Всем доброго времени суток.

Имеется газовый настенный двухконтурный котел Buderus Logomax U004. Проработал уже более 10 лет с одним официальным ТО (лет 5-7 назад, точно не помню). Во время этого ТО, были промыты теплообменники (вручную кислотой, но без бустера), заменены прокладки и, естественно, очищена камера сгорания и проведен визуальный контроль.

 

Поскольку сервиса по этим котлам в моем городе нет, планирую сделать ТО самостоятельно. Уже сняты теплообменники и отданы на промывку бустером. Очистку камеры сгорания и электродов произвел.

Гидрогруппа ниразу не разбиралась, так как работала (и работает, тьфу три раза) без поломок.

Итак, собственно мой вопрос. Стоит ли мне разбирать и проверять узлы гидрогруппы (насос, переключение на ГВС и обратно –мембранное и т.п.). Спрашиваю, потому что узлы работают, а в случае разборки, наверное придется менять уплотнения разобранных узлов. А уплотнители ой какие недешёвые.

Спасибо за помощь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, собственно мой вопрос. Стоит ли мне разбирать и проверять узлы гидрогруппы (насос, переключение на ГВС и обратно –мембранное и т.п.). Спрашиваю, потому что узлы работают, а в случае разборки, наверное придется менять уплотнения разобранных узлов. А уплотнители ой какие недешёвые.

Спасибо за помощь

 

Думаю не стоит....

Если все ОК, никаких проблем не замечено, то не трогайте...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите...ошибка 04 , после Ресепт, все в порядке...на несколько дней...Что это за проблема?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел "eca proteus plus 24 hm" был куплен за 7-8 месяцев до его установки, поэтому после первого пуска сервисники не поставили его на гарантию, типа надо было установить до полугода или провести сервисное обслуживание (500грн) - отказался.

Проработал котел почти год, появилась ошибка F4 (нет пламени). Начал разбираться сам. Открываю воду (отопление еще не включил) пошла искра, пламя горит, искра не прекращяется, несколько секунд и газ перекрывается. Так делает три пуска и F4. Как по инструкции. Присмотрелся через окошко, пламя на всех горелках кроме той, где стоит датчик пламени! Снял переднюю и боковые панели, переднюю крышку камеры сгорания, открутил блок горелок. Все жиклеры чистые, а вот из не работающей горелки палочкой вытащил, вытрусил, плотную паутину, муху и два сушенных комара. Вот вся проблемка, как они туда попали и почему именно туда где датчик?

Вопрос, паукам газ жить не мешает? Его я там не нашел. Если это не паутина, а пыль сбилась, как туда попали насекомые? Вообще то весь котел внутри, можно сказать чистый, паутины нет, очень легкий налет пыли, камера сгорания вообще как новая.

И еще не понял как работает датчик пламени, такой же кусок медной проволоки, как и на розжиге, провод к нему - одинарный, ожидал увидеть термопару.

Вот такой ремонт, жаль не сфоткал, извените шо многа букфф

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел "eca proteus plus 24 hm" был куплен за 7-8 месяцев до его установки, поэтому после первого пуска сервисники не поставили его на гарантию, типа надо было установить до полугода или провести сервисное обслуживание (500грн) - отказался.

Проработал котел почти год, появилась ошибка F4 (нет пламени). Начал разбираться сам. Открываю воду (отопление еще не включил) пошла искра, пламя горит, искра не прекращяется, несколько секунд и газ перекрывается. Так делает три пуска и F4. Как по инструкции. Присмотрелся через окошко, пламя на всех горелках кроме той, где стоит датчик пламени! Снял переднюю и боковые панели, переднюю крышку камеры сгорания, открутил блок горелок. Все жиклеры чистые, а вот из не работающей горелки палочкой вытащил, вытрусил, плотную паутину, муху и два сушенных комара. Вот вся проблемка, как они туда попали и почему именно туда где датчик?

Вопрос, паукам газ жить не мешает? Его я там не нашел. Если это не паутина, а пыль сбилась, как туда попали насекомые? Вообще то весь котел внутри, можно сказать чистый, паутины нет, очень легкий налет пыли, камера сгорания вообще как новая.

И еще не понял как работает датчик пламени, такой же кусок медной проволоки, как и на розжиге, провод к нему - одинарный, ожидал увидеть термопару.

Вот такой ремонт, жаль не сфоткал, извените шо многа букфф

 

Если не ошибаюсь - наличие пламени определяется исходя из того что на датчик подается потенциал порядка 150 В, а при наличии пламени в цепи начинает течь микроток....

 

"Выхлопная труба постоянно открыта ?

 

Я летом котлом не пользуюсь, просто чулок на выход коаксиальной трубы натягиваю ... и до осени ...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спросил, млять, в двух темах-ответа ноль. Спрашивается, на куя создавать эти темы???????????????

 

Как по мне, насос он и есть насос, не представляю чем он может скрипеть, там якорь в воде плавает, если раздражает, купи новый с такими же параметрами или раскрути посмотри, мож там жаба сидит:).

Вот у меня счетчик газовый скрипит, ничего не сделаешь, а год назад менял, после проверки. опять новый покупать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спрошу еще здесь, котел Sime Format.zip 5 25 BF TS выпуска 2005 года, начал поскрипывать насос. Посоветуйте что лучше, купить оригинальный или чем-то заменить?

 

Без разницы, хоть оригинальный, хоть нет...

Главное, чтобы параметры были те же, и чтобы встал на то же место...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени, опять проблема с платой управления DBM01 котла ферроли. Котел потух полностью, раньше такое уже было, на плате менял FSD210 и конденсатор , сейчас замена не помогла, фсдешка сгорела мгновенно вновь, диоды и транзисторы в обвязке фсдешки звонятся нормально, что может быть, куда копать, или куда отправить плату для более профессионального ремонта, подскажите!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

фсдешка сгорела мгновенно вновь,

А нехрен сразу напрямую в 220 втыкать, для начала через лампочку. :)

..... или куда отправить плату для более профессионального ремонта, подскажите!

Тут сами решайте. Можно отнести по месту в любую мастерскую по ремонту бытовой видеотехники.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А нехрен сразу напрямую в 220 втыкать, для начала через лампочку. :)

 

Тут сами решайте. Можно отнести по месту в любую мастерскую по ремонту бытовой видеотехники.

Была закорочена обмотка на трансформаторе, думаю с лампочкой сгорела фсд медленнее но не на очень. Вобщем тпи перемотал, вроде ожил котёл, но теперь другая проблема с ним, при отоплении и при гвс котёл запускается и сразу тухнет, тухнут все диоды, потом кратковременно все три промигивают 1 раз и всё повторяется снова. Может быть эта проблема в следствии не правильной намотки тпи, или же что то другое?

А по поводу мастерских - в нашем городе таких нет нормальных, в первый ремонт этого котла я в этом уже убедился

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Была закорочена обмотка на трансформаторе, думаю с лампочкой сгорела фсд медленнее но не на очень. Вобщем тпи перемотал, вроде ожил котёл, но теперь другая проблема с ним, при отоплении и при гвс котёл запускается и сразу тухнет, тухнут все диоды, потом кратковременно все три промигивают 1 раз и всё повторяется снова. Может быть эта проблема в следствии не правильной намотки тпи, или же что то другое?

А по поводу мастерских - в нашем городе таких нет нормальных, в первый ремонт этого котла я в этом уже убедился

 

Могу дать контакты в Нежине, если бываете там...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может быть эта проблема в следствии не правильной намотки тпи.

Угу.

Начало/конец обмоток вспоминайте. Критично.

На крайняк поставите обычный транс с двумя линейными стабилизаторами. (+5, +28)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могу дать контакты в Нежине, если бываете там...

Давайте, если они в этих котлах разбираются, а вообще, я уже всерьёз думаю купить вместо этого другой котёл, еще правда не решил какой, но этот уже достал... но опять волокита в газовом .... кошмар

 

Добавлено через 4 минуты

Угу.

Начало/конец обмоток вспоминайте. Критично.

На крайняк поставите обычный транс с двумя линейными стабилизаторами. (+5, +28)

Начало конец под сомнением только на первой обмотке, там на входе как раз и коротнуло, а остальные две как было так и намотал, ну и прицепом первую так же как и остальные сделал. Думаю может с витками просчитался, если бы перефазировал то он в покое тоже не работал бы наверное, а так без отопления и водоразбора всё как надо работает, т.е эко светится и зеленый промигивает. Заказал тпи , поменяю - если не поможет повезу плату в Нежин, "Теплотехник" обещал контакты дать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте, если они в этих котлах разбираются, а вообще, я уже всерьёз думаю купить вместо этого другой котёл, еще правда не решил какой, но этот уже достал... но опять волокита в газовом .... кошмар

 

Отправил в личку...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

С наступившим НГ и наступающим Рождеством!

