколе, объёмом 29м.куб, оборудованную окошком 0,1м.кв (необходимо 0,86) и высотой 2,3 м, сказал, что по нормам не проходит. Получил ответ - "бабло решит вопросы"... В результате "попыток", принято решение делать котельную в отдельно стоящем здании... хотя и высоту уже увеличили (выкопали), а вот окошко увеличить не получается.... Да, и "бабло" как-то не очень помогает с газовщиками... Особенно, после взрывов в Днепре. Да не извиняйтесь Вы Вы ничего такого не сделали чтобы извиняться. Так потому и "ковыряю" тему чтобы потом с баблом не бегать. Хотя это не главное - главное - безопасность. Если ни дай Бог что - то и бабло не поможет. Ну а касательно фильтрации норм - так у меня своих хватает - тех которые к газовщикам не относятся. Так что фильтровать их нормы просто нету физической возможности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 .....Так что фильтровать их нормы просто нету физической возможности. Я уже давал ссылку на отфильтрованные нормативы. ....Скомпонованная подборка требований:.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 28 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2010 Я уже давал ссылку на отфильтрованные нормативы. Ну если взять за основу отфильтрированые нормативы, то звучит так: ...Установку отопительного газового аппарата мощностью до 30 кВт предусматривать в кухне или специально отведенном помещении, отвечающем следующим требованиям: – объем(ДхШхВ) не менее 21 м3 (для кухни), 7,5 м3 (для обособленного помещения); – высота (В) не менее 2,2м. При этом длительность пребывания людей на протяжении суток на территории данного помещения не должна превышать 4 часа... Тоесть получается 2.2 метра. Но это отфильтрированные даные. Интересно увидеть формулировку этого пункта в первоисточнике. Есть ли там цифра 2.2 м для обособленного помешения. Газтеплобуд - это не первоисточник... Вопрос актуален не только для меня - как рядового застройщика - но и я думаю для архитекторов. Поскольку все больше людей думают не о большей площади - а об экономности домика. И площадь колеблется до 200 квадратов. Так говорят знакомые и такая информация в нете... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2010 .... Интересно увидеть формулировку этого пункта в первоисточнике. ..... ДБН В.2.5-20-2001. Вы сами указали. Там эти пункты в разделе 6. P.S. чё-то я не пойму - то "....нету физической возможности фильтровать...", то "...укажите первоисточник" Ещё раз скажу - в вышеукзанной Вами ссылке на скомпонованные материалы учтены все нормы, существующие на сегодняшний день. p.p.s только сейчас заметил, что и Вы её указывали в своём первом сообщении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 28 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2010 ДБН В.2.5-20-2001. Вы сами указали. Там эти пункты в разделе 6. P.S. чё-то я не пойму - то "....нету физической возможности фильтровать...", то "...укажите первоисточник" Ещё раз скажу - в вышеукзанной Вами ссылке на скомпонованные материалы учтены все нормы, существующие на сегодняшний день. p.p.s только сейчас заметил, что и Вы её указывали в своём первом сообщении. В ДБН В.2.5-20-2001 в нету прямого указания высоты помещения для обособленого помещения в случае котла до 30 кВт, в отличии от отфильтрованой информации. Посмотрите внимательно пункт 6. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 28 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2010 Я бы трактовал норму (исходя из цитат первоисточника) так: если котел меньше 30 кВт, он может находиться на кухне (площадь которой расчитывается по таблице), потолок этой кухни может быть 2,2 м. Но если котел находится в обособленном помещении - то тогда потолок - 2,5 м. Например Архитектор трактует пункт 6 по-другому. Не так как в отфильтрированой информации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2010 В ДБН В.2.5-20-2001 в нету прямого указания высоты помещения для обособленого помещения в случае котла до 30 кВт..... Согласен, именно для обособленного помещения - нет. Просто пропустили п. 6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни (тут надо было написать "или обособленного помещения") при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28. (т.е. "не менее 21 м.куб) ... Можно по-разному трактовать (тыкать пальцем газовщиков) Например, есть чудный пункт 6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит: -... -... - - в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м. Определение газового оборудования дано в "Приложение А (обязательное) Термины и определения" "тыкаете" пальцем газовщиков: Газовое оборудование - Технические изделия полной заводской готовности (приборы, аппараты, газогорелочные устройства, тепловые агрегаты), использующие газ в качестве топлива для пищепреготовления, децентрализованного отопления и горячего водоснабжения, а также лабораторные горелки, горелки инфракрасного излучения, передвижные газогорелочные устройства и агрегаты и т.п. Теперь, пусть они тыкнут пальцем, где написано о запрете установки газового оборудования суммарной мощностью до 30 кВт в обособленном помещении высотой 2,2м (при достаточной кубатуре, конечно). Т.е., я трактую котёл до 30квТ, как плиту ... У меня так и было до 2006года - котёл около 20 кВт висел в помещении высотой 2,25м 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 28 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2010 Согласен, именно для обособленного помещения - нет. Просто пропустили ... Можно по-разному трактовать (тыкать пальцем газовщиков) Например, есть чудный пункт Определение газового оборудования дано в "Приложение А (обязательное) Термины и определения" "тыкаете" пальцем газовщиков: Теперь, пусть они тыкнут пальцем, где написано о запрете установки газового оборудования суммарной мощностью до 30 кВт в обособленном помещении высотой 2,2м (при достаточной кубатуре, конечно). Т.е., я трактую котёл до 30квТ, как плиту ... У меня так и было до 2006года - котёл около 20 кВт висел в помещении высотой 2,25м Как говорится - подпишусь под каждым словом. Чем больше будет в стране людей которые будут контролировать наших "контролеров" (газовщиков, санстанцию и т.д.) касательно законодательства, инструкций, приложений и т.д. и при необходимости тыкать их носом в то о чем говорит закон (регулятивные документы) - тем будет развитей и цивилизованейй страна. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 1 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 Вот еще интересный момент: ДБН В.2.5-20-2001 издали взамен СНиП 2.04.08-87. А там было п. 6.42. Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов. Так что теперь можно сказать что первоисточник найден - и можно тыкать в него носом "контролеров". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxut Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 У меня напольный котел мощьностью 42 квт расположен в подвале, высота которого составляет 2 м. На это нарушение газовщики с трудом закрыли глаза, и то я так понял только из за того что котел напольный и хватает растояния для подсоединения дымохода от котла до вентканала. А вот окошко мне пришлось прорубывать в фундаменте намного больше того что было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 Вот еще интересный момент: ДБН В.2.5-20-2001 издали взамен СНиП 2.04.08-87. А там было п. 6.42. Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов. Так что теперь можно сказать что первоисточник найден - и можно тыкать в него носом "контролеров". Для того, чтобы законно тыкать контролеров, а не жонглировать ДБНами, выбирая из них нужные Вам фразы, надо изначально, на стадии проектирования, получать от них официальные техусловия, вести официальную переписку, оппонировать с помощью действующего законодательства и нормативной документации, разработать и утвердить со специалистами проект, строить в соответсвии с ним, а не приводить газовщиков в построенный непонятно как дом и решать вопросы "задним числом". Вы думаете что создание проекта дома только ДБНом о газоснабжении регулируется? Там еще минимум три документа имеют силу. Не говоря о ведомственных нормах. Чем больше будет в стране людей которые будут контролировать наших "контролеров" (газовщиков, санстанцию и т.д.) касательно законодательства, инструкций, приложений и т.д. и при необходимости тыкать их носом в то о чем говорит закон (регулятивные документы) - тем будет развитей и цивилизованейй страна. ИМХО Если процесс строить правильно изначально - тогда можно говорить о цивилизации, Европе, торжестве закона и т.