texnikrus Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Не так давно делал у себя проводку. Все тянул Одессакабель( Эпицентр), но как обычно где-то не хватило и пришлось докупать метров 100 в ассортименте. Докупил Запорожский в том-же Эпицентре. Когда скручивал дозы то прозрел. Судя по маркироке соединяю 2шт 3х2,5 а реально 3х2,5 + 3х2,0. И изоляция жилы у Запорожья толще. Хотя все говорят, что Одесса вне конкуренции. P.S. Все покупал а Одесских Эпицентрах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Толщина изоляции выше определённой ГОСТом скорее говорит о плохом качестве - рецептура пластиката ПВХ вероятно не соблюдена, производитель не может добить нормированное электрическое сопротивление, поэтому и увеличивает толщину. Чем больше ПВХ на жилах, тем больше дыма и соляной кислоты выделяется при горении и тлении. Фактическое сечение жилы может отличатся от номинального на ~ 6 %: Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности Расчёт минимально допустимых сечений жил..doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Чем отличается кабель от провода? Кабель, провод, шнур - в чем различие? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Спаксибо теперья вижу что согдласно Я вижу, что и шнуры ШВВП и провода ВВП можно называть кабелями. Та хоть грибами - главное их не трогайте :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Флуд это всё.. Раздел наполняется нужной информацией, Вы же разбавляете её бессмысленными постами, делая нечитаемым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EStan Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Это продавцы - кабели они не выпускают, продают от разных производителей: УКК Александр не так. Половина кабелей делают из их меди под заказ на заводе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Александр не так. Половина кабелей делают из их меди под заказ на заводе Что не так? Они не производители и не контролируют качество. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EStan Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Что не так? Они не производители и не контролируют качество. По поводу контролирую либо нет-однозначно сейчас не скажу, спрошу ))) Но мы берем у них соответствующий ГОСТу, но дороже... Насчет того,что по-низкой цене они продают ничего не могу сказать..Но чудес не бывает, медь и пластик только дорожают в мире, а не наоборот.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 По поводу контролирую либо нет-однозначно сейчас не скажу, спрошу ))) .. Сертификаты соответствия ДСТУ посмотрите на кого выписаны. Думаю на заводы-производители. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 предложили ВБбШв 5х6мм2 Бердянского кабельного завода. 38грн/м. есть ли информация о таком производителе (соответствие цены качеству продукции)? спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 предложили ВБбШв 5х6мм2 Бердянского кабельного завода. 38грн/м. есть ли информация о таком производителе (соответствие цены качеству продукции)? спасибо. Бердянский Кабельный Завод- порядочный завод , нареканий не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
C.R.A.Z.Y Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Что можете сказать о днепропетровском кабеле? Завод Енергопром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurken Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Помогите купить Кабель 4х50 авббшв -500метров, предложите интересную цену! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 шнуры ШВВП и провода ВВП можно называть кабелями. Это если Рада издаст соответствующий Указ, а президент подпишет. Тогда - да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Иларион Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 (змінено) Это если Рада издаст соответствующий Указ, а президент подпишет. Тогда - да. Все же разжевал ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. (ШВВП - это шнур ....) П4. Шнур - Провод .... П3. Провод - Кабельное изделие, .... Включи логику. ****** Змінено 2 листопада 2011 користувачем apxitektop П. 2 Правил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 До реконструкции РЕ проводник должен быть в электропроводке, но его нельзя подключать к розеткам и проч. В щитке его лучше занулить - так обеспечите защиту от возгорания (с помощью УЗО). В такой схеме при пробое изоляции кабеля/провода ток потечёт по РЕ-проводнику мимо УЗО, оно отключит сеть. Прошу прощения, но должен переспросить насчёт электротехнических работ в старом доме: 1) меняем всю электропроводку на 3-жильную, но защитный провод не подключаем к контактам розеток и светильников; 2) ставим УЗО на фазу и 0; 3) зануляем защитный провод в щитке после счётчика. Но как пункт 3 согласуется с следующим постулатом: "3абороняється об'єднання нульових робочих і нульових захисних провідників різних групових ліній. Нульовий робочий і нульовий захисний провідники не дозволяеться підключати на щитках під спільний контактний затискач". Защитный провод нельзя подключать к контактам розеток и светильников только при его занулении в щитке или в любом случае? Чем это вызвано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 (змінено) Прошу прощения, но должен переспросить насчёт электротехнических работ в старом доме: 1) меняем всю электропроводку на 3-жильную, но защитный провод не подключаем к контактам розеток и светильников; 2) на фазу и 0 ставим УЗО; 3) в щитке после счётчика зануляем защитный провод. Но как пункт 3 согласуется с следующим постулатом: "3абороняється об'єднання нульових робочих і нульових захисних провідників різних групових ліній. Нульовий робочий і нульовий захисний провідники не дозволяеться підключати на щитках під спільний контактний затискач". Он в данном случае не является нулевым защитным проводником (не подключён к розеткам). Это дополнительный нулевой рабочий проводник в составе кабеля, включённый мимо УЗО. То есть - при разрушении кабеля и изоляции этого проводника часть тока пойдёт мимо нулевого полюса