Здоровья и мира в наступившем году.

 

ув. занктоки!

есть ел котлел протерм скат 12К.

есть дом 112кв.м.

3-я зима. Как и в предидущие годы 1й этаж топлю только ТП (были морозы и поболее чем сейчас). СО регулируется термоголовками на радиаторах и автоматикой с датчиками температуры в комнатах для ТП.

Внимание вопрос:

Котлел не греет воду выше 33хградусов. В доме соответсвенно падает температура (за эту неделю холодов уже на 2.5 градуса опустилась).

Напряжение по 3м фазам в среднем 160,180,220 - как и в пргошлые годы, хуже не стало. Тены выкручивал и очищал в лимонной кислоте - ничего не поменялось. Счетчик при индикации на котле 12Квт показывает текущее потребление в ~4.5-7Квт... (откуда разница берется). Как продиагностировать поломку?

Змінено користувачем Экономный
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С наступившим НГ и наступающим Рождеством!

Здоровья и мира в наступившем году.

 

ув. занктоки!

есть ел котлел протерм скат 12К.

есть дом 112кв.м.

3-я зима. Как и в предидущие годы 1й этаж топлю только ТП (были морозы и поболее чем сейчас). СО регулируется термоголовками на радиаторах и автоматикой с датчиками температуры в комнатах для ТП.

Внимание вопрос:

Котлел не греет воду выше 33хградусов. В доме соответсвенно падает температура (за эту неделю холодов уже на 2.5 градуса опустилась).

Напряжение по 3м фазам в среднем 160,180,220 - как и в пргошлые годы, хуже не стало. Тены выкручивал и очищал в лимонной кислоте - ничего не поменялось. Счетчик при индикации на котле 12Квт показывает текущее потребление в ~4.5-7Квт... (откуда разница берется). Как продиагностировать поломку?

Вангую, причина банальна - нехватка напряжения:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Счетчик при индикации на котле 12Квт показывает текущее потребление в ~4.5-7Квт... (откуда разница берется)
От низкого напряжения. Свои 12кВт котёл даст при 220В на клеммах. При 160В он даст порядка половины паспортной мощности.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вангую, причина банальна - нехватка напряжения:(

 

я все-таки не склоняюсь к этому обьяснению - в предидущие зимы с такой проблемой не сталкивался, хотя холода были пожестче, а напряжение ниже...

Если подставить данные тенов и напряжения в этот рассчет то мошность должна быть 8794Вт что никак ни 7Квт. разница существенная

П.С. Включаю бойлера(которые подключены к фазе ~205V сейчас) то счетчик показывает 2.5КВт что очень близко к рассчетному.

 

Добавлено через 25 минут

А есть способ проверить тены?

если подставить паспортные данные 1 тена 2Квт в формулу то получается что сопротивление тена должно быть 9.1Ом.

Дешевым китайским тестером замеряю сопротивление от клемы фазы тена до 0 - получается 0,9 по шкале 200Ом....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я все-таки не склоняюсь к этому обьяснению - в предидущие зимы с такой проблемой не сталкивался, хотя холода были пожестче, а напряжение ниже...

Если подставить данные тенов и напряжения в этот рассчет то мошность должна быть 8794Вт что никак ни 7Квт. разница существенная

П.С. Включаю бойлера(которые подключены к фазе ~205V сейчас) то счетчик показывает 2.5КВт что очень близко к рассчетному.

 

Добавлено через 25 минут

А есть способ проверить тены?

если подставить паспортные данные 1 тена 2Квт в формулу то получается что сопротивление тена должно быть 9.1Ом.

Дешевым китайским тестером замеряю сопротивление от клемы фазы тена до 0 - получается 0,9 по шкале 200Ом....

 

Какую температуру выставляете на котле?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно еще по очереди включать ТЭНы через амперметр и замерить реальный ток через них... Напряжения измеряли на концах тенов или на входе в котел?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно еще по очереди включать ТЭНы через амперметр и замерить реальный ток через них... Напряжения измеряли на концах тенов или на входе в котел?

 

напряжение индицирцют РКН (котел подключен паралельно РКН), ток померять самостоятельно для меня проблематично- нужна детальная инструкция.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

методом отключения тенов выяснилось что первый блок тэнов практически не греет(потребление при включеных 6Квт меньше 1КВт...).

родные протермовские блоктэны дороговато стоят. наверняка можно найти аналог. порекомендуйте.