master-joda Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Такая схема будет работать? Сервопривода под котел,на схеме их нет и заработает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ozzy66 Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 1.Температуру отопления дома выставляйте какую вам надо,температуру нагрева ГВС на котле на максимум а термостатом бойлера который управляет насосом загрузки бойлера ту температуру которую вы хотите иметь в бойлере. 2. Скорость выставляете ту которая вас устроит по прогреву рециркуляции также можно установить таймер на насос и термостат которые будут отключать насос рециркуляции а на насосе загрузки бойлера ту скорость при которой включается котёл,в данном случае у вас котёл включается на третей скорости хотя у меня включается и на первой тоисть вам всётаки надо посмотреть теплообменник может и впрямь он забит,при вашем насосе он должен прекрасно работать и на первой скорости. 3.Перепад давления должен быть но небольшой конкретно сказать я затрудняюсь. Действия: В первую очередь снимите вторичный теплообменник и прочистите его,дальше посмотрите нестоит ли на входе в ГВС котла ограничитель протока если стоит то выбросте его. Вот какбы и всё что может быть. Если можете то фотку сбросте как вы это дело сделали. Подскажите у меня такая же проблема,сделали по вашей схеме,но при включении насосов котел не запускается,насос загрузки бойлера GRUNDFOS UP20-14BX PM может он слабоват Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Подскажите у меня такая же проблема,сделали по вашей схеме,но при включении насосов котел не запускается,насос загрузки бойлера GRUNDFOS UP20-14BX PM может он слабоват Совершенно верно что он слабоват,этот насос не предназначен для таких целей,ставьте нормальный насос с напором не менее 4м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ozzy66 Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Совершенно верно что он слабоват,этот насос не предназначен для таких целей,ставьте нормальный насос с напором не менее 4м. а на рецеркуляцию какой поставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 Здравствуйте! Имеется двухконтурный котёл Ariston Clas24, бойлер Termex на 80 литров, схема предложенная Interso. Циркуляция без проблем. Проблема при нагреве воды котлом, постоянное тактование по перегреву. Подвод к котлу 25 полипропилен, обратные клапана 3/4, насос 25/4. Этот вопрос в теме не однократно подымался, но конкретного ответа для себя я не нашёл. Причина понятна - недостаточный проток, тем более уже не холодной воды. Какие варианты решения?: 1)убрать ограничитель протока - вопрос: где он находится и как его убрать в данном котле? 2) Увеличить (стоит ли?) производительность насоса? 3) Какие ещё варианты помогут.? ЗЫ. Котёл и бойлер находятся в разных помещениях, на расстоянии по трубам порядка 3-4 метра. Замена труб уже не возможна (т.к. проложены под стяжкой) Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Здравствуйте! Имеется двухконтурный котёл Ariston Clas24, бойлер Termex на 80 литров, схема предложенная Interso. Циркуляция без проблем. Проблема при нагреве воды котлом, постоянное тактование по перегреву. Подвод к котлу 25 полипропилен, обратные клапана 3/4, насос 25/4. Этот вопрос в теме не однократно подымался, но конкретного ответа для себя я не нашёл. Причина понятна - недостаточный проток, тем более уже не холодной воды. Какие варианты решения?: 1)убрать ограничитель протока - вопрос: где он находится и как его убрать в данном котле? 2) Увеличить (стоит ли?) производительность насоса? 3) Какие ещё варианты помогут.? ЗЫ. Котёл и бойлер находятся в разных помещениях, на расстоянии по трубам порядка 3-4 метра. Замена труб уже не возможна (т.к. проложены под стяжкой) Спасибо! Убрать ограничитель протока,он находится там где и датчик протока,на входе в котелок под номером 15 в инструкции что и как с конструкцией котла незнаком. Может быть что вторичный теплообменник нада уже чистить. Если не поможет значит увеличить производительность насоса. Также нада настроить газовый клапан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 ... Ariston Clas24, Проблема при нагреве воды котлом, постоянное тактование по перегреву. Проверить датчик НТС на ГВС (имеется не во всех Аристонах), или забит теплообменник. Ограничитель протока лучше не ковырять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Убрать ограничитель протока,он находится там где и датчик протока,на входе в котелок под номером 15 в инструкции что и как с конструкцией котла незнаком. Может быть что вторичный теплообменник нада уже чистить. Если не поможет значит увеличить производительность насоса. Также нада настроить газовый клапан. Ок, спасибо. Будем искать. Котёл работает на отопление уже 3 сезон, но на горячую воду только сейчас начал. А газовый клапан как настраивать? Добавлено через 55 секунд Проверить датчик НТС на ГВС (имеется не во всех Аристонах), или забит теплообменник. Ограничитель протока лучше не ковырять. Что такое датчик НТС, и где его искать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Ок, спасибо. Будем