AOZ1 Опубліковано: 28 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2016 Батареи, которые шли в комплекте - 10 летние. Которые докупались - 5 летние. Но это срок службы, а гарантия одна на все - 2 года. У меня пол года назад коллега в Германии разбирался с APC 8 киловатным. 10 летние батареи умерли за 5 лет. Разобрал кассеты и выяснил, что стоят обычные бытовые банки. Еще и на меня наехал, что я его отговорил Симменс покупать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 10 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Отчего может возникать перекос в показаниях напряжения между фаза-ноль: если в это-же время между фаза-фаза показания без перекоса: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 неравномерная нагрузка на линии, на трансформаторе геометрическая нейтраль сместилась в сторону большей нагрузки. По простому "перекос фаз". Добавлено через 1 минуту по правилам должно быть Ж З К, тоесть фаза А жолтый, фаза В зелёный, фаза С красный цвет проводов и ошиновки 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 11 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Добавлено через 1 минуту по правилам должно быть Ж З К, тоесть фаза А жолтый, фаза В зелёный, фаза С красный цвет проводов и ошиновки Изначально так и было. Но электрики пару раз в году умудряются поменять очередность в линии. Пришлось перекинуть на вводах, потому что ИБП ругается на неправильную очередность фаз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 а почему ИБП не все-равно, какие фазы в него заходят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 11 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 а почему ИБП не все-равно, какие фазы в него заходят? Потому что он 3фазы вход - 3фазы выход. К тому-же есть 3-фазные потребители, например кондиционер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 но при чем тут последовательность фаз? Он же не двигатель, чтобы начать вращаться в другую сторону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 11 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 но при чем тут последовательность фаз? Он же не двигатель, чтобы начать вращаться в другую сторону? В кондиционере трехфазный двигатель компрессора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 а ИБП почему ругается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 а ИБП почему ругается? Сильно умный. Беспокоится о нагрузке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 11 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 а ИБП почему ругается? На сколько я понимаю, ИБП менять очередность фаз не может. Поэтому смена последовательности для него авария. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Отчего может возникать перекос в показаниях напряжения между фаза-ноль: О, еще немножко и вернемся к началу этого топика. И по сути - ноль гуляет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 хороший совет, начал читать. Полыхнуло у продавцов подобных систем, что человек взял и купил дорогое, но готовое решение именитого производителя vshtark, вы вроде как с электрикой знакомы. По-вашему, ИБП запомнил именно эту фазу на входе один, именно эту фазу на входе два, и ругается при смене фаз? ноль гуляет - нужно искать, где у вас плохой контакт. Если до счетчика смещения нейтрали нет, значит проблема рождается у вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 ноль гуляет - нужно искать, где у вас плохой контакт. Не факт. Перегруз ТП исключаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 не исключаю. Предлагаю глянуть напряжение между фазами и нулем на вводе (проблема, что протягивать контакты в опломбированном ящике нельзя, и только по нагреву провода относительно других можно судить о надежности соединения), и если там значение тоже так отличаются, значит проблема пришлая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 12 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 По-вашему, ИБП запомнил именно эту фазу на входе один, именно эту фазу на входе два, и ругается при смене фаз Он сразу будет ругаться, если последовательность фаз неправильная. АВР кстати тоже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...