sanykrimea Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Что посоветуете ? 1. Защита от перегрузки. Без разницы. 2. Защита от КЗ Чем выше сечение - тем ниже сопротивление. Чем ниже сопротивление - тем выше ток короткого замыкания. Чем выше ток короткого замыкания - тем увереннее срабатывают групповые автоматы. Автомат С40 сработает за минимально допустимое время при токе КЗ ~ 0,4 кА. Такой ток может быть в начале распределительной линии (недалеко от трансформатора). Лучше поставить АВ В40 (сработает при ~ 0,2 кА). То же и для других автоматов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 1. Защита от перегрузки. Без разницы. 2. Защита от КЗ Чем выше сечение - тем ниже сопротивление. Чем ниже сопротивление - тем выше ток короткого замыкания. Чем выше ток короткого замыкания - тем увереннее срабатывают групповые автоматы. Автомат С40 сработает за минимально допустимое время при токе КЗ ~ 0,4 кА. Такой ток может быть в начале распределительной линии (недалеко от трансформатора). Лучше поставить АВ В40 (сработает при ~ 0,2 кА). То же и для других автоматов. По вашему совету поменял все автоматы на тип В, у которых перегрузочная способность магнитного размыкателя по току КЗ вдвое меньше, чем у автоматов типа С. Или вы имели ввиду только групповые (входные автоматы) ? В то же время задался вопросом, какой автомат должен быть под скважинный насос? Поскольку у него пусковой ток повышенный, может поставить перед насосом АВ_С16, у которого тепловой размыкатель срабатывает позднее? Также внес некоторые другие изменения в свою схему, а именно: - Увеличил сечение подводящих кабелей от рубильника к щитам. - Увеличил номинал УЗО до 40А Будут ли еще замечания, уважаемые специалисты? щитовые.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 какой автомат должен быть под скважинный насос Категории "Д". Есть такие, расчитаны для двигателей с высоким пусковым током. В магазинах под заказ Добавлено через 2 минуты Будут ли еще замечания Так что, все-таки трехполюсные автоматы в щитках оставляете? Генератор не запитывает систему охраны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Так что, все-таки трехполюсные автоматы в щитках оставляете? Генератор не запитывает систему охраны? - забыл заменить входные 3-х полюсные на три 1-но полюсных. - думаю, встроенного аккумулятора хватит для системы охраны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 (змінено) Спасибо за совет. По продукции Hager у меня есть вопросы, если можно. 1. в чем разница реле времени и таймера ? Что вы мне посоветуете для суточного программирования эл.котла (3ф.) и бойлера (1ф.), чтобы они не работали в пиковые тарифы? сколько это мест займет в щитке ? 2. если ставить ваше реле напряжения отдельно на фазу, то это замет 6 мест + контактор на 3 места = итого 9 мест в щитке, правильно ? 1. Разница между реле времени и таймером в том, что реле времени включается или отключается через заданное время после поступления управляющего импульса (напряжения), а таймер программируется на сутки или на неделю, что б в определённое время включать и отключать нужное оборудование. Для суточного программирования котла и бойлера нужен суточный таймер (есть цифровой (EG010) и аналоговые (EH010, EH011) - 1 модуль) + контактор на 40А на 4 контакта (ESC440- 3 модуля). Если, как я понял, котёл и бойлер будут отключаться одновременно в пиковые тарифы. 2. Если ставить отдельно на каждую фазу реле напряжения, то 3 шт. РКН это 6 модулей, и 3 контактора (если на 25А то 3шт по 1 модулю, если на 40А и больше то 3шт по 3 модуля). Змінено 4 січня 2013 користувачем HagerKVT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 В то же время задался вопросом, какой автомат должен быть под скважинный насос? Поскольку у него пусковой ток повышенный, может поставить перед насосом АВ_С16, у которого тепловой размыкатель срабатывает позднее? [ Обычный автомат ставить. А номинал в зависит от мощности двигателя. Вы не задавали вопрос почему для холодильника не используют спец автоматы, хоть там пуской тоже большой. Только имспользуйте автоматы в домашней проводке марки B, а не C. