  1. Можно не ждать, эти вопросы уже задавались производителю Добавлено через 3 минуты Зачем? В чем смысл использования для одной последовательной цепи разных балансиров? У них еще и параметры разные, например по току, смотрите паспорт.
  2. Балансир для 2 дешевле в 2 -2,5 раза чем балансир для 4. Так что экономии не будет. Плюс он имеет светодиодную индикацию, можно не ставить цифровые вольтметры для контроля (хотя это конечно не равноценный контроль)
  3. Что тут испытывать? 2 балансира для 4-х АКБ не пойдут, все понятно из схемы включения. Зачем эти домыслы, если балансир для 2 АКБ можно включать последовательно и балансировать любое кол-во АКБ
  4. Что такое общий АКБ в последовательной схеме? Зачем эти проблемы, если балансиры на 3 вывода прекрасно справляются с балансировкой любого количества послед вкл АКБ
  5. Использовать балансиры этой же фирмы для 2 АКБ на 3 вывода. На 72В их надо 6шт, на 96 соответственно 8шт.
  6. О каких настройках речь? Из паспорта балансира: "могут быть использованы для различных видов батарей (напряжение батарей от 2.4 В до 12 В).
  7. s-k-y-w-a-l-k-e-r абсолютно прав, для четырех послед АКБ необходимо 3 балансира 24В, либо 1 балансир 48В. Так как у вас 8 АКБ, то для балансировки необходимо 6 балансиров 24В, или 2 на 48В. Собственно, не знаю, кто у вас доктор, но схема вкл балансиров приведена в паспорте к ним. Вот интересно узнать у вашего доктора, как вместо 6 шт, вы использовали 2?
  8. 24В при 8 шт АКБ - это 4 группы по 2 АКБ последовательно, как их можно было балансировать 2 балансирами?
  9. А какая была схема? Сборка 48В из 8 АКБ? Т.е., 2 группы по 4? И на каждой группе стоял свой балансир на 4АКБ?
  10. Да, это возможно, если в сборке есть убитый АКБ. Поэтому и написал - контроль вольтметрами.
  11. Для контроля достаточно подключить к каждой АКБ дешевый китайский минивольтметр. 3 разряда вольтметра вполне достаточно для сигнализации возникших проблем. При закороченной банке, как бы балансир не старался, разница показаний на вольтметрах будет очевидной.
  12. А смысл в такой проверке? Макс ток 10А - это значит, что все что превышает 10А автоматически течет мимо балансира. Задача балансира - выровнять на последних стадииях заряда, предел 10А вполне достаточен для этого, во всяком случае для сборок до 800А*ч, на больших не проверялось. Добавлено через 3 минуты Ну ну... учитываю цену производителя, много на этом не заработаешь... Тоже проверено
  13. Проверенно, работает. Проверенно на более чем 20 сборках АКБ.
  14. А какой именно опыт вас интересует ? По такой цене, как в объявлении, можно купить новые панели, а не б/у
  15. 24 вольта лучше исходя из преимуществ более легкого получения большей мощности, а 12 вольт тоже имеет свое преимущество - можно использовать параллельное включение АКБ, при этом они могут быть разными и не совсем новыми, что немаловажно для стоимости. Тема с 12В на форуме обсуждалась уже.
×
×