Nikalya Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 давно чесались руки разобрать УЗО и посмотреть что же там внутри вот недавно подвернулся сгоревший диф. автомат и, не долго думая, разобрали его. фото всего выкладываю внизу. что видно с фото: - почему нужно подключать фазу к зажимам "1", "2", а нейтраль к зижимам "N"; - перепаковка автоматов сложная и кропотливая процедура, ибо то выскочит пружинка, то выпадет рычажок, то еще чего-то; - можно оценить качество сборки Мёллер; - видно обуглившуюся дугогасительную камеру возможно кому-то будет интересно и даже полезно 18 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 (змінено) Во исполнение собственного предложения создаю тему для размещения фотографий устройств НизкоВольтной Автоматики и другого щитового оборудования бытового и аналогичного назначения от различных производителей. Тема предназначена для размещения фотографий с авторскими комментариями, но не для обсуждений типа "какой производитель лучше" "какие автоматы выбрать" и т.д. Начну с классической страшилки: пародия на автомат С25 от ДЭК: Как видно на фото, в данном изделии отсутствуют следующие детали: защитные накладки по бокам от контактов, регулировочный винт теплового расцепителя (ТР), пластина "пламегасителя выхлопа", половина пластин деионной решетки дугогасительной камеры, задняя перфорированная картонная пластина оной камеры. Кроме того, провод, которым намотан соленоид электромагнитного расцепителя (ЭмР) явно тоньше, чем должен быть у АВ на 25А. (пружинку защелки потерял я) Прогрузка этого аппарата показала, что тепловой расцепитель в нем отсутствует: вместо биметаллической пластины - обычная жестянка. Электромагнитный расцепитель функционирует, однако, из-за того, что подвижный контакт - стальной без напайки, а напайка на неподвижном контакте - медная, а не из специального серебрянного сплава, после пары отключений при пониженном напряжении контакты имеют удручающий вид: Как показала практика эксплуатации таких "устройств", контакт медь-сталь (или даже сталь-сталь) через пару лет зачастую подгорает и устройство перестает проводить ток (это самое пустяшное из возможных последствий применения таких поделок). В худшем случае возможно сваривание контактов с гораздо более опасными последствиями (при КЗ). Нечто подобное (или подобное НЕЧТО) в тех или иных вариациях наблюдается и в устройствах под маркой ЭКФ, СТС, Щит и старых ИЭКах. Змінено 16 січня 2012 користувачем Kamikaze 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 АсКо ВА-2001 С3 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=155586&d=1326107665 Имеются все детали, вплоть до мелочей. Прогрузка показала, что настройки ТР и ЭмР - в ТУ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 (змінено) IEK (ребрендированный ИЭК) из Ашана: Как видно, имеются все детали, вплоть до мелочей. Контактная напайка - серебрянный сплав. Основные токоведущие части - медь или медный сплав с гальваническим покрытием. Вспомогательные - стальные медненные. Прогрузка показала, что настройки ТР и ЭмР - в ТУ. Из всех дешевых АВ только АсКо и такие IEKи (только такие - с широким "клювиком", индикаторным окошком и зажимами для U-гребенок) могут быть рекомендованы к применению, при этом желательно вскрыть хотя бы один автомат из партии (благо, цена позволяет вскрыть и без сожалений выкинуть), чтобы убедиться, что куплен не "левак". Змінено 16 січня 2012 користувачем Kamikaze Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Moeller PL4 C10 Автомат запечатлен в положении после автоматического отключения, с "клювиком", зафиксированным в положении "Вкл". Контактные части зажимов - медь или медный сплав с покрытием. Остальные токоведущие части - штампованные из медненного стального листа. Соленоид, плетенка и подвижный контакт, разумеется, медные. По сравнению с АсКо, ВМ40 и IEK обращает на себя внимание миниатюрная напайка на неподвижном контакте. Такая экономность вообще характерна для брэндов. Радует большое кол-во пластин деионной решетки дугогасительной камеры, что в сочетании с отличными условиями для сбегания дуги между контактами в оную камеру должно обеспечить очень малое время гашения дуги после размыкания контактов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Kamikaze, я извиняюсь, а разве в Ашанах автоматы продаются? Может всё-таки в Леруа? А пойдут люди Ашаны теребить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Курский ВМ40 С16 Обращает на себя внимание массивная напайка из серебрянного сплава на неподвижном контакте. Подвижный контакт, ЕМНИМ, хромистая бронза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 snickers, именно Ашан. Во всяком случае, в киевском и запорожском - продаются. Правда, только упомянутый IEK и какой-то Delux. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 16 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 какой-то Delux. китайский. Софиты возят его Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 ABB S261 B25 Снят с эксплуатации из-за выгорания конца провода в клемме по причине облуживания перед подключением (многопроволочная жила). Многопроволочные жилы должны подключаться к клеммам АВ, УЗО и т.