Lukreciya Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Дом первый, поэтому ошибки будут я про то, что дом - это нагрузка несравнимая с квартирой. по силам, деньгам, времени, объемам. а ошибок ( критических) за год проживания не обнаружила) вчера обсуждали чего нам не хватает в доме? оказалось - кладовочки квадратов на 10-ть. ну это, я думаю, оттого, что одна комната еще не жилая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Перефразируя поговорку: Напольный на напольник менять - только время терять. Тенденция эффективной замены - это конденсационный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 А можно пояснение. Почему не прокормить? Я считаю что напольный котел на порядок надежнее настенного. Ну а в чем надежность выражается? Насосы вынесены и через определенное время тоже требуют замены. Теплобоменник чугуниевый? Ну такое. Основное, как писали и здесь на форуме, напольник требует поддержания достаточно высокой температуры в СО. Что в условиях напр. такой зимы как эта, приводит к перерасходу газа - достаточно было и 40-45 в системе. Сужу по соседу - 28 кВт настенником отапливает 2 дома (около 300 кв.) с таким же расходом газа как у меня. Дома одинаково не утеплены. У меня напольный Протерм 30 TLO, 28 кВт. Столько и не надо по мощности. Напольник - т.к. менялся только котел, а система - "колхозная", гравитационка с чугуниевыми радиаторами - не менялась (добавился ьайпас с 2-мя Wilo - на ГВС и СО). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Основное, как писали и здесь на форуме, напольник требует поддержания достаточно высокой температуры в СО. Что в условиях напр. такой зимы как эта, приводит к перерасходу газа - достаточно было и 40-45 в системе. Вроде как в напольниках регулировка температуры такая же как и остальных. Сегодня гляну что у меня можно выставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Вроде как в напольниках регулировка температуры такая же как и остальных. Сегодня гляну что у меня можно выставить. Выставить можно и 30, и 20. Вопрос в эффективности на таких температурах и проблема с конденсатом. Вроде так, пусть спецы поправят 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 проблема с конденсатом А разве физика процесса не одинаковая во всех газовых котлах? Разве в настенном котле не будет конденсата если случится точка росы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 А разве физика процесса не одинаковая во всех газовых котлах? Разве в настенном котле не будет конденсата если случится точка росы? Физика-то, наверное, одинакова, но "осадок присутствует" . Вот тут немного затрагивали этот вопрос (ветка Uvex-a) : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3231553&postcount=3876 и тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3238575&postcount=3891 Меня тоже расход напрягает. Ну и опять же - я сравниваю с соседом: его настенник такой же мощности отапливает в 1,5 раза больше площади при таком же расходе как у меня. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Физика-то, наверное, одинакова, но "осадок присутствует" Есть конечно разница в массе теплообменника, но это две стороны медали. Каждый выбирает свою. И соответственно алгоритм работы системы отопления под напольный котел должен быть другой чем под навесной. Свой котел пока не эксплуатировал. Следующей зимой посмотрю что к чему. И естественно что для массивного теплообменника важней ровная работа а не частые старт/стопы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Я менял дровяной КЧМ с пристроенной автоматикой на нормальный газовый котел. Вынужден был исходить из 2" подачи-обратки, подходившим к котлу. Переделывать все не планировал. Сейчас, нверное, менял бы все сразу (то было еще в 2004-м). После КЧМ эффект конечно был. Сейчас эйфория прошла ... И естественно что для массивного теплообменника важней ровная работа а не частые старт/стопы. Вот тут и есть главное противоречие: при постоянной работе температура носителя в 60 град нужна разве что в очень сильные морозы. Ну и при постоянной работе кушает он - мама не горюй, вроде по-памяти - 2,4 или даже 3 куба в час Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 (змінено) Не ставил бы напольный газовый котел, не прокормить... LM, Вы модератор, а пишете глупости. У меня конденсационный напольный газовый котел - так что прокормлю))). Я говорил о размере котельной, а не о котлах. Вообще-то форумчане - забавные люди, каждый пытается вырвать цитату из контекста и продолжать развивать свою отдельную тему. Для тех, кто потерял нить разговора напомню, наличие проекта (ИМХО) помогает застройщику грамотно спланировать дом, проконтролировать рабочих (профессионалов конечно), сэкономить время, деньги