А шо за сосед? очч интересно. ))

Не балуйтесь - Вы мою принцип уже знаете - захочет - сам расскажет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не балуйтесь - Вы мою принцип уже знаете - захочет - сам расскажет...

Да и в мыслях не было баловАться.

Просто знаю (ну до сего момента думал, что знаю), электрика, который делал/делает разводку по соседним двум срубам. тем более, что там сделана в пластиковой гофре разводка...

Вот потому, так как знаком с Вашей принципиальностью и задал вопрос.

Те соседи, которые из газобетона и ракушки... ну они (пусть они меня простят) ... я не верю, что вы там можете быть задействованы.

Ну это лирика.

--------------------------------

 

А про Вольт-Контроль. очень что-то мало инфы про них.

Но имеют очевидный плюс в сравнении с Зубром - показывают к напряжению еще и ток.

 

Но вот инструкции к ним вообще... даже намека.

Но ценными советами не разбрасываюсь. Остановлюсь на VC-40P.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инструкцию можно скачать на сайте вольтмаркет, смотрите внизу ссылки прикрепленного файла voltmarket.com.ua/VC0140P

Это не реклама. Я не продаю.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но ценными советами не разбрасываюсь. Остановлюсь на VC-40P.

Я себе четыре таких купил для дома и три в гараж.. - так что ежели чо - гуртом Солара отпинаем....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И контактор Вам будет не нужен - есть у них модель VC-40P - шикарная штука

 

Судя по описанию, он рассчитан на 7кВА и максимальный ток 40А, то есть предоставленные мне 10 кВт не выдержит. Нашёл модель Зубра D63 на ток 63А и 13,9 кВА.

 

Какие, всё-таки, у Зубра принципиальные минусы и как выходить из ситуации если эти минусы фатальные?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя по описанию, он рассчитан на 7кВА и максимальный ток 40А, то есть предоставленные мне 10 кВт не выдержит. Нашёл модель Зубра D63 на ток 63А и 13,9 кВА.

 

Какие, всё-таки, у Зубра принципиальные минусы и как выходить из ситуации если эти минусы фатальные?

Вот с Зубром осторожнее - не внушают доверия тонкие проводочки внутри девайса - ток всё ж таки около 50А...

 

Вот если контактор добавить - тогда гут... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть предоставленные мне 10 кВт не выдержит.

У вас на каждую фазу 10кВт?

У меня на 3 фазы 10.

на каждую по 3.5

так что даже РН на 32 хватит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Срочно нужна консультативная помощь. В гаражном кооперативе несколько дней назад возникло “возгорание” (со слов очевидца) в наружной металлической распределительной коробке, от которой провода идут в несколько гаражных боксов. Сразу была обесточена коллективная ветка. Сегодня некоторые боксы были открыты хозяевами. В одном из боксов проводка от наружной металлической распределительной коробки до щитка выполнена двужильным монолитным медным проводом в двойной чёрной изоляции (наружный диаметр 10 мм), который проходит в металлической гофротрубе по кирпичной стене с цементно-песчаной штукатуркой. За 1,5 м до щитка прямой участок гофротрубы обгоревший на длину в 5 см с чёрным налётом. При отжатии от стенки гофротруба не крошится и не разрывается. Над этим участком на стене чёрное пятно в виде пламени свечи, а на потолке (25 см выше гофротрубы) – пятно от копоти. Советский счётчик однофазный на 10-40 А без видимых изменений. Советские автоматы после счётчика были выключены. Со слов хозяина, последний раз он был в гараже 3 недели назад и свет был; гофротрубу не осматривал. Приняли решение отсоединить этот бокс от электроснабжения до выяснения причины.

 

Вопросы:

1. Что это могло быть?

2. Что могло быть с проводом и по какой причине?

3. Что первично: возгорание в коробке или возгорание в гофротрубе?

4. Есть ли причинно-следственная связь между этими событиями?

5. Что делать с проводом от коробки до щитка:

5.1. Вырезать дефектный участок и соединить концы снова.

5.2. Заменить весь провод, а два куска использовать в другом месте.

5.3. Заменить весь провод, а два куска выбросить.

6. Что делать с гофротрубой:

6.1. Оставить, как есть.

6.2. Вырезать дефектный участок и соединить концы снова.

6.3. Заменить на новую.

 

Буду благодарен за дельные советы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так что ежели чо - гуртом Солара отпинаем....

речь про Serg-Solar идет?

Хотел бы пару вопросов по этим Релюхам задать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

речь про Serg-Solar идет?

Хотел бы пару вопросов по этим Релюхам задать.

1. Да.

2. Стучитесь в личку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИгорьИра, имхо:

3. Коробка - вторична. Допускаю, что без соответствующих мероприятий в ней были (есть?) соединены медные и алюминиевые проводники.

4. Скорее да, чем нет.

5. Только замена всего вводного участка от распредкоробки до счетчика. Правильно выбрать материал кабеля! (Cu Al).

6. А зачем там металлорукав? Если нужна дополнительная защита - примените гладкую ПВХ трубу...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. Коробка - вторична. Допускаю, что без соответствующих мероприятий в ней были (есть?) соединены медные и алюминиевые проводники.

 

Я не смотрел, но почти уверен.

 

5. Только замена всего вводного участка от распредкоробки до счетчика. Правильно выбрать материал кабеля! (Cu Al).

 

1. Если в коробке поставить клемники, то можно перейти на медь?

2. Если счётчик однофазный 10-40 А, то можно 2х4 мм2?

3. Заземление должно быть автономное? (В коробке нет).

 

6. А зачем там металлорукав? Если нужна дополнительная защита - примените гладкую ПВХ трубу...

 

Видать для перестраховки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Думаю, магистраль там будет выполнена алюминием 16 мм.кв. Поэтому в качестве соединителей рекомендую применить сжимы типа "орех". Материал отходящих провоников в этом случае будет некритичен.

(ссылка на изображение устарела)

2. Ну как Вам сказать... Пусть меня поправят, но в данном случае не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. Это по правилам...

3. А как в проекте решено?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Думаю, магистраль там будет выполнена алюминием 16 мм.кв.

 

Это не воздушка, а проводка по фасадам боксов.

 

2. Ну как Вам сказать... Пусть меня поправят, но в данном случае не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. Это по правилам...

 

Зачем по стене такую жилу? Правила для ввода в постройки САПТом: 4х16 мм2 алюминием.

 

3. А как в проекте решено?

 

Какой проект? Полная анархия.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИгорьИра,

- да, по фасаду в металлической трубе,

- таковы нормы для PEN,

- в вопросах анархии я, увы, не советчик:(

ЗЫ: Хотя, по взглядам своим, наверное, анархист. Но лишь по причине того, что любую власть над человеком (кроме Всевышнего) считаю насилием. И считаю, что порядок в обществе должен строиться на сознательности граждан...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас на каждую фазу 10кВт?

У меня на 3 фазы 10.

на каждую по 3.5

так что даже РН на 32 хватит

 

Именно потому, что на одну фазу приходилось бы по 3,5, я от трёхфазного варианта отказался: завожу одну фазу 10 кВт.

 

Добавлено через 5 минут

Вот с Зубром осторожнее - не внушают доверия тонкие проводочки внутри девайса - ток всё ж таки около 50А...

 

Неужели дончане не "отвечают за базар"? Они ж как-то девайс сертифицируют, небось. Какой им смысл на проводочках экономить, не могли ж они на глазок делать, считали наверное по умным книжкам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему нет 4полюсных ДифАвтоматов?

только УЗО?

Вопрос просто теоретический вызваный любопытством природным.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Необходимо сделать ввод в квартиру электричества от шитка расположеного на противоположной стороне коридора,ранее ввод был выполнен алюминиевым проводом проходящим под штукатуркой над дверью соседа,сейчас там ништо долбить не даст, поэтому был вскрыт канал в плите перекрытия через который сейчас проведены антенный и телефонный кабели,можно ли ввод тоже пропустить через этот канал заложив провод в металлическую гофру?Или необходимо вскрыть соседний канал и перенести антенный и телефонный кабель туда?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие, всё-таки, у Зубра принципиальные минусы и как выходить из ситуации если эти минусы фатальные?

 

У меня один "Зубр", выставленный по минимуму на 150 В, начал постоянно срабатывать на отсечение в районе 170 В. В Киевском представительстве предложили привести им для перепрошивки.

Изъял из цепи. Собираюсь сдать для ремонта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, мне нужно проложить кабель на 3 фазы (около 10 квт) в землю от столба до дома. Строители говорят о кабеле за 23 гр./метр. Длина порядка 150-160 метров. Сумма получается :o

Возможно ли это как-то удешевить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно ли это как-то удешевить?

Если счётчик электроэнергии находится в доме, то для прокладки в грунте используется бронированный кабель АВБбШв 4х16 (~16 грн./м.)

Можно АВВГ 4х16 (~11 грн./м.) + труба ПНД ∅ 25 (~5 грн/м.)*

 

Если счётчик электроэнергии находится на опоре, то применяется АВВГ 5х10 (~10 грн./м)** + труба ПНД ∅ 20 (~ 3 грн/м.)*.

 

_____________

*Применяется труба ПНД или аналогичная труба ПВХ или двустенная гофрированная труба (для прокладки в земле). Диаметр трубы указан минимально возможный, без учёта возможности замены (перетяжки) кабеля.

 

**При выборе кабеля АВВГ 5х10 падение напряжения при нагрузке 4 кВт на одну фазу составит ~5 %

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если счётчик электроэнергии находится на опоре, то

 

Взялся изучать ПУЭ и обнаружил, что счётчик должен находиться в помещении при неминусовой температуре, а если вне помещений, то в обогреваемом кожухе (как-то так). Вместе с тем, сплошь и рядом счётчики висят на столбах (и у меня, должно быть, такой же предстоит).

 

Где ж тут собака порылась?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взялся изучать ПУЭ и обнаружил, что счётчик должен находиться в помещении при неминусовой температуре, а если вне помещений, то в обогреваемом кожухе (как-то так). Вместе с тем, сплошь и рядом счётчики висят на столбах (и у меня, должно быть, такой же предстоит).

 

Где ж тут собака порылась?

 

Требования ПУЭ (по обогреву счётчиков) приведены по состоянию на 1986 год. В настоящее время - не имеют смысла:

 

UN6X857v.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...