п. либо просто плотно скрученными, либо с оконцеванием втулочными наконечниками тира НШВИ. Контактные части зажимов - медный сплав, вероятно латунь. "крючок" на подвижном контакте, плетенки и соленоид - медь, остальные токоведущие части и механизм свободного расцепления - штампованные из стального медненного листа. Напайка на неподвижном контакте не слишком толстая. Радует глаз компактный цельнометаллический механизм свободного расцепления. Защитные пластины по бокам от пути сбегания дуги в дугогасительную камеру - керамические, что в сочетании с хорошими условиями сбегания дуги обеспечивает стойкость АВ к большим ТКЗ. Корпус из пластика с высокой термостойкостью, судя по его состоянию возле подгоревшей клеммы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 17 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 интересно еще посмотреть на внутренности модульных автоматических выключателей пр-ва Легранд и Хагер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Хагер в свете популярной цены тоже интересно бы глянуть... Поищу у себя фотки старого ИЭКа и Мерлин Герин 32 А 4500 кА... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 (змінено) давно чесались руки разобрать УЗО и посмотреть что же там внутри Спасибо! Если правильно вижу, то N-полюс не имеет "мощной" дугогасительной камеры. Следовательно, соблюдение фазировки L-N строго обязательно (для обеспечения надежного отключения и дугогашения при КЗ "L-РЕ" или "фаза - сторонняя_проводящая_часть"). Собственно:что видно с фото: - почему нужно подключать фазу к зажимам "1", "2", а нейтраль к зижимам "N"; - видно обуглившуюся дугогасительную камеруА какова судьба этого диффа до вскрытия? Змінено 17 січня 2012 користувачем InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Автомат СТС С16 Еще один "ИЭКоид". Снят с эксплуатации по дефекту "не проводит ток во включенном состоянии". Как видно, присутствуют все детали, кроме пластинки "пламегасителя выхлопа". Биметаллическая пластина действительно биметаллическая. Но напайка на неподвижном контакте - медная. Плюс слабый прижим из-за отклонения формы подвижного контакта и(или) других деталей. Контакт медь-медь в итоге подгорел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 17 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 (змінено) Если правильно вижу.. правильно видите, нету там дугогасительной камеры А какова судьба этого диффа до вскрытия? та стоял в щитке одного из обслуживаемых объектов, пока не перестал работать. чего сгорел не знаю, но сгорел Змінено 17 січня 2012 користувачем InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 внутренности новой серии автоматов Acti9 пр-ва Schneider Electric Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 по Хагеру есть такое фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 24 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 ..так получилось, что испортили сегодня на работе 2 реле задержки включения пр-ва Хагер. не выдержали контакты, спеклись. нагрузка то была всего ничего - 200 Вт светильников. естественно руки сразу зачесались разобрать на красной "коробочке" с перекидным контактом написано 250В 6А, хотя в паспорте на прибор указан коммутируемый ток 10А. вот так бывает.. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 (змінено) интересно еще посмотреть на внутренности модульных автоматических выключателей пр-ва Легранд и Хагер +1 В особенности Hager. Зачесались руки - взял старый АсКо (2008 года), точно не уверен, но могло выключать КЗ: Змінено 28 січня 2012 користувачем А.Р.Бородач 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 у меня есть Хагер, завтра покажу внутренность 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 Зачесались руки - взял старый АсКо (2008 года), точно не уверен, но могло выключать КЗ:Не, это отключения по перегрузу или просто ручное выключения с приличной нагрузкой. Несколько пятен от дуг, не долетавших до ДГК - несколько отключений. АсКо С40 2р после отключения КЗ с большим ТКЗ (порядка 3-4 кА). Отключали одновременно 6 полюсов (три 2р АВ), так что дуга в ДГК погасла быстро. Капелька меди с подвижного контакта прилипла на противоположном конце пластины ДГК: Как видно, состояние контактов - очень хорошее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 Не, это отключения по перегрузу или просто ручное выключения с приличной нагрузкой. Несколько пятен от дуг, не долетавших до По перегрузу точно не отключалось, скорее всего вручную. Всего их было 4 штуки, один дважды отработал КЗ, значить это был не он.:D Один еще стоит в этажном щите, и, скорее всего, скоро от него понадобиться сработка по КЗ, но это уже совсем другая история, надеюсь со счастливым концом... PS: Я весьма удивлен автоматами АсКо: полная комплектация, разные магнитные расцепители для разных токов, настроенный судя по всему тепловой... Вполне неплохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 29 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 PS: Я весьма удивлен автоматами АсКо: полная комплектация, разные магнитные расцепители для разных токов, настроенный судя по всему тепловой... Вполне неплохо. надо брать :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 29 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 кстати, если выиграем тендер на переоборудование электрики 7-и этажного здания, то там будет много всего, куда можно залезть внутрь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 надо брать :D Не не не... А на счет много всего интересного, то очень ждем;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз