Energon Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 если честно, то не понял модули - это автоматы/узо? А клеммники вместе с модулями - это клеммники, которые тоже на дин-рейку ставятся? Мы не говорим за автоматы и узо сейчас не путайте их сюда. Завтра вам зсылок накидаю сейчас с смарта пишу, хорошо Добавлено через 6 минут у вас два варианта 1. wago.net.ua/products/bclem/4405/2273.html там внизу монтажный адаптер и собственно клемы 2 wago.net.ua/products/bclem/4464/4465.html серии там есть 2000, 2001 на 4 проводника Как то так, это как пример вам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Бывают,но под заказ в эл.тех магазинах. та нет, не под заказ, обычная позиция Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 УЗО 25 А, 30 мА, тип А, 2 полюса, CD225J Hager -564,75 грн. Автомат 16 А, 1 фазный, В, MB116A Hager - 85,05 грн. Cуммарно 564,75+85,05 =649,8 Диф. автомат 16A, 30 мA, уставка B, тип A, 6 кА, Hager AD916J - 948,60 грн. Дифавтомат 16 А, 30 мА, уставка В, PFL6 Moeller PFL6-16/1N/В/003 -677,83 грн. УЗО 25 А, 30 мА, 2 полюса, тип АС, PF6 Moeller PF6-25/2/003 -- 753,29 грн Автомат Moeller PL6 16 А, однополюсный, уставка С, PL6-C16/1 - 87,15 грн Суммарно 753,29+87,15=840,44грн По Хагеру дифавтомат дороже, по моллеру дешевле 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 10 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 нашёл у себя в хозяйстве автомат ABB 25A "B". Вопрос - куда можно впихнуть тип Б такой мощности? Вроде ж тип Б для освещения используется. На бойлер/стиралку можно? Или лучше на розетки, где насосы? Или где сварочный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Все просто. Буква "В" значит Boiler :D А если серйозно, то буквы автоматов значат время задержки перед отключением (ну точнее кривые отключения). Буква В хорошо подходит для резистивных нагрузок которые не имеют больших пусковых токов: лампа накаливания, утюг, бойлер, чайник, нагреватель итд. Для нагрузок у которых есть пусковой (или иногда проскакивают импульсы большого тока) ток значительной величины (скваженный насос, стиралка, пылесос итд - лучше подходит буква С. Для нагрузок которые имеют длительные большие токи (например двигатель станка должен раскрутить чтото трудное, тяжелое) нужна буква Д. Если пусковые и импульсные токи не превышают номинал автомата то пофиг какая буква. Например зарядка телефона имеет пусковой ток но он маленький очень. Ну и буква А - она не терпит никаких токов больше номинала - вырубается мгнвенно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Все просто. Буква "В" значит Boiler :D А если серйозно, то буквы автоматов значат время задержки перед отключением (ну точнее кривые отключения). Буква В хорошо подходит для резистивных нагрузок которые не имеют больших пусковых токов: лампа накаливания, утюг, бойлер, чайник, нагреватель итд. Для нагрузок у которых есть пусковой (или иногда проскакивают импульсы большого тока) ток значительной величины (скваженный насос, стиралка, пылесос итд - лучше подходит буква С. Для нагрузок которые имеют длительные большие токи (например двигатель станка должен раскрутить чтото трудное, тяжелое) нужна буква Д. Если пусковые и импульсные токи не превышают номинал автомата то пофиг какая буква. Например зарядка телефона имеет пусковой ток но он маленький очень. Ну и буква А - она не терпит никаких токов больше номинала - вырубается мгнвенно даже не знаю, куда его врубить. Был бы он на 10А, а не на 25 - цены бы ему не было. А сварочный высокие пусковые токи имеет? И если да, то в какой момент? При старте или при самой сварке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Сварка и при включении и при сварке имеет большие токи. Буква С нужна. Однако не забывайте что задача автомата в первую очередь это защита проводов. 25А автомат С для сварочника это то что доктор прописал. Только провода не менее 4мм кв тогда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 по плану у меня розетки в первую комнату на один автомат (16А), а во вторую-третью - второй (16А). Решил их объединить в один автомат и зациклить (т.е. 2 кабеля соединяются вместе прямо в автомате): И всё это дело повесить на этот автомат 25А B (туда будут включаться компы и утюг, в общем, без особых стартовых токов) Так можно делать? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Так делать ненадо. Разделите шлейф попалам и поставте на каждую часть по 16А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Так делать ненадо. Разделите шлейф попалам и поставте на каждую часть по 16А. а чем так плохо? Розетки подключаю шлейфом, при нагрузке на 2-ю и 3-ю розетки на 1-ю, помимо её нагрузки, ещё со второй-третьей ляжет. А так половина нагрузки распределится через второе полукольцо (если там ничего не будет включено). Какие недостатки такого подхода? Мне именно такую архитектуру советовали в теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=184999 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Для такой схемы вам нужен один автомат 16а а не 25. Для 25А нужен провод 4мм кв. У вас в шлейфе такой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 13 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Для такой схемы вам нужен один автомат 16а а не 25. Для 25А нужен провод 4мм кв. У вас в шлейфе такой? Нет, 2.5 мм. тогда поставлю 16 А А сама схема допустима и даже желательна для уменьшения нагрузки на розетки, подключённые шлейфом с разрывом провода? А если я разобью это на 2 сети, то когда включается утюг - нагрузка ляжет на одну ветку, а если кольцом - то на 2. А утюг в доме один и соответственно может быть включён только один Т.