д. А если так, путем выдергивания фактов - то это стандартный украинский подход. И нечего нашим политикам удивлятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 1 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 Для того, чтобы законно тыкать контролеров, а не жонглировать ДБНами, выбирая из них нужные Вам фразы, надо изначально, на стадии проектирования, получать от них официальные техусловия, вести официальную переписку, оппонировать с помощью действующего законодательства и нормативной документации, разработать и утвердить со специалистами проект, строить в соответсвии с ним, а не приводить газовщиков в построенный непонятно как дом и решать вопросы "задним числом". Вы думаете что создание проекта дома только ДБНом о газоснабжении регулируется? Там еще минимум три документа имеют силу. Не говоря о ведомственных нормах. Если процесс строить правильно изначально - тогда можно говорить о цивилизации, Европе, торжестве закона и т.д. А если так, путем выдергивания фактов - то это стандартный украинский подход. И нечего нашим политикам удивлятся. Ну так сейчас как раз и есть стадия проектирования, подбора материалов и т.д. Для того и ведется здесь дискуссия. И консультации у специалистов берутся. Вот только спецов у нас - фиг да нифига. Деньги только за проект хотят содрать. А толку - возле нуля (не все но я бы сказа процентов 90 - типичные совки необразованные). Ну а факты никто не выдергивает. Просто перелистываются нормативные документы. По той простой причине, что тетки и дядьки чиновники в большинстве своем эти документы НИКОГДА и в глаза толком не видели. Так, швыряются цифрами которые где-то слышали. и так на каждом шагу. И ЭТО - первая проблема Украины - украинский подход - как Вы говорите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 Для того, чтобы законно тыкать контролеров, а не жонглировать ДБНами, выбирая из них нужные Вам фразы, надо изначально, на стадии проектирования, получать от них официальные техусловия..... Вы не обижайтесь, но я Вам адну вещь скажу..... Для меня, всё Вами вышеперечисленное - процедуры по умолчанию, как бы..... Тема ветки немного другая... И во второй ссылке, указанной ТС в первом сообщении, как раз и есть выжимки из нескольких нормативов... мы просто проверили на "алгоритм работы" одну из них. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 У меня дом запректирован на 140 квадратных метров. Тоесть котла на 20 киловатт хватит с лихвой. Котельня будет в подвале. Размеры комнаты 3.5 на 2.3 метра. Высота потолка 2.40. Обьем помещения должен быть не менее 7.5 кубических метров. Тоесть вписываюсь получается.... Вот только сомнения в высоте потолка. Может кто с таким стыкался - прокоментрируйте пожалуйста... Исходя из этого я сделал вывод, что техусловия, где это прописано самими контролерами отсутствуют, а дом чуть ли не начал строится. Раз сомнения берут - значит нет письменного задания или согласования. По этому и написал критичный пост №44. Иначе здесь бы висел текст неправильных техусловий и мы бы его обсуждали. Вы не обижайтесь, но я Вам адну вещь скажу..... Для меня, всё Вами вышеперечисленное - процедуры по умолчанию, как бы..... Тема ветки немного другая... И во второй ссылке, указанной ТС в первом сообщении, как раз и есть выжимки из нескольких нормативов... мы просто проверили на "алгоритм работы" одну из них. Да я и не думал обижатся, ведь в этой ветке не просто так тусуюсь, а по приглашению ТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maria Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Исходя из этого я сделал вывод, что техусловия, где это прописано самими контролерами отсутствуют, а дом чуть ли не начал строится. Раз сомнения берут - значит нет письменного задания или согласования. По этому и написал критичный пост №44. Иначе здесь бы висел текст неправильных техусловий и мы бы его обсуждали. Нам техусловия пообещали выдать после того как принесем технический паспорт на дом из БТИ, а на проект дома газовщики внимания не обращают, во всяком случае у нас в Донецке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Нам техусловия пообещали выдать после того как принесем технический паспорт на дом из БТИ, а на проект дома газовщики внимания не обращают, во всяком случае у нас в Донецке. Ну это совсем через "ж". Сначала делаете проект, не осознавая, какие потом могу быть техусловия. Расчитано на то, что проект - это "веселые картинки", "бумажки", а не документ, где все сделано по нормам и согласовано до начала строительства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maria Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Честно говоря, я такого поворота событий сама не ожидала. Кроме того, когда пришли проектанты-газовщики, они нам таких требований навыдвигали, что вся наша планировка полетела в тар-тарары. Поэтому мы взяли тайм-аут, слава богу есть чем еще заниматься, а газ подождет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...