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Только имспользуйте автоматы марки B, а не C. Зачем ответы без обоснований? Покажите пусковой и номинальный ток двигателя насоса, покажите как он соотносится с номиналом и время-токовой характеристикой указанного Вами автомата (В) - и всё сразу станет ясно и понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 1. Разница между реле времени и таймером в том, что реле времени включается или отключается через заданное время после поступления управляющего импульса (напряжения), а таймер программируется на сутки или на неделю, что б в определённое время включать и отключать нужное оборудование. Нет такой разницы. Таймер это устройство которое ведет обратный осчет(обратное по значению "секундомер". А реле может какое угодно, хоть навороченое хоть простое и в реле же может быть встроен та самая функция таймера. Добавлено через 2 минуты Зачем ответы без обоснований? Покажите пусковой и номинальный ток двигателя насоса, покажите как он соотносится с номиналом и время-токовой характеристикой указанного Вами автомата (В) - и всё сразу станет ясно и понятно. Какой вопрос такой ответ. Или вы считаете что в домашней проводке нужно использовать только марку С. И я не говорю про насос. По тому как конкретики нету, указана мощность двигателя насоса- нет. Максимальный пусковой ток указан - нет. Какую вам нужно конкретику. Я тоже могу по таблице посмотреть и сказать (тыкнуть) пальцем вот вам как раз подойдет. Но для этого нужны первичные данные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Каой вопрос такой ответ. Или вы считаете что в домашней проводке нужно использовать только марку С. Я считаю что это не ответы, а флуд в специальном разделе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Я считаю что это не ответы, а флуд в специальном разделе. Хорошо, вы думаете все должны знать все. Чем больше информации тем больше искажается та информация которая нужна в первую очередь для не специалистов. Потому как при автомате типа С при перегрузке(я так назвал для удобства, это режим при котором ток еще не максимальный, но вышел за пределы рабочего) не к.з. автомат можеет и не сработать. тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток) тип C: свыше 5·In до 10·In включительно тип D: свыше 10·In до 20·In включительно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Добавлено через 16 минут Потому как при автомате типа С при перегрузке(я так назвал для удобства, это режим при котором ток еще не максимальный, но вышел за пределы рабочего) не к.з. автомат можеет и не сработать. У двигателя, тем более насоса, включающегося под нагрузкой, высокий пусковой ток - 5 - 10 In и более. Потому для них применяются АВ с характеристикой "С" - дабы не было срабатываний при нормальном пусковом режиме. Чтобы достичь неотключения при пуске АВ с характеристикой "В" приходится завышать номинал АВ. Так, если электродвигатель имеет номинальный ток ~ 5 А , пусковой - 35 А, то для его защиты нужен АВ С10 либо В13. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 (змінено) Характеристика С имеет отношение только к ЭМ расцепителю, срабатывающему при КЗ. Тепловой расцепитель, срабатывающий "при перегрузке не к.з." совершенно одинаков и у "В" и "С". Потому при такой перегрузке они сработают одновременно тип C: свыше 5·In до 10·In включительно, а тип B: свыше 3·In до 5·In включительно . Здесь черным по белому написано что криая К.З. в обоих типов не одинакова. Что для одного ток проходящий уже является током к.з. срабатывания для другого еще нет . По этому Тип B срабатывает быстрее типа С. И это уже никак не может быть одинаково. Змінено 7 січня 2013 користувачем tollyn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Здесь черным по белому написано что криая К.З. в обоих типов не одинакова. Нет там никакой кривой КЗ. Есть токи кратные номинальному току АВ. Средний ток короткого замыкания для ввода частного дома - около 250 А. При таком токе все АВ до С25 включительно и все АВ до В50 включительно отключатся одновременно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 (змінено) Нет там никакой кривой КЗ. Есть токи кратные номинальному току АВ. Что такое кривая? в моем посте №35 есть графики под названием "кривая отключения". А если вы в моем посте не видите термина "In"(что означает номинальный ток). И говорите про токи кратные номиналу тока. А это не одно и тоже самое? Зачем писать пост с той информацией, что написал я. Добавлено через 12 минут Средний ток короткого замыкания для ввода частного дома - около 250 А. При таком токе все АВ до С25 включительно и все АВ до В50 включительно отключатся одновременно. И я говорил не про средний ток к.з, а про перегрузку. Читайте пост №35 Змінено 7 січня 2013 користувачем tollyn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...