и нервы!!! потраченные на доделывание/переделывание чего-либо. Конечно же мои слова не имеют никакого отношения к "самородкам", которые все знают, все умеют и никакой им архитектор/конструктор/проектант не нужен. :D Змінено 15 квітня 2015 користувачем XL.pro 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 LM, Вы модератор, а пишите глупости. У меня конденсационный напольный газовый котел - так что прокормлю))).. Тогда, яснее и грамотнее (пишЕте - это ж имелось в виду?) выражайте свои мысли, чтобы не писались "глупости". Тыцните, плиз, где здесь о конденсационном котле: Раз все устраивает - и слава Богу. Я к тому, что если понадобиться что-то открутить/поменять/переставить - в Вашем случае сделать будет крайне неудобно. P.S. Мой напольный газовый котел вряд ли бы поместился в маленькую котельную. P.P.S. Заканчиваю флудить)))). И я писал о СВОЕМ котле и о том, почему считаю его не лучшим вариантом. Ну и еще одно: ...Для тех, кто потерял нить разговора напомню, наличие проекта (ИМХО) помогает застройщику грамотно спланировать дом, проконтролировать рабочих (профессионалов конечно), сэкономить время, деньги и нервы!!! потраченные на доделывание/переделывание чего-либо. Конечно же мои слова не имеют никакого отношения к "самородкам", которые все знают, все умеют и никакой им архитектор/конструктор/проектант не нужен. :D Для тех, кто действительно "потерял нить разговора", напомню, тема не о том, насколько помогает застройщику наличие проекта. Каждый высказывает "свое" о том, что он сделал бы-не сделал повторно и почему. ЗЫ. А о том, что здесь глупости и флуд - есть кому это оценить, не переймайтесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Тогда, яснее и грамотнее (пишЕте - это ж имелось в виду?) выражайте свои мысли, чтобы не писались "глупости". Тыцните, плиз, где здесь о конденсационном котле: И я писал о СВОЕМ котле и о том, почему считаю его не лучшим вариантом. Написал через "и", потому, что исходный текст был в повелительном наклонении, потом сократил ответ, а глагол не исправил. Спасибо, что подметили. Если Вы пишете о своем котле, тогда не нужно цитировать мое сообщение, иначе смысл получается совсем другой. Посему выражать четче свои мысли нужно именно Вам))) P.S. "Тыцать" я не буду, Вы либо поймете, либо нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Тенденция эффективной замены - это конденсационный котел. И что там ещё надо поменять, кроме самого котла? СО — гравитационка на трубах 2". Можете отвечать сразу в своей теме, я подписан (а то эту сейчас зафлудим). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchenko1988 Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 замена котла поможет в том случае если у вас грамотно сделано отопление,пластиковые трубы, новые радиаторы(сталь алюминий) утеплен дом, тогда можно заметить разницу. И все равно, чем больше дом тем больше газа будет уходить, уже проверено.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Написал через "и", потому, что исходный текст был в повелительном наклонении, потом сократил ответ, а глагол не исправил. Спасибо, что подметили. Товарищи, прошу помедленней, я записываю...(с). Читал долго и внятельно, но так и не понял, что меняет эта буква "и" или "е". У меня на 150м.кв. висит кондЕнсационный или же кондИнсационный котел на 32 кВт. Мне пофиг "И" это или "Е". Делайте нормальную разводку отопления, утепляйтесь снаружи и все будет Ок. Дом из 375мм. блока Аэрок, в пик похолоданий было 10 кубов в сутки, а так 7-9 кубов. Постоянная температура в доме 21,5 С. Дом еще не утеплен, все еще изучаю вопрос, стоит ли утеплить 50мм. минваты, или же просто поштукатурить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Есть конечно разница в массе теплообменника, но это две стороны медали. Каждый выбирает свою. И соответственно алгоритм работы системы отопления под напольный котел должен быть другой чем под навесной. Свой котел пока не эксплуатировал. Следующей зимой посмотрю что к чему. И естественно что для массивного теплообменника важней ровная работа а не частые старт/стопы. Выделил важное. Приветствую на нашем поле. Добавлено через 3 минуты ....У меня на 150м.кв. висит кондЕнсационный или же кондИнсационный котел на 32 кВт..... Комментарий: Избыточная мощность - зло. Более сложные нормативные требования по помещениям для котлов >30кВт. ..... ...... Кстати, особенно в напольных избыточная мощность - это зло. На Камазе в булочную. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimam1974 Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Тут Вам скорей повезло,т.к. вентфасад много теплоэфективней чем кирпич,да и дешевле... Буквально на выходных сидели/болтали с соседями,у двоих облицовочный кирпич,осн.