JFK Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 В котельной есть отдельный канал "на крышу", который планировался для газового котла. Есть смысл с КК пыжиться и гильзовать на крышу или будет проще в стену? Если на крышу, то забор воздуха из котельной, на крышу только выхлоп? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 В котельной есть отдельный канал "на крышу", который планировался для газового котла. Есть смысл с КК пыжиться и гильзовать на крышу или будет проще в стену? Если на крышу, то забор воздуха из котельной, на крышу только выхлоп? проще если нет рядом стены или закрытого дворика - этим потом дышать. На крышу выхлоп (спец пластиковая труба), забор воздуха с помещения 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JFK Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 проще если нет рядом стены или закрытого дворика - этим потом дышать. На крышу выхлоп (спец пластиковая труба), забор воздуха с помещения Стена рядом, канал тоже. Выхлоп через стену в малопосещаемое место, вроде дышать этим не должны. Меня больше смущает возможность промерзания котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Стена рядом, канал тоже. Выхлоп через стену в малопосещаемое место, вроде дышать этим не должны. Меня больше смущает возможность промерзания котла это возможно если на длительный срок будет отключен счет..... какая высота канала? есть ли возможность разборки стены под входом в канал или с крыши - для сборки дымохода. Собирается как канализация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JFK Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 это возможно если на длительный срок будет отключен счет..... какая высота канала? есть ли возможность разборки стены под входом в канал или с крыши - для сборки дымохода. Собирается как канализация. Высота канала метров 4-5 , с крыши можно добраться и собрать. Тут же нужен будет одинарный канал, если забор из котельной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Высота канала метров 4-5 , с крыши можно добраться и собрать. Тут же нужен будет одинарный канал, если забор из котельной? да что за котел - КК? какая площадь отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JFK Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 да что за котел - КК? какая площадь отопления? Будерус GB172-30k 170 квадратов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Если на крышу, то забор воздуха из котельной, на крышу только выхлоп? Это как пожелаете. Ести и коаксиалы на кровлю. Дорого. Зато эстетично и никакого забора воздуха из помещения. Да и сталактитов как на стеновом коаксиале порой бывает, гарантированно избежите. Кстати оголовок кровельного коаксиала по размеру чудненько помещается в Вильповскую фановую трубу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JFK Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Это как пожелаете. Ести и коаксиалы на кровлю. Дорого. Зато эстетично и никакого забора воздуха из помещения. Да и сталактитов как на стеновом коаксиале порой бывает, гарантированно избежите. Кстати оголовок кровельного коаксиала по размеру чудненько помещается в Вильповскую фановую трубу. Тут боюсь больше за то продавит воздух на подачу или нет? Если замерзание страшно только при длительном отключении, то наверное буду в стену, она выходит на "хоз.двор", там же блоки кондиционера планируются, там же дрова, скважина и север, так что сталактиты не помешают))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2016 Если замерзание страшно только при длительном отключении, При минус 15 час-полтора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JFK Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 При минус 15 час-полтора. Уже поздно))) Да у меня не лес дремучий вокруг, отключения не часто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 А какая оптимальная высота установки умывальника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 3 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 А какая оптимальная высота установки умывальника? Стандарт 850, но зависит от роста. Иногда просят выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 Иногда просят выше. Если у заказчиков рост под два метра, то предлагаешь выше сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 желательно - или если менжуете снять - открыть ближайший кран и качать.... но это как то там ножным долго качать...... а есть рядом шиномонтаж? Доречі, проблемку вирішив. Дякую. Відкрив кран, аж поки не стекла вся вода. Потім по пораді друга, качав насосом, поки не перестане витікати з крану. І зробив 60 качків. Наступного дня взяв манометр з роботи, вийшло 2.3 атм. Бак на 80л. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Приветствую уважаемых сантехников! Имеется насосная станция в частном доме. Насос Pedrollo JSWm 15MX, реле давления однофазное с защитой от сухого хода Square D 9013FSG 2B8M4, гидроаккумулятор, кажись, на 80 литров. Автоматика включает насос при падении давления до 1,4 атм, выключает при 2,5 атм. Сегодня обнаружил, что давление при водозаборе стало резко падать, буквально 1,5-2 литра спущенной воды и давление упало до 1,4 атм, насос включается. Раньше можно было набрать ведро воды (около 10 л). Я так думаю что-то случилось с реле давления. Подскажите в чем может быть причина и как с этим бороться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Вероятнее всего, лопнула груша в гидроаккумуляторе. Посмотрите нипель(воздушный) на гидроаккумуляторе, не идет ли при нажатии из него идет вода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Нипель нажал, вода не пошла, но и шипения воздуха не было. Я так понимаю, надо подкачать. Сколько атмосфер надо накачать? Под нипелем кран. Открыл его, также ничего - ни воды, ни воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Нипель нажал, вода не пошла, но и шипения воздуха не было. Я так понимаю, надо подкачать. Сколько атмосфер надо накачать? Под нипелем кран. Открыл его, также ничего - ни воды, ни воздуха. .....................До 5 бар.doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Сергей 31, спасибо. Если нижний порог в моем реле установлен на 1,4, значит в гидроаккумуляторе надо создать давление 1,2-1,3 бар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Сергей 31, спасибо. Если нижний порог в моем реле установлен на 1,4, значит в гидроаккумуляторе надо создать давление 1,2-1,3 бар. Да, правильно. Вот только с помощью манометра этого добиться сложно. Да и реле давления прибор довольно примерный. После настройки самое верное это проверить ведрами сколько между вкл. и выкл. выдается воды. Если все правильно то при дельте 1.5 бара ГА должен выдать 30% от своего объема. Регулировкой давления в баке и релюхой попробуйте получить максимально воды. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrzej17 Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Имею скважину и насос Водолей 0,5 63У. Подскажите какое реле давления с датчиком холостого хода подойдет? На всех пишут, что мощность насоса не должна превышать 1,1 кВт, а этот водолей более 1,2 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Любое............ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrzej17 Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Любое............ ......да как так то? т.е. это значение ни на что не влияет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 На всех пишут, что мощность насоса не должна превышать 1,1 кВт, а этот водолей более 1,2 кВт. Через пускатель развяжите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...