MANгуст Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Перед тем, как писать - внимательно почитал форум. Но слова мне не помогли. Посему помогите пожалуйста разобраться. Вводная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MANгуст Опубліковано: 22 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 размер дымохода 20х15 поставил мастер камин . размер портала 56х69 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MANгуст Опубліковано: 22 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 почитал форум о высоте труб, полез на крышу, убрал зонт над дымоходом. чтобы поднять уровень над коньком - положил (без раствора, временно) еще 4 ряда кирпича. теперь дымоход выше крыши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MANгуст Опубліковано: 22 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 дымоход ниже всех коньков (был) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MANгуст Опубліковано: 22 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 вроде и сечение маловато (вторая половинка-гараж) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MANгуст Опубліковано: 22 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 через три топки с постоянным опрокидыванием тяги имеем вот такой "красивый и приятнопахнущий камин". потолок придется перекрашивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MANгуст Опубліковано: 22 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 подскажите, что здесь не так? площадь портала размер дымохода высота трубы или сразу ехать в "feeder" заказывать дверцу ? окна открываю, дрова сухие, никакие вышеперечисленные действия результатов не дали. буду признателен за советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 подскажите, что здесь не так? площадь портала размер дымохода высота трубы или сразу ехать в "feeder" заказывать дверцу ? окна открываю, дрова сухие, никакие вышеперечисленные действия результатов не дали. буду признателен за советы --------------- Какая высота трубы ? (От дымосборника до оголовка). Судя по фото не больше 6 метров. Уменьшать портал надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 --------------- Какая высота трубы ? (От дымосборника до оголовка). С приоткрытыми окнами тяга нормальная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Когда Вы работу принимали, Вас не смутило качество исполнения, особенно "арки"? Что еще бросается в глаза - это больше ниша, чем топка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Похоже, камин ложил плохой каменщик. Как мне показалось по фото(могу ошибаться) там наклонной стенки и зуба нет, просто сужение канала в дымоход. ИМХО-КАПИТАЛЬНО ВСЁ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ИЛИ ЧУГУНКУ... Сочувствую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Меня смущаютразмеры колпака сверху камина, плохо видно на фото, но каково сечение на выходе из камина? Может где в середине дымоход заузили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Меня смущаютразмеры колпака сверху камина, плохо видно на фото, но каково сечение на выходе из камина? Может где в середине дымоход заузили? Судя по арке, на которую обратил внимание AndrejKiev, я думаю, что сечение на выходе не превышает сечения вент.отверстия в стене на первой фотке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 помещение слишком мало для камина, вы бы еще в машину такое всунули... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 На втором фото не видно где заканчивается дымосборник. Подозреваю, что под потолком. В таком случае, переход из дымосборника в трубу Ваш "мастер" ( урод он, а не мастер ) выполнил под 90 градусов. Такой открытый камин не будет работать никогда. В диагнозе уверен на 99 % . 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Судя по арке, на которую обратил внимание AndrejKiev, я думаю, что сечение на выходе не превышает сечения вент.отверстия в стене на первой фотке. Это не вентиляционное отверстие. :D Это выход коренной трубы будущего камина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 подскажите, что здесь не так? площадь портала размер дымохода высота трубы или сразу ехать в "feeder" заказывать дверцу ? окна открываю, дрова сухие, никакие вышеперечисленные действия результатов не дали. буду признателен за советы размеры топки определят размеры дымохода . Топка у вас 70я , а значит канал должен быть приближен к 250*250 . Но не 200 * 150 - это точно . Я могу спросить и точные размеры - это расчетная позиция . Высота трубы должны быть см на 50 выше конька . То что доложили вы молодец , но только выше . Но это чтоб не задувало и не пыхало . Вообщем - или как мебель - или разломать поставить новый , или разломать и поставить закрытую топку . Может еще фигня быть в качестве кладки дымохода - она должна быть заглажена . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 "мастер" ( урод он, а не мастер ) выполнил под 90 градусов. А это контрольный в голову к сказанному . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Если по-быстрому: попробуй приставить сверху портала лист жести или опустить верх на ряд кирпича, может не будет поддымливать. Или стеклянную дверку. Если на века: пост № 17, 3 абзац. Так еще можно решить: место где труба начинаеться разобрать и сделать под углом вниз (штробу широкую пробить) что бы вышел угол 45 град, заодно и дымосборник переделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 По-моему, 1 и 2 фото - это фото разных помещений. На 1 слева проем, а на 2 окно и розетка? Одно. Розетка и там и там. А на 2-ом фото не окно, а частично заложенный лестничный проём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Да , и мастер при вас должен зажигать камин , береться немного палочек , бумага и зажигается , пока не высохнет в полную топить нельзя , но отмазка типа - он еще сырой нельзя - это неверно . Тяга сразу должна быть хорошая . И никаких рассказов про то что усохнет - заработает . В полную нельзя - потихоньку чтоб высох , иначе вода внутри кирпичей паром поразрывает . Автор врядли проверил это . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Если по-быстрому: попробуй приставить сверху портала лист жести или опустить верх на ряд кирпича, может не будет поддымливать. Если моя догадка верна, и там есть поворот под 90 градусов, то это - как мёртвому припарки. Может, только дверца спасёт. И то, не уверен ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Одно. Розетка и там и там. А на 2-ом фото не окно, а частично заложенный лестничный проём. Я пост поправил, - чуть ошибся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Проверте правильность расчета дымохода площади отверстия топки. Плотность горячего потока газа даже по горизонтальному сечению трубы имеет различное значение, зависит от формы её сечения и материала. На первом рисунке показаны сечения квадратной, прямоугольной и круглой трубы. Стенки трубы нагреваются проходящим газом, то есть происходит теплообмен от газа к трубе. По этой причине температура потока газа вблизи стенок меньше, а плотность больше и эти показатели имеют различные значения в каждой точке периметра квадратной и прямоугольной трубы. В круглой трубе плотность потока по периметру можно считать одинаковой. Прямоугольная труба имеет самую большую разность указанных показателей по периметру трубы. Вследствие неоднородности поля температур аэродинамические явления осложняются теплообменными процессами. Имеются сложные поля скоростей, концентраций веществ (при потоке продуктов сгорания), плотностей и температур. Все указанные стороны процесса взаимосвязаны и воздействуют друг на друга. Этим можно объяснить разность значений в графиках, К. Мякеля, соотношения величин площади поперечного сечения дымохода различной формы, к входному проему открытого очага ( в % ), в зависимости от высоты трубы. Графики показаны в книге К. Мякеля, Печи и Камины, Москва 1987 г. У круглого сечения отношение самое маленькое, а у прямоугольного сечения самое большое. То есть труба с круглым сечением работает лучше трубы с квадратным сечением и хуже всего работает труба с прямоугольным сечением. Источник информации stove.ru/index.php?lng=0&rs=176 Очень рекомендую внимательно прочитать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MANгуст Опубліковано: 23 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 добрый вечер. не ожидал, что так много будет откликнувшихся. раскажу о втором дне, посвященном камину. мастер свалил в неизвестном направлении, так что искать его нет смысла. почитал Ваши советы и решил сегодня подойти к камину. уменьшаю площадь портала подручными средствами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...