е. максимум что может быть включено - это 2 компа и утюг. Как ни комбинируй, в одной закольцованной ветке это лучше, чем 2 незакольцованные. Правильно я рассуждаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Правильно я рассуждаю? Месье знает толк в извращениях. Кроме траты лишнего кабеля и усложнения монтажа (представляю лицо какого-нить электрика лет через надцать, натолкнувшегося на такое), не вижу никаких преимуществ от такой схемы, зато потенциально вижу следующую проблему из-за "опытной привычки": любой мало мальски занимавшийся монтажом человек ожидает, что если в первой из шлейфа розетке провода разъединены, то в последующих за ней розетках электричества нет, и кольцо окажется внезапным и очень неприятным сюрпризом для него. Проблема может быть надуманной, но все равно такой риск есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 13 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Месье знает толк в извращениях. Кроме траты лишнего кабеля и усложнения монтажа (представляю лицо какого-нить электрика лет через надцать, натолкнувшегося на такое), не вижу никаких преимуществ от такой схемы, зато потенциально вижу следующую проблему из-за "опытной привычки": любой мало мальски занимавшийся монтажом человек ожидает, что если в первой из шлейфа розетке провода разъединены, то в последующих за ней розетках электричества нет, и кольцо окажется внезапным и очень неприятным сюрпризом для него. Проблема может быть надуманной, но все равно такой риск есть. разве оно не разбросает нагрузку на 2 ветки вместо одной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Вы слишком заморачиваетесь. Какая длинна шлейфа общая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 13 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Вы слишком заморачиваетесь. Какая длинна шлейфа общая? метров 25-30. 8 розеток на всём кольце. Хотел без разрыва провода петли делать, да вижу, что не получится, поэтому буду разрезать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Ну так разделите на два куска по 4 розетки по 15м будет прекрасно и правильно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Мне именно такую архитектуру советовали в теме (ссылка устарела) Приведите конкретную фразу,где вам советуют такой бред(её там нет).Петлевые схемы используют для резервирования, а не для уменьшения нагрузки на розетку.Делите,не делите, а больше 3,5кВт к 16А автомату не подключите. При КЗ ток пойдет по обоим цепям(по двум комнатам).Зачем такое делать? Если очень хочется две комнаты под один автомат посадить,так заведите два фазных провода в автомат и разводите радиально(не объединяйте в петлю). Самое правильное замечание: Месье знает толк в извращениях. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 14 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Приведите конкретную фразу,где вам советуют такой бред(её там нет).Петлевые схемы используют для резервирования, а не для уменьшения нагрузки на розетку.Делите,не делите, а больше 3,5кВт к 16А автомату не подключите. При КЗ ток пойдет по обоим цепям(по двум комнатам).Зачем такое делать? Если очень хочется две комнаты под один автомат посадить,так заведите два фазных провода в автомат и разводите радиально(не объединяйте в петлю). Самое правильное замечание: значит где-то в другой теме. В общем, советовали первую и последнюю розетки соединить вместе. Точно помню В общем, не стоит в петлю? Хорошо, тогда не буду выдумывать раз так не делают Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 19 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2015 Интересно какое здесь резервирование при кольце)))))))))))) Не путайте цепи для передачи данных и силовые. Кольцо плохо тем что при кз в одной точке вся цепочка получается не рабочей. Здесь анти резервирование. Для резервирования используют раздельное питание и АВР но это другая история. Плюс кольца в экономия на кабеле и сечения и при КЗ ток будет достаточный для устойчивого срабатывания автоматов. Чем больше ток КЗ тем быстрее сработает автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Интересно какое здесь резервирование при кольце)))))))))))) Не путайте цепи для передачи данных и силовые. Не путайте свое желание подгадить с тем,что я написал. Посыл был в том,что в петлю розетки никто не включает и в том,что смысл петлевых схем, в принципе, не в уменьшении нагрузки. Петлевые схемы выглядят например так:electricalschool.info/main/elsnabg/1398-skhemy-jelektrosnabzhenija.html и к розеткам отношения не имеют. Чувствую, теперь я понял,кто насоветовал розетки в петлю подключать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...