стена ГБ....спустя несколько лет у обоих одно мнение,если бы строил ещё раз,то НЕ строил бы с облицовкой кирпичём,а делал бы или навесной или утеплитель с "короедом"...говорят,кучу бабла можно было сэкономить и теплее был бы дом с просто 100мм утеплителя и короед/вентфасад...практика,однако...А "красыво",то такЭ,уже приелось.. Красивый кирпичик себе строят в основном новички. Один уже,после новых(и будущих) счетов за газ(у него дом 260 м2,два этажа,кирпич СБК) уже просчитал навесной фасад и собирает деньги п.с.У меня на гостевом навесной вентфасад(сайдинг),на основном тоже только сайдинг с утеплителем 100 мм,клинкерный кирпич только на столбики забора и красоту стены где стоит буржуйка. п.п.с. Не зря есть финская пословица: Первый самостоятельно построенный дом лучше сжечь, второй - лучше продать, а в третьем Доме - можно жить. Живу в доме - газоблок 30 см, воздушная прослойка - 5 см, облицовочный кирпич - 6 см. Дом 200 кв.м., 2 этажа. Зимой тепло. За год сжигаю 2400 куб. м. газа. Любуюсь красотой дома. Не приелось. Так что болтать можно о разном, а истина посредине. П.С. Если бы строил еще раз, строил так же. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Communica Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Скоро год, как ковш экскаватора впервые вонзился в нашу землю и два года с момента покупки участка. Подбивая первые итоги и анализируя первые ошибки... Больше всего мучительно больно мне за: - Если у тебя (матерное слово) 200 метров забора, надо сразу делать ВТОРЫЕ ВОРОТА! Потому что если ты не планируешь присутствовать физически при каждой доставке и разгрузке, то строители обязательно сразу же так завалят въезд, и неважно сколько много там места было отведено изначально, что скоро сгружать будет негде! ТРИЖДЫ к нам приезжал бетононасос (заливали фундамент в три этапа - пятка, лента, черновой пол)!!! И постоянные краны, краны... Последний раз выезд крана пусть хоть и на 20 минут стоил от 1000 грн. По бетононасосу - намного дороже, даже не хочу открывать смету, чтобы не расстраиваться снова. И все равно потом пришлось забор резать. И теперь у меня покалеченный забор и около десятки впустую потраченных денег. Как вариант - вообще не делать забор или забор временный, который не жалко. Но совсем не огораживаться мне было стремно. - ДВЕРИ (три матерных слова)!!! Когда архитектор задает тебе невинный вопрос: "Какого размера дверные проемы делать будем?", нельзя, никак нельзя отвечать ему "Ну не знаю, на Ваше усмотрение, как обычно делают"! Надо углубиться в этот вопрос детально, изучить какие на рынке продаются готовые двери, а сколько стоит сделать двери под заказ. А когда строители делают дверные проемы, надо стоять рядом с рулеткой и проектом. Потому что нестандартные дверные проемы высотой в 2,37 м и все разной ширины - это жесть какие расходы на двери! Пока все))) В остальном в целом очень довольна и домом, и архитектором, и строителями, и собой 24 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 За пол года до начала стройки нашли, по рекомендации разумеется, суперзнатных кровельщиков: поджарые да бородатые, работу знают и только качественно выполняют, не пьют-не курят-не матерятся, без благословения Божего к работе не приступают, закон Божий чтут по полной. Черепицу и комплектующие сразу с ними закупили, мембраны и прочие мелочи под них подобрали, о цене по рукам ударили... все класс - мечта а не кровельщики . Коробку закончили в июле: кровельщики последние ряды кладки приняли, отметки для штукатурки на трубах сделали... и сказали, что после 25 сентября придут . ... Ну, да ладно думаем: крыша у нас не "узкое место", и в сентябре погода гуд, комплектующие усе лежАть - главное шо строители от самого Бога! Конец сентября - переносят нас на середину октября: мы уже не дергаемся - смиренно ждем: главное люди Слова, ведь серьезно верующие - крестясь обещали кровельку сделать и все такое... Начало ноября: звонит главный Кровельщик и глаголит: "Да простит нам Господь, но мы не можем выполнить взятыя на себя обязательства." - отаке и усе и не в какую! Мы такмя на пятую точку и опустились - им объект на 1000м2 Бог послал и до мая им никак... С тех пор зареклись мы - никаких маргиналов на стройке: ни суперхороших, ни суперплохих. Средняя статистика рабочего класса - наше все! 