искать. Котёл работает на отопление уже 3 сезон, но на горячую воду только сейчас начал. А газовый клапан как настраивать? Настройкой газового клапана должны заниматся сервисники,для этого есть специальный прибор,читайте инструкцию на котёл там есть описание по настройре газового клапана. Добавлено через 2 минуты Проверить датчик НТС на ГВС (имеется не во всех Аристонах), или забит теплообменник. Ограничитель протока лучше не ковырять. В этой схеме нагрева бойлера ограничитель протока лучше выбросить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 В этой схеме нагрева бойлера ограничитель протока лучше выбросить. Я понял к чему клоните. Шоб меньше тактовал при малой дельте. Аристоны не шибко ограничивают проток. При большем расходе тупо идет недогрев ГВ. А модели, где нет датчика на ГВС, при поезженном (подзабитом) вторичном ТО, у них совсем плохая реакция на изменение температуры ГВ. :D Что такое датчик НТС, и где его искать? Датчик температуры горячей воды, но не факт, что он есть в вашем котле. Если снимите переднюю крышку и сфоткаете - покажу. Или смотрите в паспорте на котел гидравлическую схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Сорри за вопрос может не в тему: может ли работать одновременно электрокотел и газовый турбо двухконтурник? Или надо передылевать что то?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Сорри за вопрос может не в тему: может ли работать одновременно электрокотел и газовый турбо двухконтурник? Или надо передылевать что то?. Лучше схему обвязки котлов нарисуйте, чтоб не получилось пальцем в небо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Редуктор как правило аварийно отсекает только боший проток. И резкий. Внезапное закрытие газа не влияет на его работу. Но есть одно "но" - при замерзании мембранны там возможныи не такие цирки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Не в ту тему отписали. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Сорри за вопрос может не в тему: может ли работать одновременно электрокотел и газовый турбо двухконтурник? Или надо передылевать что то?. Может если правильно подключенны, у меня так и работают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Может если правильно подключенны, у меня так и работают. Набросайте схемку как подключены, тоже хочу добавить електрокотел. Пока Термит 4 кВт присмотрел ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Набросайте схемку как подключены, тоже хочу добавить електрокотел. Пока Термит 4 кВт присмотрел ... Не набросаю, на планшете как то неудобно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 А на словах описать : последовательно или параллельно, какими элементами завязаны - краны, обратные клапана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Датчик температуры горячей воды, но не факт, что он есть в вашем котле. Если снимите переднюю крышку и сфоткаете - покажу. Или смотрите в паспорте на котел гидравлическую схему. Вот фото, и заодно покажите пожалуйста где этот ограничитель протока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Для снятия датчика протока нужно вытащить проволочную скобу и пассатижами за "ухо" посередине вытащить его к себе. Дорабатывать там особо нечего. Тока не забудьте закрыть кран на ХВ, чтоб не залить плату. На всяк случай (остатки воды в трубе) можно прикрыть электронику полотенцем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 4 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 Лучше схему обвязки котлов нарисуйте, чтоб не получилось пальцем в небо. Была система по дому на электроотоплениии(двутрубная котел протерм 6 скат) в те трубы врезали новую систему(от пристройки) тоже двутрубка но от турбокотла газового (протерм пантера 25ктв).Там краны стоят т.е. можно перекрыть или тот котел топит или тот.Насосы в котлах стоят что там что там.Площадь отапливаемая 90м2. Если одновременно включать и тот и тот не бахнет?Или электро только ночью в помощь турбику .Как смог обьснил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 4 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 На обратку котлов ставим лепестковые клапана обязательно и все работать будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алхимик Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Привет всем. Делаю ремонт в ванной, закладываю трубы. Двухконтурник стоит на кухне в 10 метрах. Докупил 15л бойлер, хочу подключить гвс котла на вход бойлера без рециркуляции (все приборы в ванной рядом с бойлером). Возникла мысль поставить перемычку с краном между входом и выходом бойлера, а на самом бойлере приборные краны, чтобы была возможность отсекать бойлер, и подавать воду прямо из котла. Делал кто так? Есть у кого опыт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Делал кто так? А шо смущает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алхимик Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Имеет право на жизнь такая схема? Вроде как самый простой способ управления горячей водой. Есть плюсы, минусы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз