Romb Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Привёз кранового. Тот говорит - ничего усиливать не надо - поднимем и так - армирование рассчитано на такое. Что-то мне как-то стрёмно... Плита весит 5-ть тонн. Не увидел раньше. Плит пустоток такого размера нет. Лопнула вдоль или поперек? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Плит пустоток такого размера нет. Конечно - нет. Только, у меня почему-то две штуки лежат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Конечно - нет. Только, у меня почему-то две штуки лежат. Таки нашел такой размер. Немассовый. Сорри. Так трещина какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Так трещина какая? 2,5 м. х 6 м. Лопнула вдоль - по центру. ************ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 ************ Уточняю, ибо фраза крановщика смутила. Трещина по длинне это трещина по пустоте . При такой ширине плита сложится. Если петли при этом не выдернутся, то все можно уложить. Но если выдернется, то ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Обычно в таких плитах есть опорная нижняя сетка. Её должно хватить. Но уж лучше стропами в обхват. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Два швеллера поставим снизу и прихватим хомутами к плите. Правда, болтовым соединением как-то не хочеться заморачиваться - посадим на сварку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Щось мені здається, що хлопці психанули з армуванням балки... 0,29х0,31х3,6 м. Нижній ряд - арматура 12, верхній - 8 , вертикальна - 8 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 20 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 А яке на неї буде навантаження? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 А яке на неї буде навантаження? Дві плити перекриття - по 5-ть тонн кожна - однією стороною будуть лежать на цій балці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 22 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 Тоді краще пєрєбдєть, нормально хлопці зробили. Добавлено через 2 минуты Хоча це моє імхо як непрофесіонала, я теж максимально перестраховуюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 19 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2018 Шановні. Знову, звилося завдання - залити балку на землі. 6-ть метрів проліт. На цій балці буде лежати 6- 8 рядів кирпича та зверху - армопояс та плита перекриття буде опиратися довгою своє стороною. Реально таке зробити ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 30 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2018 Будемо таки лити на землі балку довжиною 5980 мм. За основу взяли - стандартну - шириною 200 мм. та висотою 500 мм. Армування - десь так. Бетон 300. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4686401&postcount=33 Потім, краном кинемо на потрібне нам місце. Може, поради які будуть?! Бо, дещо боязно. *** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Будемо таки лити на землі балку довжиною 5980 мм. За основу взяли - стандартну - шириною 200 мм. та висотою 500 мм. Армування - десь так. Бетон 300. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4686401&postcount=33 Потім, краном кинемо на потрібне нам місце. Може, поради які будуть?! Бо, дещо боязно. *** Качественный бетон. Достаточное армирование Выдержать 28 дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 31 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Може, поради які будуть?! Опалубку я би застелив поліетиленом і в нього вже лив бетон - міцніше буде і легше догляд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Willi Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 У мережі є робочі креслення залізобетонних перемичок - файл називається - Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами Розраховуєте навантаження на дану балку І шукаєте перемичку відповідної довжини для даного навантаження Дивитеся креслення її каркасу Робите собі так само (можна з запасом) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...