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimam1974 Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Скоро год, как ковш экскаватора впервые вонзился в нашу землю и два года с момента покупки участка. Подбивая первые итоги и анализируя первые ошибки... Больше всего мучительно больно мне за: *** - ДВЕРИ (три матерных слова)!!! Когда архитектор задает тебе невинный вопрос: "Какого размера дверные проемы делать будем?", нельзя, никак нельзя отвечать ему "Ну не знаю, на Ваше усмотрение, как обычно делают"! Надо углубиться в этот вопрос детально, изучить какие на рынке продаются готовые двери, а сколько стоит сделать двери под заказ. А когда строители делают дверные проемы, надо стоять рядом с рулеткой и проектом. Потому что нестандартные дверные проемы высотой в 2,37 м и все разной ширины - это жесть какие расходы на двери! Пока все))) В остальном в целом очень довольна и домом, и архитектором, и строителями, и собой Было то же самое с дверными проемами. Очень матерился, когда дошло дело до покупки дверей. Сделал по другому - подгонял проемы под стандартные двери. Пришлось немого газоблока с бетонными перемычками попилить. Пылища была еще та. Там где нельзя было отпилить проем - пилил двери (по высоте). П.С. При нагоді запитав будівельників - чого таку бяку мені зробили. А вони сказали - так в проекті так було (2 метра висота пройому). А те, що 2 метра від нуля полу, а не чорнової стяжки - то таке. :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
werner Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Больше никогда не стану вести электрические линии в штробах плоским проводом с гибкими жилами. Укладывать такие провода, коммутировать и паять их - намного легче, но позже узнал, что это запрещено нормами и правильно запрещено. Первые 5-6 лет - все было отлично, а потом начали появляться "блуждающие обрывы": то есть контакт, то его нет и не поймешь где причина: в утюге, в розетке, или в проводе. В штробе должны быть ТОЛЬКО ПРОВОДА С МОНОЛИТНЫМИ ЖИЛАМИ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
0lena Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Скоро год, как ковш экскаватора впервые вонзился в нашу землю и два года с момента покупки участка. Подбивая первые итоги и анализируя первые ошибки... Больше всего мучительно больно мне за: - Если у тебя (матерное слово) 200 метров забора, надо сразу делать ВТОРЫЕ ВОРОТА! Потому что если ты не планируешь присутствовать физически при каждой доставке и разгрузке, то строители обязательно сразу же так завалят въезд, и неважно сколько много там места было отведено изначально, что скоро сгружать будет негде! ТРИЖДЫ к нам приезжал бетононасос (заливали фундамент в три этапа - пятка, лента, черновой пол)!!! И постоянные краны, краны... Последний раз выезд крана пусть хоть и на 20 минут стоил от 1000 грн. По бетононасосу - намного дороже, даже не хочу открывать смету, чтобы не расстраиваться снова. И все равно потом пришлось забор резать. И теперь у меня покалеченный забор и около десятки впустую потраченных денег. Как вариант - вообще не делать забор или забор временный, который не жалко. Но совсем не огораживаться мне было стремно. - ДВЕРИ (три матерных слова)!!! Когда архитектор задает тебе невинный вопрос: "Какого размера дверные проемы делать будем?", нельзя, никак нельзя отвечать ему "Ну не знаю, на Ваше усмотрение, как обычно делают"! Надо углубиться в этот вопрос детально, изучить какие на рынке продаются готовые двери, а сколько стоит сделать двери под заказ. А когда строители делают дверные проемы, надо стоять рядом с рулеткой и проектом. Потому что нестандартные дверные проемы высотой в 2,37 м и все разной ширины - это жесть какие расходы на двери! Пока все))) В остальном в целом очень довольна и домом, и архитектором, и строителями, и собой Прикол в том, что двери стандартной ширины и высотой 2.20 ( для высоких потолков) - тоже нестандартные, под заказ и дороже! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 .... ТОЛЬКО ПРОВОДА С МОНОЛИТНЫМИ ЖИЛАМИ. Так это вроде всем интересующимся известно. Цой ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Так это вроде всем интересующимся известно. Цой ) Обрадовали. У меня проводка под розетки сделана гибким 4 мм, а под освещение 2.5 мм.Так теперь , что провода из стен выкалупывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Больше никогда не стану вести электрические линии в штробах плоским проводом с гибкими жилами. Укладывать такие провода, коммутировать и паять их - намного легче, но позже узнал, что это запрещено нормами и правильно запрещено. Первые 5-6 лет - все было отлично, а потом начали появляться "блуждающие обрывы": то есть контакт, то его нет и не поймешь где причина: в утюге, в розетке, или в проводе. В штробе должны быть ТОЛЬКО ПРОВОДА С МОНОЛИТНЫМИ ЖИЛАМИ. Так выяснили в чем причина, в утюге, в розетке или в проводке? Непонятно... Если в проводке, как определили, как ликвидировали? Переделали всю проводку?. Или так и живете с "блуждающим обрывом"? Или просто...поговорить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...