УЗО, создаётся неравенство токов (ток через L больше тока N), УЗО отключает сеть. Защитный провод нельзя подключать к контактам розеток и светильников только при его занулении в щитке или в любом случае? Чем это вызвано? При занулении в щитке. Вызвано тем. что при обрыве нулевого провода на щитке появится потенциал соседней фазы, соответственно по РЕ проводнику, через розетки попадёт на токопроводящие корпуса (бойлер, холодильник, компьютер). Змінено 2 листопада 2011 користувачем sanykrimea 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 (змінено) Он в данном случае не является защитным проводником (не подключён к розеткам). Это нулевой проводник в составе кабеля, включённый мимо УЗО. То есть - при разрушении кабеля и изоляции этого проводника часть тока пойдёт мимо нулевого полюса УЗО, создаётся неравенство токов (ток через L больше тока N), УЗО отключает сеть. Исходная версия: А если он сейчас подключён к контактам в розетках, а другой конец заизолирован, то можно так оставить подключение в розетках, но занулив его в щитке? Окончательная версия: А если он сейчас подключён к контактам в розетках, а другой конец заизолирован, то можно так оставить подключение в розетках, не занулив его в щитке? Змінено 2 листопада 2011 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 А если он сейчас подключён к контактам в розетках, а другой конец заизолирован, то можно так оставить, но занулив его в щитке? Можно оставить подключенным в розетках, но все входящие РЕ жилы групповых линий должны быть разъединены и изолированы. Если они соединены на РЕ шине квартирного щитка, то пробой фазы на корпус любого электроприбора приведёт к выносу потенциала на все корпуса. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 В итоге надо сделать так: во всех розетках все защитные провода отсоединить от контактов и заизолировать, а на РЕ шине щитка все защитные провода занулить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 В итоге надо сделать так: во всех розетках все защитные провода отсоединить от контактов и заизолировать, а на щитке все защитные провода занулить. Да. Лучший вариант. Все РЕ проводники приходят на РЕ шину, от неё перемычка на ноль или занулённый корпус. При появлении РЕ в распределительной сети шина РЕ переключается на РЕ-проводник стояка, РЕ-проводники групповых линий подключаются к РЕ контактам розеток. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Я так понимаю, что в старых квартирных щитках РЕ шины нет. Поэтому все защитные провода новой проводки подсоединяем к вновь установленной шине, а уже её подсоединяем к существующему 0. P.S. Прошу прощения, не успеваю читать ответы и задавать вопросы. Надо сделать небольшой перерыв. Тему увидел только недавно, надо пройтись по всем сообщениям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Я так понимаю, что в старых квартирных щитках РЕ шины нет. Поэтому все защитные провода новой проводки подсоединяем к вновь установленной шине, а уже её подсоединяем к существующему 0. Да. Присоединение в этажном щитке может вызвать вопросы обслуживающей организации или контролёров РЭСа. Присоединение к нулю должно быть до входного УЗО (можно на вход N полюса УЗО). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків 3абороняється об'єднання нульових робочих і нульових захисних провідників різних групових ліній. Нульовий робочий і нульовий захисний провідники не дозволяеться підключати на щитках під спільний контактний затискач. Не совсем понял эти правила, так как по предыдущим сообщениям выходило, что к щитку подходят защитные провода нескольких линий от разных групп потребителей (розеток, освещения, электродуховки, кондиционеров) и мы их должны занулить на один общий 0 через общую шину РЕ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 (змінено) Защитным проводником он будет называться только тогда, когда: 1. Присоединён к токопроводящим корпусам (через РЕ контакт розетки/вилки ) 2. Присоединён к РЕ проводнику распределительной линии. Сейчас этот проводник выполняет функции проводника рабочего нуля N, подключенного до УЗО. Это ещё один ноль в кабеле - не более. Иначе. Если его подключить к фазе - он будет называться линейным проводником. Если его никуда не подключать - то он никаким проводником не является, просто жила в кабеле Появится РЕ - подключится проводник к розеткам и к РЕ - вот тогда его запрещено подключать под один винт или зажим. В существующей двухпроводной схеме проводника РЕ нет, потому эти правила не распространяются. upd. Всё неправильно. Теоретически всё таки этот проводник является защитным: ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд ДОДАТОК Б (обов'язковий) ТЕРМІНИ І ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ ... Б.7 Захисні заходи електробезпеки – технічні заходи, які спрямовані на зниження (до прийнятного рівня) небезпеки електроустановки для життя і здоров'я людей та тварин, навколишнього середовища і майна Б.49 Нейтральний (N) провідник – провідник, який здійснює зв'язок між електроприймачами і нейтральною точкою джерела живлення (або є частиною цього зв'язку) і використовується з метою забезпечення нормальної роботи електроприймачів Б. 51 Лінійний (фазний) провідник – призначений для передачі і розподілення електроенергії провідник, через який в нормальному режимі роботи електроустановки протікає струм навантаження і який не є нейтральним або середнім провідником Б.57 Захисний провідник (РЕ-провідник) – провідник, який використовується для забезпечення електробезпеки, наприклад, для здійснення автоматичного вимикання живлення. Он не используется для защиты от косвенного прикосновения, но используется для защиты от возгорания, потому на него правила распространяются и его нельзя подключать под общий зажим (на входе УЗО). Должна быть шина на которую под один зажим приходит ноль, с другого уходит на входящее УЗО, с третьего - на шину групповых РЕ проводников. Змінено 2 листопада 2011 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...