sanykrimea Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 5. В землю желательно кидать медь Деньги на ветер. Алюминиевый кабель служит столько же, сколько и медный и в раза два дешевле. Единственное - кабель АВВГ без заполнения не рекомендуется к прокладке в земле, вот он и стреляет не отслужив своих 30 лет (без всяких сдвигов почвы). Его можно прокладывать только в трубе. Для прокладки в земле следует применять преимущественно бронированный АВБбШв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 ...Для прокладки в земле следует применять преимущественно бронированный АВБбШв. Прочёл это и сегодня купил на складе 40м АВБбШв 4*16 для прокладки в земле от РП до счётчика по подозрительно низкой цене 15.5 гр/мп. Такая цена может быть ? Кругом 20-23 гр/мп. Резали при мне с новой бухты этого года выпуска. Маркировка есть. Внутренняя оплётка жил вроде ОДИНАКОВАЯ белого цвета, это нормально ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Оплётка жил ОДИНАКОВОГО белого цвета, это нормально ? Нормально - маркировка может быть как цветом изоляции по всей длине жил, так и цветом на концах жил (в соединениях и присоединениях). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Действительно, низковата цена Вот здесь она 16,22грн ( а это самая низкая цена) www.voltus.com.ua/item/1259/Kabel-AVBbSHv-3x16-1h10/ А кабель точно 4*16? Не 3*16+1*10? Бронированный кабель по цене СиПа...прикольно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 А кабель точно 4*16? Точно 4*16 по 15.5, и в прайсе есть. Склад метров 100 в длину, говорят, есть всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liman Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Здравствуйте. Пришел электрик и после замеров тестером вынес вердикт - КЗ в кабеле... Чисто теоретически...и чтоб по-дешевле: Если точно КЗ. - Измерить точное сопротивление и, зная удельное сопротивление металла, температуру и сечение провода, вычислить расстояние до КЗ. Конечно, очень приблизительно, плюс-минус - трамвайная остановка. - Измерить сопротивление пары с одной и другой стороны и сравнить. Тоже не до метра покажет, но хоть что-то. А практически - и сечение может не соответствовать заявленному или отличаться местами, и тестер слишком китайский, и температура не везде одинаковая, и КЗ в разных местах. Короче, всё плохо ;) Но, если есть время, то всё же лучше, чем просто наугад копать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 9 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2012 Спасибо всем за советы. Для себя много прояснил. Дальнейшие действия перенесены на выходные дни. Будем подождать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 13 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 (змінено) Докладываю - 1. Электрик местный оказался чудаком(ч меняем на м). Две договоренности о встрече он проигнорировал.В итоге так и не приехал. Все делал сам. Поже я понял почему он так поступил - три года назад он с меня взял 1000 грн за муфту. При раскопке ее нет. Просто есть отвод от основного кабеля замотан изолентой и залито все смолой. И сделан лишний обрез кабеля для поиска КЗ. 2. Раскопали последние две муфты с отводами - они оказались целые. 3. Кабель поврежден на участке 50 метров под землей. Замкнута одна фаза на ноль. Искать наверное нет смысла. Заглушим одну фазу. Оставшиеся две хватит. теперь нужно ставить две соединительные муфты и две ответвительные. В инете нашел термоусадочные. Их и поставлю. Добавлено через 22 минуты www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=243 альбом с большими фотками ведем раскопки с помощью товарища за шашлык вечером кабель моя "муфта" за 1000 грн. Змінено 13 травня 2012 користувачем ss74 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 13 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 ... за шашлык вечером... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 очччень рискованно поступили! Где гарантия того, что вследствии к.з. "0" не поврежден? Даже с оставшимися двумя фазазами в случае полного отгорания "0" Вы получите конкретный перекос фаз, что приведет к аварийной ситуации в доме. Ведь что-то привело к к.з. Мехповреждение задело и остальные фазы, это гарантированно! Теперь вопрос времени, когда и остальные умрут. Вода сделает свое дело, теп паче что кабель у Вас обычный АВВГ. Кто ж Вам такое посоветовал и проложил? РЭС никогда бы не принял к эксплуатации такой кабель. Наверно, на момент прокладки решили съэкономить? Песчаной подсыпки нет, кирпичей для защиты от мехповреждений нет... Да его кроты наверное просто прогрызли или полевки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 +1. Повреждение остальных фаз - вопрос времени (1-2 дождя) пока есть время решить вопрос не спеша - копайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 14 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Выкопать 50 метров... Может воздушку кинуть новым кабелем? как считаете? Надо запитать 3 дачных дома. Потребление не большое. Воздушкой именно кусок метров 50. На балансе в РЭСе он не стоит. Дачные участки 10 "каклек" вместе с моей тещей. Вот и помагаю. На кабеле естественно экономили(под вопросом экономия. трактор копал/ электрик подключал, кабель тоже денег стоит. закопано около 400 метров) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Поставьте три столба, на них СИП и соединение с подземным кабелем в коробках. Подземный похороните. А пока коротнувшую фазу соедините с нулём везде где можете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 а что воздушка никак? и вместо муфт ответвительных нужно было шкафы устанавливать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 16 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 А пока коротнувшую фазу соедините с нулём везде где можете. Зачем?.... Добавлено через 2 минуты а что воздушка никак? и вместо муфт ответвительных нужно было шкафы устанавливать. делали наспех, экономили... Сколько стОят столбы с установкой? 3 штуки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жменька Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 муфт термоусаживаемых разветвительных вроде как ещё не придумали. одна низковольтная опора стоит в пределах 700-800 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 очччень рискованно поступили!... Да его кроты наверное просто прогрызли или полевки Тоді б кроти та польовки далеко не відлізли-б. Так з "приклеєними" зубами до дроту і висіли-б на дроті, як у сусіда таранка на балконі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 раскопают, посмотрят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 18 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 муфт термоусаживаемых разветвительных вроде как ещё не придумали. это не оно? www.vikleon.com.ua/files/Catalog%20Raychem/Soedenit%20myfti%20do%201kV/termo_mufti_08.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 муфт термоусаживаемых разветвительных вроде как ещё не придумали.сомневаюсь.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз